诚洁范文网
当前位置 首页 >范文大全 > 公文范文 >

疾控中心项目4篇

发布时间:2023-07-26 10:22:01 来源:网友投稿

篇一:疾控中心项目

  

  疾病预防控制中心建设项目可行性研究报告

  疾病预防控制中心建设项目可行性研究报告

  目录

  第一章总论(1)第二章项目建设的必要性(5)第三章建设条件与建设选址(8)第四章工程技术方案(12)第五章实施进度计划与施工保证措施(20)第六章组织管理与劳动定员(22)第七章环境保护与职业安全卫生(35)第八章投资估算与资金筹措(40)第九章社会效益分析(44)第一章总论

  一、项目名称及承办单位:

  1、项目名称:**市疾病预防控制中心建设项目

  2、建设性质:新建

  3、建设单位:**市卫生防疫站

  通讯地址:**市永安路71号

  联系电话:

  4、建设单位法人代表:

  5、上级主管部门:**市卫生局

  6、可行性研究报告编制单位

  山东**工程造价咨询事务所有限公司

  二、可研工作依据

  1、**市卫生防疫站与山东**工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询合同书

  2、建设部、卫生部颁布的《综合医院建筑设计规范》

  3、山东省发展计划委员会、山东省卫生厅、山东省财政厅鲁计社会[2004]41号《关于下达山东省疾病预防控制和医疗救治体系项目建

  设规划方案的通知》

  4、国家计委颁发的《关于建设项目进行可行性研究试行管理办法》

  5、建设单位的有关建设意见

  6、有关部门提供的基础资料和证明文件

  三、可研工作概况

  山东**工程造价咨询事务所有限公司在接受**市卫生防疫站关于编制本项目可行性研究报告的委托后,立即成立了可研小组,到有关部门进行搜资调研,并根据国家对卫生防疫工作的基础要求进行了广泛深入的调查、分析,在此基础上,提出了规划设计方案,编制了本可行性研究报告。

  四、建设单位概况

  **市卫生防疫站建于1956年,为正科级事业单位,经费属财政全额补助。2004年底资产总值4446.93万元,其中固定资产3750.5万元。现有职工130人,其中高级专业技术人员5人,中级专业技术人员35人,初级专业技术人员67人,其他人员23人。共设3个行政科室和16个业务科室。主要承担全市的传染病、地方病防治计划;免疫、消毒、杀虫、灭鼠的技术指导;食品行业、公共场所、厂矿企业、学校等单位的公共卫生监督监测、科研培训和健康教育等工作。全站占地面积15.93亩,其中办公用地6.32亩,宿舍用地9.61亩。全站建筑总面积7536m2,其中办公与附属用房2018m2,宿舍用房面积5518m2。

  五、可行性研究范围

  1、项目建设必要性

  2、建设条件与建设选址

  3、工程技术方案

  4、实施进度计划与施工保证措施

  5、组织管理与劳动定员

  6、环境保护与职业安全卫生

  7、投资估算与资金筹措

  8、社会效益分析

  六、建设地址

  该项目拟在原**市中医院原址建设,东邻迎宾路,西临南三里小区,南临公园北街,北靠**市人民银行。该位置水、电、交通、通讯等基础设施齐全,适宜该项目的建设。

  七、建设规模

  该项目总建筑面积15000平方米,其中新建疾病预防控制中心办公楼7560平方米,附属楼1440平方米,新建传染病防治院门诊病房楼6000平方米。购置肺活量计、均质器、酶标仪等监测、检验仪器设备63台(套)。

  八、施工建议进度

  该项目建设期计划为一年,工程拟于2006年1月份开工建设,2006年12月达到竣工验收条件。

  九、投资估算

  该项目总投资估算为6000万元,其中土建工程投资2540万元,设备仪器购置投资2361万元,配套设施投资290万元,其他费用279万元,预备费438万元,建设期利息92万元。

  十、资金筹措

  ⑴申请银行贷款3000万元;

  ⑵其余资金由**市卫生防疫站自筹解决。

  十一、社会效益

  **市卫生防疫站疾病预防控制中心的建设,将极大地改善**市卫生防疫站装备落后的局面,提高疾病预防控制的能力,使传染病预防机构与经济发展和群众健康需求协调统一,更好的为人民服务,保障人民的身体健康,具有良好的社会效益。

  第二章项目建设的必要性

  一、项目提出背景

  自抗击传染性非典型性肺炎斗争开展以来,全省疾病预防控制和传染病救治机构在预防非典传播和救治病人等方面发挥了十分重要的作用。同时,也暴露出体系不健全、机构建设薄弱、业务能力差等一些亟待解决的问题。进一步采取切实有效的措施,加强两个体系的建

  设,是摆在各级政府面前一项十分紧迫的任务。近年来,虽然各地在两个体系建设方面做了一些工作,但由于投入少、欠账大,全省疾病预防控制和传染病救治机构建设仍然十分薄弱,主要是装备落后、网络不健全、防治能力比较薄弱等,一旦发生大规模传染性疾病和重大突发公共卫生事件将难以紧急应对。目前,我省正在由经济大省向经济强省迈进,作为社会事业重要组成部分的疾病预防控制和传染病救治机构与经济发展和群众健康需求很不协调,农村疾病预防控制和传染病救治能力更为薄弱,有些农村传染病患者得不到就近及时救治。保护广大人民群众的身体健康和生命安全是实践“三个代表”重要思想的具体体现,加强两个体系建设是贯彻省委工作会议精神、依法防治传染病的重要措施。

  疾病预防控制体系和医疗救治体系是公共卫生体系的重要组成部分。搞好“两个体系”建设,不仅关系到广大人民群众的切身利益,也关系到全面建设小康社会宏伟目标的实现。党

  中央、国务院决定用3年左右的时间完成疾病预防控制体系和医疗救治体系建设任务,该项目的建设是两个体系建设的重要基础,必须从实践“三个代表”重要思想和全面建设小康社会的高度,从全面、协调和可持续发展的高度,以实现执政为民的宗旨,来认识“两个体系”项目建设的重要性,对待“两个体系”项目建设工作,采取有力措施,切实抓紧抓好。

  二、建设的必要性

  近年来,虽然**市在疾病预防控制体系建设方面作了一些工作,但由于投入少、欠账大,**市的疾病预防控制机构建设仍然十分薄弱。主要表现在:一是业务用房旧而少,内部布局不合理。二是设备老化落后,许多上世纪六、七十年代的本应淘汰的设备因缺少资金购买仍在维持使用,化验检测速度慢、精确度低。远远不能适应疾病预防控制工作的需要,严重制约了业务开展。

  疾病预防控制机构是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益事业单位,承担政府赋予的卫生防病职责。在同级卫生行政部门领导下,具体负责实施对疾病预防控制及卫生监

  督执法的技术指导工作,承担疾病预防与控制、应急预警与处置、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术保障与管理工作。

  按照国家部署和要求,依据行政区划,省、市、县(市、区)都要建立健全疾病预防控制机构,在乡镇卫生院内设立防保

  站,在村卫生室设立监督检查员;各级疾控机构实验室及信息系统设备装备和检验条件全面达到国家基本标准要求;各级疾控队伍基本适应当地服务人口需要;努力形成符合我省实际、规模适度、布局合理、功能齐全、精干高效的疾控网络体系。使各级疾病预防控制机构能够切实担负起《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》赋予的各项任务,提高日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力。

  为进一步完善**市疾病预防控制机构体系建设,提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力,提高公共卫生服务质量与效率,保护人民健康,维护社会稳定,促进经济发展。根据国家计委、卫生部《疾病预防控制机构建设指导意见》、省政府《关于加强全省疾病控制和传染病救治体系建设的意见》的精神,结合**市卫生防疫站目前业务用房多为70年代建设的危房和严重不足,设备陈旧老化的实际情况,进行新建是十分必要的。

  第三章建设条件与建设选址

  一、建设地区概况

  **市地处莱州湾南畔,东临风筝都潍坊,西依石油城东营,南抵古城青州,总面积2180平方公里,海岸线长56公里,辖10镇24乡,人口102万,行政区划隶属潍坊市。**市根据资源分布和区域生产规划,培植起了粮、菜、果、棉、牧、渔六大支柱产业,是国家和山东省确定的粮食、蔬菜、果品、畜牧、水产、棉花等农业综合商品基地县(市)和农业综合开发重点县(市),是全国“农村综合实力百强县”之一,山东省首批“小康市”。

  近几年来,**市农业产业化进程日益加快,农业和农村经济有了

  长足的发展,同时大力发展主导产业和第三产业,突出乡镇企业和个体私有经济的发展,国民经济运行质量日益提高,综合国力日益增强,连续三届跻身“中国农村综合实力百强县(市)”,主要农产品产量名列全国前茅,是国家“粮棉生产大市”,2003年,全市完成国内生产总值155.5亿元,财政收入11.1亿元,农民人均纯收入4508元,城乡各类储蓄余额115.8亿元,具有一定的社会基础。

  二、建设选址

  该项目拟在原**市中医院原址建设,东邻迎宾路,西临南三

  里小区,南临公园北街,北靠**市人民银行。该位置水、电、交通、通讯等基础设施齐全,区域位置十分优越。

  附:区域位置图

  三、自然条件

  1、地形、地貌、地质资料

  **市位于东经118。36’—119。8’,北纬36。47’—37。19’,在大地构造上属华北台地,处在鲁西隆起,沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造交汇处。地处弥河冲积平原,为第四系冲积层,地势平坦开阔,东南高,西北低,地貌单一。根据国家地震局1990年《中国地震烈度区划图》,该项目所在区为7度烈度区,该项目所有建筑物均按国家工程抗震设计规范执行。

  2、水文、气象资料

  **市属暖温带沿海平原内陆季风性气候区,气候温和适宜,光照充足,四季分明,雨量集中,雨热同期。

  气温

  年平均气温:12.4℃

  极端最高气温:41.0℃

  极端最低气温:-22.3℃

  一月份平均最低气温:-3.4℃

  七月份平均最高气温:26.2℃

  降水量:

  年平均降水量:591.9毫米

篇二:疾控中心项目

  

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  目

  录

  第一章

  总

  论

  .......................................................11.1项目名称及承建单位

  .............................................11.2编制依据及工作范围

  .............................................11.3项目概况

  .......................................................31.4研究结论

  .......................................................4第二章

  项目建设背景和必要性

  .........................................62.1项目建设背景

  ...................................................62.2项目提出的理由

  .................................................82.3项目建设的必要性

  ...............................................9第三章

  项目建设单位及建设规模确定

  ..................................133.1项目建设单位

  ..................................................133.2项目建设规模确定

  ..............................................14第四章

  项目建设地址与建设条件

  ......................................14.1选址原则

  ......................................................174.2项目场址

  ......................................................174.3建设条件

  ......................................................184.4场址评价

  ......................................................20第五章

  建设方案设计

  ................................................215.1项目建设指导思想、原则

  ........................................215.2总平面布置

  ....................................................225.3建筑工程方案设计

  ..............................................225.4结构工程设计方案

  ..............................................2I

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第六章

  公用辅助工程

  ................................................36.1给水、排水工程设计方案

  ........................................376.2采暖通风工程设计方案

  ..........................................38第七章

  环境保护与消防安全

  ..........................................57.1环境保护

  ......................................................507.2劳动安全

  ......................................................547.3劳动保护

  ......................................................567.4消防安全

  ......................................................577.5卫生防疫

  ......................................................577.6无障碍设计

  ....................................................57第八章

  节约能源

  ....................................................58.1设计依据

  ......................................................598.2遵循原则

  ......................................................598.3项目能耗

  ......................................................598.4节能措施

  ......................................................618.5节能效果分析

  ..................................................63第九章

  项目管理

  ....................................................659.1组织机构

  ......................................................659.2资金管理

  ......................................................659.3项目管理

  ......................................................669.4档案管理

  ......................................................66第十章

  项目招投标

  ..................................................610.1项目工程实行招投标制度

  .......................................6810.2工程招投标方案

  ...............................................6810.3勘察设计招标

  .................................................6910.4项目施工招标

  .................................................6910.5项目招标基本情况表

  ...........................................7II

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第十一章

  项目实施进度安排

  ..........................................7111.1建设时间

  .....................................................7111.2项目实施进度安排

  .............................................7111.3项目实施方案

  .................................................7111.4项目实施进度表

  ...............................................71第十二章

  投资估算与资金筹措

  ........................................7212.1投资估算

  .....................................................7212.2资金来源

  .....................................................72第十三章

  社会分析

  ..................................................7413.1社会影响分析

  .................................................7413.2社会效益分析

  .................................................7413.3项目与所在互适性分析

  .........................................7613.5社会评价结论

  .................................................79第十四章

  可行性研究建议与结论

  ......................................814.1结论

  .........................................................8014.2建议

  .........................................................80附件:

  1、规划选址意见书

  2、用地预审文件

  3、项目建议书批复

  4、环评批复

  III

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第一章

  总

  论

  1.1项目名称及承建单位

  1、项目名称:建昌县疾病预防控制中心建设项目

  2、项目建设性质:新建

  3、项目建设单位:建昌县卫生局

  4、项目负责人:杨国升(局长)

  5、项目建设地址:建昌县河东新区黑山河北岸

  6、项目主管部门:建昌县人民政府

  1.2编制依据及工作范围

  1、编制依据

  建昌县卫生局委托中元国际投资咨询中心有限公司编制建昌县疾病预防控制中心建设项目可行性研究报告的委托书;

  国家发展和改革委员会《关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资[2007]1169号);

  国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南(试用版)》;

  《疾病预防控制中心建设标准》(建标127-2009);

  《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》(中华人民共和国卫生部令第40号);

  《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》(卫办疾控发[2004]108号);《疾病预防控制机构的公共职能定位》;

  《建昌县城镇建设总体规划》;

  《建昌县土地利用规划》;

  《建昌县国民经济和社会发展第十二个五年规划》;

  中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  国家现行法规及行业相关规程、规范、规定;

  建设单位委托编制项目可行性研究报告合同;

  建昌县卫生局提供的相关资料。

  2、工作范围

  中元国际投资咨询中心有限公司受建昌县卫生局的委托,完成建昌县疾病预防控制中心建设项目可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是在项目建设必要性及可行性分析基础上提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案,为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作,以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。

  3、编制原则

  (1)项目建设必须把握严格的政策界限。本项目是政府公共财政投资项目,必须严格按相关政策执行。

  (2)适度超前的原则。随着社会经济蓬勃发展,与之相适应的政府服务功能也要不断提升,适度超前规划疾控中心的服务功能,提升疾控中心硬件基础设施水平,可以更好地服务于社会经济。

  (3)以人为本的原则。本项目是CDC工程,既要体现疾控中心严格管理的特点,又要以人为本,体现更多的人文关怀。

  (4)认真贯彻执行国家有关方针、政策和疾控中心建设的有关《规范》、《规定》、《标准》。

  (5)结合实际、填平补齐、因地制宜、合理布局、综合配套、兼顾发展的原则。

  (6)坚持标准、规范建设,完善功能,满足基本需求;兼顾贫困县区经济情况,做到经济实用,尽量节省投资。

  (7)建筑设计整体做到功能布局合理,配套设施齐全,外观简洁、中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  大方。

  (8)严格执行国家和地方有关节能、环保的规定和相关的规章制度。

  1.3项目概况

  1.3.1主要建设内容及建设规模

  根据实际需要和现有基础,本项目推荐建设规模方案为,项目总占地面积5561平方米,总建筑面积3300平方米,绿化面积1670平方米;停车场和道路面积2791平方米。建筑形式为三层框架结构,容积率0.593,建筑密度19.78%,绿地率大于30%。并完成供电、给排水等附属工程。项目建成后将成为集实验用房、业务用房、保障用房、行政用房为一体的设施齐全、功能先进的疾病预防控制中心。

  1.3.2建设地点

  项目拟建于建昌县河东新区黑山河北岸,南邻建昌县司法局,北侧为民房,东西两侧为空地。

  1.3.3建设期限

  项目工期12个月,2013年8月开工建设,2014年7月完工并投入使用。

  1.3.4项目总投资及资金筹措

  项目总投资800万元,其中工程建设投资666.6万元,工程其他费用93.4万元,预备费用40万元。

  资金来源为项目单位自筹及申请上级补助解决。

  1.3.5主要经济技术指标

  中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  主要经济技术指标表

  序号

  11.11.223456指标名称

  建设规模

  占地面积

  建筑面积

  建设期

  总投资

  容积率

  建筑密度

  绿化率

  单位

  平方米

  平方米

  月

  万元

  %%数量

  55613300128000.59319.7830备注

  1.4研究结论

  1、随着建昌县社会经济的不断发展,公共卫生防疫任务不断加重,公共卫生服务需求不断提高。现有疾病防控机构的工作用房和设施均不能满足形势发展的需要。该项目的建设能进一步提高建昌县疾病防控和卫生监测能力,提高城市的基础设施水平,提升城市应对突发公共卫生事件的应对能力和公共卫生管理能力,提高建昌县市民健康的保障水平。本项目的建设是必要的。

  2、建昌县疾病预防控制中心建设项目符合《疾病预防控制中心建设标准》建标127-2009要求,符合项目单位的实际需要,符合国家相关建设规范和强制性标准。总体布局合理,功能分区明确,使用功能完备,工程方案论证充分,各项技术参数符合有关规范和标准要求。项目是可行的。

  3、项目建成后,建昌县疾病预防控制中心的基础设施条件将得到中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  较大的改善,疾病预防控制技术水平和应急能力将进一步提高。项目建设,可以较大地提高市民健康保障水平,促进建昌县卫生事业的全面发展,进而促进建昌县经济社会全面、协调和持续发展。

  4、该项目选址符合葫芦岛市建昌县规划要求,不存在征地拆迁和移民安置等问题,建设条件良好。

  5、本项目建设使整个院区在建筑视觉上显得整齐完美,功能布置更趋合理,方案选择是可行的。

  6、本项目已作了大量和充分的前期准备工作,配套设施可靠、建设标准适宜,实施该项目可行。

  综上所述,该项目符合国家政策和行业发展要求,建设条件具备,建设规模合理,建设标准适当,建筑方案可行。研究结果认为本项目是必要可行的,建议尽快组织实施。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第二章

  项目建设背景和必要性

  2.1项目建设背景

  疾病预防控制机构是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益事业单位,承担政府赋予的卫生防病职责。在同级卫生行政部门领导下,具体负责实施对疾病预防控制及卫生监督执法的技术指导工作,承担疾病预防与控制、应急预警与处置、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术保障与管理工作。

  按照国家部署和要求,依据行政区划,省、市、县(市、区)都要建立健全疾病预防控制机构,在乡镇卫生院内设立防保站,在村卫生室设立监督检查员;各级疾控机构实验室及信息系统设备装备和检验条件全面达到国家基本标准要求;各级疾控队伍基本适应当地服务人口需要;努力形成符合我省实际、规模适度、布局合理、功能齐全、精干高效的疾控网络体系。使各级疾病预防控制机构能够切实担负起《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》赋予的各项任务,提高日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力。

  疾病预防控制体系和医疗救治体系是公共卫生体系的重要组成部分。搞好“两个体系”建设,不仅关系到广大人民群众的切身利益,也关系到全面建设小康社会宏伟目标的实现。自抗击传染性非典型性肺炎斗争开展以来,全国疾病预防控制和传染病救治机构在预防非典传播和救治病人等方面发挥了十分重要的作用。国家在全国范围内紧急动员,统一调配各类药品、物资和医疗救护人员,并安排了超过100亿人民币的非典防治资金,各级疾病预防控制机构和医疗卫生机构密切配合,最终夺取了抗击非典的阶段性胜利。但也暴露出处理突发性公共卫生事件中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  不足的薄弱环节,特别是疾病控制能力和经验不足,疾病控制和医疗设施不能适应现代医学要求。也暴露出体系不健全、机构建设薄弱、业务能力差等一些亟待解决的问题。进一步采取切实有效的措施,加强两个体系的建设,是摆在各级政府面前一项十分紧迫的任务。为此国务院发布了《突发公共卫生事件应急条例》(国务院第36号令),国务院办公厅转发了国家发展改革委员会、卫生部《突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划》(国办发[2002]82号),明确将加强政府对公共卫生和防治传染性疾病的责任,加大政府对公共卫生投入,建立和完善公共卫生预警机制和应急指挥系统,健全疫情报告信息网络,加快各级防治机构建设,完善疾病预防控制体系列为我国当前卫生工作的重点。国家已安排46亿元专项资金用于疾病预防控制体系的建设,同时建成省、市、县三级疾病预防控制网络,并制定突发公共卫生事件医疗救治体系的建设规划,面向长远提高国家整体救治能力。可见,本项目的建设符合国家和省关于疾病预防控制和传染病救治两个体系建设的要求。

  近年来,虽然各地在两个体系建设方面做了一些工作,但由于投入少、欠账大,全省疾病预防控制和传染病救治机构建设仍然十分薄弱,主要是装备落后、网络不健全、防治能力比较薄弱等,一旦发生大规模传染性疾病和重大突发公共卫生事件将难以紧急应对。目前,我省正在由经济大省向经济强省迈进,作为社会事业重要组成部分的疾病预防控制和传染病救治机构与经济发展和群众健康需求很不协调,农村疾病预防控制和传染病救治能力更为薄弱,有些农村传染病患者得不到就近及时救治。保护广大人民群众的身体健康和生命安全是实践科学发展观的具体体现,加强两个体系建设是贯彻国家政策精神、依法防治传染病的重要措施。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  加强疾病预防控制机构建设,完善疾病预防控制机构组织体系,提高对危害人民群众的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的处理和反应能力,是提高卫生服务质量与效率、保护生命健康、维护社会稳定、促进经济发展的重要举措。

  本项目就是在以上背景下提出的。

  2.2项目提出的理由

  根据调查和研究分析,建昌县疾病预防控制中心目前有以下问题亟待解决:

  1.业务用房严重不足

  目前的建昌县疾病预防控制中心现有业务用房面积1000m2(全部为危房),内部布局不合理。设备老化落后,本应淘汰的设备因缺少资金购买仍在维持使用,化验检测速度慢、精确度低。远远不能适应疾病预防控制工作的需要,严重制约了业务开展。其建设规模与发改委和住建委颁布的《疾病预防控制中心建设标准》中的县级疾控机构业务、实验用房、行政用房和保障用房40-80万人口配置2450-4100m2的要求相距甚远,业务用房的矛盾十分突出,远远不能满足现有工作的要求。

  2.业务范围和数量不断加大

  随着疾病预防控制事业的快速发展,相关业务范围及工作数量不断增加。建昌县疾控中心承担着建昌县餐饮、公共场所从业人员健康体检和工厂企业职工职业健康检查,每年体检工作量达数万人次,中心预防医学门诊部服务大厅、从业人员卫生知识培训室场地狭小,无法满足服务工作量;中心还承担着全县突发公共卫生事件应急物资储备和监督管理的任务,必须确保应急所需物资的及时供应,而中心突发公共卫生事件应急物资的储备仓库也仅不到50m2,使得储备物资总量相当有限,难中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  以达到卫生部提出的突发公共卫生事件应急储备物资的相关要求。

  3.实验用房严重不足

  许多需单独安放的分析仪器设备只能“同处”一室,导致部分检验设备运行环境不稳定,影响其功能的发挥;特别是微生物实验室使用面积的有限,使得需要按照生物安全规范分区分室布局的微生物检验单元目前只能降低标准混设,导致部分生物安全防护措施得不到落实;由于受场地限制,实验室有毒有害的废水、废气、危险废物的安全处置也受到一定影响。

  4.实验设备不足,功能落后

  随着疾病预防控制事业的快速发展,相关业务范围及工作数量不断增加,各类突发性疾病发生频率增加,防控任务更加严峻,中心现有设备功能相对落后,测试水平相对较低,这严重制约着中心实验研究工作的开展,导致部分实验研究工作受设备的影响不能有效的对疾病预防及控制,不能很好的履行疾控中心应有的使命。

  为进一步完善建昌县疾病预防控制机构体系建设,提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力,提高公共卫生服务质量与效率,保护人民健康,维护社会稳定,促进经济发展。根据国家发改委、卫生部《疾病预防控制机构建设指导意见》、省政府《关于加强全省疾病控制和传染病救治体系建设的意见》的精神,结合建昌县疾病预防控制中心目前属危房且面积严重不足,设备陈旧老化的实际情况,进行新建是十分必要的。

  2.3项目建设的必要性

  1、项目建设是建昌县社会经济发展、全面建设小康社会、保障人中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  民群众身体健康的需要。

  党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容,要全面建设小康社会必须加强卫生事业,而疾病预防控制工作是卫生工作最基本、最核心的内容之一。随着建昌县现代化建设的不断深入,随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长,县疾病预防控制中心的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高,与建昌县社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。温家宝总理在2003年抗击非典时指出:“公共卫生建设的目标是,争取用3年左右的时间,建立健全突发公共卫生事件应急机制、疾病预防控制体系和卫生执法监督体系”。2003年国家发改委、卫生部下发了《省、地、县级疾控中心实验室建设指导意见》,2009年发改委、住建部下发了《疾病预防控制中心建设标准》,要求各级疾病预防控制中心建设应根据服务范围内的人口数量、地理交通、服务半径、卫生服务内容与需求量等因素,结合区域经济发展水平与卫生规划,在满足基本功能的同时,体现标准化、智能化、入性化的特点,适当考虑未来发展的需要,确定建设规模。疾病预防控制体系属于政府举办的社会公益性事业,是政府社会公益性政策的直接体现者,只有各级政府的关注和加大投入,才能实现社会群体的健康利益最大化。

  目前,全国多数地区已经采取具体措施对疾控中心基础建设和业务建设加大投入。因此,为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针,进一步解放思想,争当落实科学发展观的排头兵,坚持以人为本,将改革开放的成果惠及普通百姓,只有加强建昌县疾病预防控制机构建设,建立和完善疾病预防控制体系,提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  理能力,才能保障建昌县人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的稳定和发展,全面建设小康社会、构筑和谐社会。

  2、项目建设是建昌县卫生事业发展的需要。

  我国的卫生系统有三大组成部分:一是疾病预防控制;二是医疗保健服务;三是卫生执法监督。疾病预防控制是卫生工作的先锋,先锋作用发挥不好,疾病控制不住,四处流行蔓延,就会给其他方面的工作带来极大的困难。我国卫生工作一直坚持预防为主的方针,只有先做好预防控制工作,尽最大可能减少疾病发生,对少量的疾病患者才能开展有效的治疗。各级疾病预防控制中心在卫生工作中具有重要的作用和地位,疾病预防控制工作是我国卫生工作的第一关口,根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的规定,结合建昌县发展目标,本着总体规划,协调发展,统筹兼顾,合理配置的原则,高度重视市疾病预防控制中心基础建设,尽快解决目前县疾病预防控制中心业务用房紧缺的问题,并研究制订县疾病预防控制中心中长期建设规划,是建昌县卫生事业发展的需要。

  3、建设和谐社会的需要

  疾病防控工作是一项非常重要的卫生工作,也是一项非常重要的社会工作。加强疾病防控工作,防止疫情的传播和扩散,对于维护社会稳定,促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强疾病防控工作,做好疾病的预防和控制,关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定,对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。

  4、项目的建设有利于提高建昌县卫生监督和疾病预防控制水平

  目前,建昌县疾病预防控制中心有业务用房1000平方米,全部为危房。多年来,在基本建设上没有大的投入,房屋条件一直未得到改善。中元国际投资咨询中心有限公司

  11疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  房屋布局不合理,实验工作条件不符合生物安全要求。由于受现有设施条件、资金的限制,一些先进仪器设备无法引进,检测手段和设备较为原始,有的检测方法仍为人工滴定,检测周期较长,检测结果的准确性差,严重影响了工作业务水平的提高,无法适应社会发展和满足人民群众对疾病预防控制的需求。该项目建成后,建昌县将建立起较高水平的检测检验中心,成为全县卫生监督和疾病控制工作的重要基地,为建昌县的疾病预防控制事业的发展提供良好的发展环境,充分发挥疾病预防控制专业机构的技术和人才优势,提高卫生检验监测、疾病控制水平,更好地满足人民需求,推动社会发展,更好地承担全县疾病预防控制、卫生监督的检验检测工作。增强对重大疫情、中毒等突发公共卫生事件调查处理能力和对生化恐怖事件的应对能力。建昌县疾病预防控制中心的建设有利于充分发挥建昌县域内的卫生专业技术和人才优势,提高疾病预防控制和卫生检验检测水平,更好的满足人民防病灭病的需求,推动社会发展。

  通过本项目的建设,可以完善建昌县疾病防控工作,提高中心实验室分析能力及科研水平,提高疾病预防控制能力,加强健康危害因素的监测和干预,保证正常的医疗秩序和维护社会稳定,对建设和谐社会具有重要意义。项目的建设是必要的。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  12疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第三章

  项目建设单位及建设规模确定

  3.1项目建设单位

  建昌县疾病预防控制中心项目建设单位为建昌县卫生局,建昌县卫生局现有在编人员19人。

  建昌县卫生局主要职能为:贯彻执行国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策,推进医药卫生体制改革,拟定卫生改革与发展的规划和政策,组织起草卫生、中医药、食品安全等相关地方规范性文件,实施国家标准、技术规范和监督检查;贯彻执行国家基本药物制度和药物政策,组织实施药品法典和国家基本药物目录,拟定基本药物的遴选、采购、配送、使用的政策措施;承担食品安全综合协调、组织、查处食品安全重大事故的责任,组织制定食品安全地方标准,负责食品及相关产品的安全风险检测、评估、预警工作,组织实施食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布重大食品安全信息;统筹规划与协调全县卫生资源配置,加强全县医疗卫生资产投资管理,确保国有资产保值增值,编制并实施区域医疗卫生事业发展规划;组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理;制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督;负责疾病预防控制工作,制定重大疾病预防规划、免疫规划和政策措施并组织实施。

  协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;贯彻中西医并重方针,拟订中医药事业发展规划、中元国际投资咨询中心有限公司

  13疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  政策措施并组织实施,负责中医、中西医结合工作的管理;指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督;负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,负责医疗机构和从业人员执业许可制度的监督管理,对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构进行监督管理,组织实施有关医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系;组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施本县重点医药卫生科研攻关项目,组织开展医学教育,健康教育、卫生应急和救护知识培训工作;指导卫生人才队伍建设工作,组织拟定卫生人才发展规划,会同有关部门开展卫生专业技术资格考评工作;组织指导医疗卫生方面的合作交流工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作;承担县政府地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会和县爱国卫生运动委员会的具体工作;承办县政府交办的其他事项。

  3.2项目建设规模确定

  本次对建昌县疾病预防控制中心进行新建,其建设规模的确定依据住房和城乡建设部及国家发展和改革委员会联合颁发的《疾病预防控制中心建设标准》(建标127-2009),以及未来发展形势要求,结合本项目用地条件和规划指标综合考虑,各级疾病预防控制中心的建设规模应根据服务范围内的人口数量、编制人数、地理交通、服务半径、卫生服务内容与需求量等因素,在满足基本功能的同时,结合区域经济发展水平与卫生规划的要求,同时适当考虑未来发展的需要进行确定。本项目建设规模定位,既要从本县的实际情况出发,因地制宜,又要考虑适应未来的社会发展趋势,适度超前。建昌县疾病预防控制中心建设项目的规中元国际投资咨询中心有限公司

  14疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  模定位应考虑的各方面因素有:服务人口规模;经济发展水平;机构架设及实际用房需求;城市规划和建设用地条件;参考周边县区疾控中心的建设经验;从建昌县的实际出发,因地制宜。

  根据《疾病预防控制中心建设标准》(建标127-2009)第十一条和第十二条规定,具体规定内容如下:

  第十一条,疾病预防控制中心建筑面积指标应按省级70㎡/人、地级65㎡/人、县级60㎡/人确定(人指编制管理部门确定的疾病预防控制中心编制人员),原则上不超过表1规定。

  表1各级疾病预防控制机构建设规模

  类别

  省级

  服务人口(万人)

  >7000>4000>1000<1000>500>300>100<100>80>40>10<10建筑面积(㎡)

  24000~3400018500~2400013000~185007500~130005800~70004700~58003500~47002500~35004100~61502450~41001250~2450850~1250市级

  县级

  第十二条

  疾病预防控制中心各类用房建筑面积占总建筑面积的比例,按功能定位和服务需求,参照表2确定。

  表2省、地、县级疾病预防控制中心建筑面积分类构成(%)级别

  省级

  地级

  县级

  实验用房

  41-5040-4835-42业务用房

  24-3424-2823-25保障用房

  20-2421-2825-32行政用房

  3-64-66-10结合周边县区建设规模和建昌县总人口68万人,编制定员55人,中元国际投资咨询中心有限公司

  15疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  确定本项目建设面积为3300m2,为三层框架结构,其中包括实验用房、业务用房、保障用房和行政用房,具体面积分配如下:

  建昌县疾病预防控制中心面积分配表

  序号

  12345功能

  业务用房

  保障用房

  行政用房

  实验用房

  合计

  面积

  (平方米)

  82589119813863300所在楼层

  一

  一、二

  二

  二、三

  所占比例(%)2527642100备注

  中元国际投资咨询中心有限公司

  16疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第四章

  项目建设地址与建设条件

  4.1选址原则

  项目选址依照国家《党政机关办公用房建设标准》和《疾病预防控制中心建设标准》建标127-2009要求进行,场址选择的原则为:

  1、必须贯彻安全、适用、经济、美观的原则,应结合本地区的实际情况,根据需要与可能,正确处理好近期与远期结合的关系。

  2、具备较好的工程地质条件和水文地质条件。

  3、周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施。

  4、地形规整,交通方便。

  5、避让饮用水源保护区。

  6、避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。

  4.2项目场址

  4.2.1项目场址

  根据以上原则,经方案比选,多方讨论研究,本项目选址在建昌县河东新区黑山河北岸,建昌县司法局对面,规划用地性质为公共用地。规划用地面积为5561平方米。规划建筑面积3300平方米。该场址地势相对平坦,工程地质和水文地质较好;交通便捷,周边市政设施完备;周边没有较强污染源及存有易燃易爆危险品的区域。项目选址符合《疾病预防控制中心建设标准》中关于场址选址的规范要求和建昌县城市发展总体规划,建设条件极为优越。

  4.2.2土地权属类别

  建昌县疾病预防控制中心建设项目拟建场址位于建昌县河东新区中元国际投资咨询中心有限公司

  1疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  黑山河北岸,土地权属为国有划拨。

  4.3建设条件

  4.3.1自然条件

  1、地形地貌

  建昌县的地势特点:西高南低,相对高差1147.5米。县内主要山川均呈西南-东北斜列伸展。燕山余脉由青龙县入境,从南至北,由大青山经由土岭,蟒挡坝岭,大黑山的红草沟形成一条脊梁(以大凌河、六股河的分水岭为界),把整个建昌分成岭上、岭下两大部,岭上以大凌河为主,包括青龙河流域;岭下以六股河流域为主,包括黑水河流域,地貌多样,这是建昌县大特点。建昌县地处辽西低山丘陵区。按成因可划分为剥蚀构造,剥蚀堆积,堆积4种地形。如按绝对高度和坡度二个指标概括建昌县地貌,即为中低山低山、丘陵、河谷、平原四大类型。

  2、气候特点

  建昌县属北温带亚湿润季风型大陆性气候。光照充足,四季分明,年平均气温8.2℃。一月平均气温-10℃,最低气温-26.9℃;七月平均气温23.4℃,最高气温40.7℃。年平均降水量550毫米,多集中在七、八月份。春季雨水少,增温迅速,多大风,易春旱。无霜期158天左右。年平均太阳辐射总量144.5千卡/cm2,是我国北方太阳总辐射量最高的地方。

  3、水文状况

  发源、流经建昌县境的河流有40多条,主要河流有大凌河、六股河、青龙河、黑水河。境内建有大、中、小水库31座,总蓄水量为1.74亿立方米。

  4.3.2地质情况

  中元国际投资咨询中心有限公司

  1疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  项目建设区域地质状况较好,无地震断裂带穿过。按国家规定建筑

  物抗震等级按7度设防。桩基是开发区内较好的地基选型。经查《中国地震动参数区划图》及《建筑抗震设计规范》附录A,建昌县设计地震分组第一组,设计基本地震加速度0.10g。

  4.3.3交通情况

  建昌交通便利,运输畅通。全县已形成了总长为846公里的公路网,国道306线与省级公路朝青线成十字形交汇在建昌县城。魏塔线铁路横穿全境,是连结沈山、锦承铁路的交通枢扭。建昌县城距北京430公里,距沈阳400公里,距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港、锦州机场、朝阳机场、山海关机场都在150公里以内,距沈山高速公路70公里。项目区地理位置优越,交通便利。

  4.3.4环境现状

  项目建设地址位于建昌县河东新区,该区域环境无工业污染,大气质量良好,周边产业也能满足项目对环境现状的要求。

  4.3.5公共设施与施工条件

  供水:当地水资源丰富,施工过程中直接使用自来水公司供水,办公和生活用水将使用县内自来水。

  供电:直接使用县电力局电网供电。生活污水定期抽排,不存在污染问题。该项目属县城中心位置,交通十分便利。中国网通公司、移动公司、联通公司网络覆盖全县,通讯发达。

  项目地位于城镇中心,目前区域内上下水管网、供电、通信等市政基础设施十分健全,同时交通十分便捷。

  项目建设所需主要建材如水泥、钢材、木材、砂卵石及砖瓦等,本地市场均可解决,其质量和数量均可满足工程要求。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  1疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  根据工程建筑物结构形式,本工程施工技术无特殊要求,用常规施工方法就可解决。建设场址基础条件较好,有利于项目基础工程实施,但工程施工过程中,现场作业要加强管理,规范操作。

  4.4场址评价

  本项目所在地建昌县河东新区黑山河北岸,周边地形较平坦,工程地质和水文地质较好;周边没有较强污染源及存有易燃易爆危险品的区域。气象条件较好,交通位置优越,市政管网建设齐全,经济发展状况显著,符合疾控中心建设选址要求。因此,本项目选址可行。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  2疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第五章

  建设方案设计

  5.1项目建设指导思想、原则

  5.1.1项目建设的指导思想

  严格遵守国家有关经济建设的法律、法规和国家的相关政策;适应项目所在地区社会、经济发展的状况,正确处理现状与发展、需要与可能的关系;符合国家及所在地区城市建设规划和建昌县卫生和疾病预防控制事业发展的要求,充分利用现有土地资源,避免重复建设。遵循“经济、实用、美观”满足疾控中心功能要求,功能合理、安全、快捷、建筑造型崭新独特。

  5.1.2项目建设原则

  建设方案的指导思想,是制定建设原则、技术标准、建设规模、分析论证工程方案的主要依据,充分利用土地资源。归纳为:整合资源、合理布局。

  设施建设应与本地的经济、社会发展水平相适应,建设内容满足建昌县疾病预防控制中心工作的需要。归纳为:规模合理,功能完善。

  装修及设施建设需严格执行《疾病预防控制中心建设标准》(127-2009)和基本建设各项规章制度,符合国家现行的有关工程建设强制性标准。严格控制建设规模和建设投资,严禁随意扩大建设规模、挪用建设资金、降低建设标准。归纳为:规范建设、科学管理。

  依据上述建设目标和总体原则,结合项目区的地形、地质、水文等实际情况,提出本次建昌县疾病预防控制中心建设项目的原则为:

  1、确定技术上可行,经济上合理的建筑方案。

  2、合理确定标准等级,合理确定建设规模。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  21疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  3、项目建设的重点应放在建筑方案的设计上。

  建设方案应充分考虑对周围良好生态环境的保护和恢复,注重项目同周边环境景观相协调。

  5.2总平面布置

  5.2.1总平面布置原则

  1、坚持科学合理、节约用地的原则;

  2、在满足基本功能需要的同时,适当考虑未来发展;

  3、合理确定功能分区,科学的组织人流和物流;

  4、室内采光、彩色设计符合功能要求;

  5、根据使用功能特点确定各个功能区域建筑面积比例;

  6、力求做到建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、减少污染和能耗。

  7、搞好建筑室外绿化。

  5.2.2总平面布置

  根据建昌县疾病预防控制中心建设项目的建设指导思想和设计原则,该项目位于建昌县河东新区黑山河北岸,交通方便,风景优美。建筑高为三层,楼高11米,项目总占地面积3300㎡。出入口设置在南侧,全场设置环形车道,宽度为10m,满足消防和大型货车双向通行的要求。

  5.2.3绿化

  在总体规划上绿化环境设计采用集中与分散相结合,遵循与所处区域大环境相协调的原则,营造出空间层次丰富,具有现代感的室内外环境。绿地面积1670平方米,绿地率大于30%。

  5.3建筑工程方案设计

  5.3.1建筑设计

  中元国际投资咨询中心有限公司

  22疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  1、平面设计

  本项目建筑层数三层,建筑面积3300平方米,每层1100平方米。每层设置一部楼梯。走廊净宽2.2米,条形走廊端部与安全出口之间的疏散距离满足防火规范的要求。共有两个出口,每个出口处都设有门斗,正门处设有台阶和无障碍坡道。

  2、立面设计

  建筑物为东西朝向,正立面向西,为一个单体建筑。结构体系为现浇钢筋混凝土框架结构。

  3、剖面设置

  剖面设计为地上三层,建筑一层层高4米,二、三层层高3.5米,建筑总高度11米。

  5.3.2工程概况

  1.结构形式

  地上三层框架结构

  2.建筑面积

  拟新建项目总建筑面积3300平方米,其中业务用房825平方米,保障用房891平方米,行政用房1386平方米,实验用房1386平方米。

  3.抗震设防烈度

  7度

  4.建筑层数

  3层

  5.结构合理使用年限

  50年

  5.3.3设计依据

  中元国际投资咨询中心有限公司

  23疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  《疾病预防控制中心建设标准》(建标127-2009);

  《党政机关办公用房建设标准》(计投资[1999]2250号);

  《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);

  《建筑制图标准》(GB/T50104-2001);

  《建筑模数协调统一标准》(GBJ2-86);

  《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

  《工程建设标准强制性条文》(2009年版);

  《公共建筑节能设计标准》(DB21/T1477-2006);

  《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)。

  5.3.4区域功能划分

  建筑屋各楼层自成体系,功能独立,即运转系统、维护系统独立;水、电、汽、管网独立并能够区域和局部控制。

  建昌县疾病预防控制中心项目主要功能用房包括业务用房、保障用房、行政用房、实验用房。工程主体为三层框架结构,主要楼层分布情况如下:

  一层(1100平方米):主要设置为业务用房和保障用房。

  二层(1100平方米):主要设置为保障用房和行政用房、实验用房。

  三层(1100平方米):主要设置为实验用房。

  5.3.5建筑节能设计

  节能设计执行《公共建筑节能设计标准》和辽宁省地方标准《民用建筑节能设计标准实施细则(DB/21/1007-1998)。

  设计中主要采取的三种措施:

  1.所有承重墙体均采用水泥炉渣空心砖墙体,外墙采用300mm厚水泥炉渣空心砖,内墙为200厚MU5水泥炉渣空心砖。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  24疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  2.屋面保温层为聚苯乙烯板80mm厚。

  3.采用密封性好,保温效果佳的材料。

  5.3.6建筑构造设计

  1.屋面工程

  本工程屋面形式分为非上人平屋面及上人平屋面。屋面防水等级为二级,耐用年限15年。

  屋面排水方式为有组织排水,排水坡度为2%,靠近排水口500mm范围内坡度应加大为15%。室外水落管采用UPVC管,出水口距地200mm。

  屋面防水材料选用双层1.5厚SQ高分子防水卷材。

  屋面及外墙保温材料选用自熄、阻燃型XPS板。

  屋面找平层设分隔缝,缝宽20mm,并嵌填密封材料,纵横缝的间距为6m。

  防水卷材基层与突出结构的连接处及基层的转角处,抹面应做成钝角,斜面宽度不应小于100mm。

  屋面找坡材料采用水泥炉渣找坡,炉渣应经筛选,其粒径应控制在5-40mm。炉渣内不应含有有机杂物、石块、重矿渣和未燃烧煤块等,炉渣干燥度不应小于90%。

  保温层与女儿墙间留50mm空隙,内填岩棉条以避免保温层变形对女儿墙产生水平推力。

  凡高低跨屋面、女儿墙转折处、天沟及檐沟、泛水。水落口及其它阴阳角处或放置设备设施等细部防水构造应进行重点处理。

  所有混凝土构件内预埋水落口的标高及位置务必找准,在施工中严防杂物进入。

  2.墙体工程

  中元国际投资咨询中心有限公司

  25疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  本工程严格执行国家有关部门禁止使用粘土实心砖的规定。

  外墙采用300厚陶粒空心砖墙体,(MU5,容重8KN/m3),内横(纵)墙为200厚陶粒空心砖,部分卫生间隔墙为120厚陶粒空心砖;楼梯间墙为300厚陶粒空心砖。

  遇有在空心墙体上固定水箱、水池等时,局部砌筑预制混凝土块。

  各工种穿墙孔洞均须在管线安装完毕后将缝隙密封。

  消火栓等预留洞遇有穿透墙体时,在其后侧加设钢板网抹灰,钢板网尺寸比洞口尺寸每边大150mm。

  卫生间与其它房间隔墙墙面抹灰在水泥砂浆结合层中加5%防水剂。

  内墙尺寸定位,如未特殊标注均为齐轴中分。

  墙身防潮层,在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层(内加5%防水剂),室内地坪变化处防潮层应重叠设置,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2防水砂浆。

  墙体在防潮层以下部分,砌块孔洞内填C15细石混凝土。

  墙体砌筑砂浆标号详见结构施图纸。

  3.门窗工程

  外窗的抗风压性能不应低于现行国家标准《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》(GB/T7106-2008)规定的4级水平。

  外窗的水密性能不应低于现行国家标准《建筑外窗水密性能分级及其检测方法》(GB/T7108-2008)规定的3级水平。

  外窗的气密性能不应低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2008)规定的6级水平。

  外窗的保温性能不应低于现行国家标准《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T8484-2008)规定的6级水平。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  26疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  外部窗户的空气隔声性能不低于《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008规定的3级水平。

  门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)和《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)及地方主管部门的有关规定。

  外窗采用单框中空玻璃塑钢窗。

  所有木门制作时,木材均需要进行干燥处理,含水率不得大于下列数值,门扇15%,门框18%。

  所有卫生间、厨房的胶合板门均宜采用酚醛树脂胶合板,以利防水。

  门窗四周固定件间距,原则上<600mm,可根据具体条件调整。

  外门窗框与墙间缝隙用以发泡剂密实填充。

  4.楼地面工程

  卫生间防水采用1.5厚SQ高分子卷材防水两道。防水层泛起高度300mm。浴缸背后墙面防水层高出浴缸沿150mm。

  卫生间隔墙根部(在钢筋混凝土楼板上)做C20素混凝土挡水台300高,宽度同上。其地面均做排水口的找坡,坡度不应小于0.5%,以保证排水。

  5.室内装修工程

  凡有管道穿楼板时须加套管,套管高出楼面面层40mm,并用防水油膏堵塞密实。卫生间楼、地面须做好排水坡,不得出现倒坡、集水现象,坡度0.5%坡向地漏,地漏周边50mm范围内做i=3%坡度。卫生间成活后比户内建筑标高低20mm。

  混凝土或砌块墙体上的穿管洞口,在管道安装完毕后用C20细石砼或火山渣混凝土(均内掺膨胀剂),填实。管线穿过防水层部位,管根中元国际投资咨询中心有限公司

  2疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  用建筑密封膏填实,管根周围300范围增刷聚氯乙烯弹性防水涂料一道。

  各种管井在管道安装完成后,根据精装修需要采用60厚GRC板进行封砌并在每层楼板处用C20砼浇注填平。

  内墙阳角均做200宽2000高1:2水泥砂浆抱角。

  设计中采用的水泥砂浆,其强度等级为1:3水泥砂浆不低于M7.5;1:2.5.6水泥砂浆不低于M10;1:2水泥砂浆不低于M10;混凝土标号不低于C20;所标厚度均为成活厚度。防水砂浆均为1:2水泥砂浆内掺5%防水剂20厚。

  6.室外装修工程

  墙身防潮做法:在室内地坪下0.060米处做20厚1:2.5(防水砂浆防潮层,防水剂按水泥重量的5%)室内地面有高差时墙面竖向抹20厚防水砂浆,使墙体防潮层交圈密闭。

  散水:1200宽普通散水。

  台阶:室外防滑花岗岩台阶。

  坡道:水泥礓碴面层坡道。

  所有外贴挤塑板保温部位具体做法参见02J121-1图集施工。

  7.楼梯工程

  楼梯扶手高度:在踏步位置按踏步前缘算起为900高,在水平位置为1050高。

  8.油漆及防腐工程

  防腐:所有镶入砌体中的木制品构件均需满涂沥青防腐。金属制品均需刷樟丹两道,外露金属构件刷防腐漆二道,再刷调和漆两道。

  涂料:油漆工程均需先做样板待有关方面认同后方可大面积施工。

  油漆:先刷底子油一道,满刮腻子,砂纸打平再刷调和漆两道,颜中元国际投资咨询中心有限公司

  2疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  色现场商定。

  其他事项:

  ①选用标准图集中有对结构工种的预埋件、预留洞,其他专业的地沟、地坑、门窗、建筑配件等。图中所标注的各种留洞与预埋件应与各工种密切配合后,确认无误方可施工。

  ②两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前家钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布,防止裂缝。

  ③该工程按正常条件设计,冬季施工应采取相应措施。

  5.4结构工程设计方案

  5.4.1设计依据

  1.主要规范及地质资料

  《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

  《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

  《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);

  《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

  《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

  《湿陷黄土地区建筑规范》(GB50025-2004);

  《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008);

  《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005J10615-2005);

  《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001);

  《混凝土结构砌体填充墙技术规程》(DB21/T1779-2009)。

  2.结构设计指标概况

  结构类型:钢筋混凝土框架结构

  抗震设防类别:丙类建筑

  中元国际投资咨询中心有限公司

  2疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  基础类型:桩基础

  设计使用年限:50年

  抗震设防烈度:7度

  设计基础地震加速度:0.10g框架抗震等级:二级

  地基基础设计等级:丙级

  特征周期:0.40s设计地震分组:第二组

  建筑场地类别:Ⅱ类

  场地土标准冻深:1.20米

  结构环境类别:

  ①室内正常环境

  一类;

  ②室内潮湿环境

  二a类;

  ③露天及地下或无腐蚀性水或土壤直接接触的环境二b类。

  3.活荷载标准值

  不上人屋面:0.5KN/m2;

  上人屋面:2.0KN/m2;

  楼面:2.0KN/m2;

  楼梯:2.5KN/m2;

  卫生间:2.0KN/m2;

  走廊:2.5KN/m2;

  3中元国际投资咨询中心有限公司

  疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  基本风压:0.55KN/m2;

  基本雪压:0.45KN/m2。

  注:使用时不得超过上述活荷载,当施工荷载大于设计活荷载时,应采时加固,并经结构设计人员认可。

  5.4.2材料及通用说明

  1.混凝土强度等级(采用商品混凝土)楼层

  基础至屋面

  柱

  C30梁

  C30板

  C30楼梯

  C30其他

  C20注:柱从基础顶面算起;

  其他项指构造柱、圈梁、水平系梁等非承重构件。

  2.钢材及焊条

  种类

  HPB235(Q235)热轧钢筋

  HRB335(20MnSi)HRB400符号

  一级钢

  二级钢

  三级钢

  fy210300360f"y210300360钢板:Q235-B焊条:

  电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定,其型号应根据设计确定,若设计无规定时,可按下表选用。

  帮条焊

  钢筋级别

  焊搭接焊

  一级钢

  E4303焊预留件穿孔塞焊

  E4303E4316E4315坡口焊

  熔槽帮条窄间隙焊

  T型角焊

  E4303钢筋与钢板搭接焊预埋件中元国际投资咨询中心有限公司

  31疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  二级、三级钢

  E5003E5003E5016E5015E4303①不同级别间钢筋焊接时随低强度级别钢筋选用焊条,锏筋与型钢焊接时随钢筋选用焊条。

  ②钢筋电渣压力焊和预埋件压力焊采用HJ431焊剂。

  3.抗侧力结构等级为一、二、三级的框架结构和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应<1.25,且屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应>1.30,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

  4.砌体材料

  ±0.000m以下墙体采用MU10页岩烧结实心砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000m以上墙体采用非承重陶粒空心砖(容重≤92KN/m3),强度不小于MU5,M5混合砂浆砌筑。

  5.结构构件主筋保护层厚度

  构件类别

  板、墙、壳

  环境条件

  室内正常环境(一类)

  室内潮湿环境(二a类)

  露天、与水或土壤直接接——

  触(二b类)

  2520——

  3530——

  3530≤C225-C45≥C5≤C220——

  1520152030.——

  C25-C45≥C5≤C22530253030——

  C25-C45≥C530303030梁

  柱

  注:(1)梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不得小于15mm;

  (2)板、墙分布钢筋的保护层厚度不应小于上表相应数值减10mm,且不小于10mm。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  32疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  6.钢筋抗震锚固(搭接)长度见《03G101-1》33、34页,框架部分构造详图参见《06G901-1》2-l至2-37页。

  7.结构混凝土耐久性的基本要求

  最小水泥用量环境类别

  最大水灰比

  (kg/m3)

  一

  二(a)

  二(b)

  三

  0.650.600.550.50225250275300强度等级

  C20C25C30C30含量(%)

  1.00.30.20.1(kg/m3)

  不限制

  3.03.03.0最低混凝土最大氯离子最大碱含量注:氯离子含量系指其占水泥用量的百分率。

  8.受力预埋件的锚筋应采用HPB235(一级)HRB335(二级),严禁采用冷加工钢筋,吊环应采用HPB235钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋,吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。

  9.当粱外皮与柱外皮重合时,应保证梁主筋在柱主筋内侧通过。

  5.4.3地上结构

  1.箍筋采用封闲式,弯钩角为135度,弯起后直线段长度≥10d,且≥75mm。

  (d为钢筋直径)弯弧内直径:HPB235不小于2.5d,HRB335不小于4d,HRB400不小于5d;且不小于受力钢筋直径。(d为钢筋直径)2.楼板预留洞,当边长或直径≤300时钢筋可绕过;当边长或直径>300且≤100洞边(无梁处)应设置加强筋,加强筋除注明外板上下备附加2Ф14,附加钢筋沿楼扳短向锚入梁或墙内,另一向钢筋伸过洞边500mm。管井处板钢筋贯通,混凝土侍管道安装后补浇混凝土,管井处中元国际投资咨询中心有限公司

  33疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  按楼板开涠相同要求设置加强筋。

  3.除注明外,板中未标注的分布钢筋均为Ф6@200,板配筋图中所示钢筋长度除标注外,边跨梁上负筋为板筋水平段总长,中间跨梁上板负筋为自梁中心计算的板筋水平段长度,当梁上有悬挑板时,图示负筋长度为板筋内侧至梁中心的水平段长度。

  4.主次梁相交处及梁上起柱处,除注明外,主梁(或起柱梁)不设吊筋,凡主梁(或起柱梁)注明设吊筋时该处仍须设置附加箍筋,附加锚筋为3Φd(N)@50,d为主筋箍筋直径,N为主梁箍筋肢数,直径同梁箍筋,间距50mm。

  5.柱与填充墙连接处沿框架柱全高每隔500设2Φ6@500,拉筋伸入墙内全长贯通,填充墙墙顶应与梁(板)密切结合。

  6.柱混凝土强度高于楼层梁板时,梁柱节点处的混凝土按以下原则处理:柱与粱的混凝土强度等级相差≤5MPa时,可随梁板一同浇注。

  柱与梁的混凝土强度等级相差≤10MPa时,当柱至少有三边有框架梁时,或仅有二边有框架梁但按图五加设水平腋后,可随梁板一同浇注;水平腋高度同框架梁梁高,构造短竖筋直径为Φ14,附加钢筋与注箍筋加密区相同。

  7.外露悬挑板、女儿墙等混凝土构件每隔12m设一道宽20mm的缝,缝内用防水弹性密封膏嵌填。

  8.梁板跨度大于4米时,按千分之二起拱,悬挠梁、板支模时,悬挑端起拱L/300,混凝土强度达到100%时方可拆模。

  9.本工程柱,梁图均以国标图集《03G101-1》“平法”为制图标准,未注明的构造做法均以该图集为准。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  34疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  10.施工框架柱应对照建筑图纸中后砌隔墙位置,做好预留与墙体拉结的伸出钢筋,做法见《03G329-1》34页节点;《辽2002G802》22-24页。

  11.施工构造柱时,与墙联结做法详见《辽2002G801》中的13页。

  12.框架节点核心区的封闭柱箍筋施工有困难时,可改用两个U形箍,但绑扎后必须焊成整箍。

  13.梁的纵向钢筋接头可采用焊接,梁的上部钢筋按接头位置宜设置在跨中[三分之一跨],下部钢筋接头宜设置在支座处,悬臂梁下不允许有接头。

  14.现浇楼板的单向板、双向板和挑板支座下钢筋伸入梁或墙内的锚固长度不应小于10d(d为下部纵向受力钢筋直径)。受拉上钢筋的锚固长度取La。

  15.当粱的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置腰筋Ф12@200。拉筋直径同梁箍筋,间距为相应梁箍筋间距的2倍。

  5.4.4施工要求

  1.土建施工时,必须密切配合建筑施工图及给排水、暖通、电气施工图,做好预留孔洞,预埋铁件及预埋钢筋。

  2.基槽开挖时遇有地下水应做好排水工作,装基时应保证基底干燥平整。

  3.屋面板应在板上皮未配筋表面设置温度收缩钢筋Ф6@200。温度收缩钢筋与板受力钢筋搭接,搭接长度300mm。

  4.悬挑部分的混凝土强度达到100%时方可拆摸,悬挑区不得堆放模板及其他重荷载。

  5.凡不设置结构楼板的室内地面(如车道)其下回填土要求分层夯中元国际投资咨询中心有限公司

  35疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  实,每层厚度不大于250mm,压实系数≥0.95。

  6.所有外露铁件均应涂刷防锈底漆,面漆。漆材料及颜色按建筑或业主要求施工。

  7.施工缝应按规范的要求设置,地下室底板与侧墙交界处若留施工缝,则应设置在板面300mm以上位置。

  8.有防水要求的施工缝或后浇施工缝均在墙、板截面中部设具有缓膨涨性能的遇水膨胀止水条,其7天的膨胀率不应大于最终膨胀率的60%。

  9.除按本说明要求外,工程施工尚应严格遭守现行有关施工规范及规程。

  10.本工程设计未考虑冬雨季施工措施,冬雨季施工须执行国家有关规定。

  11.结构工程施工除应满足本设计的要求外,还应遵守国家现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等现行国家有关规范。与规程规定施工,施工时应做好工程记录,特别是隐蔽工程的记录,施工完毕后应及时绘制竣工图。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  36疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  第六章

  公用辅助工程

  6.1给水、排水工程设计方案

  6.1.1设计依据

  《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009;

  《住宅设计规范》GB50096-1999(2003);

  《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

  6.1.2给水部分

  1.生活给水管材采用耐压2.0MpaPP-R塑料给水管材、管件。

  2.给水管径DN≤50mm时,采用截止阀;DN>50mm时,采用闸阀。

  3.给水横管,宜有0.002-0.005的坡度,坡向泄水装置。

  4.给水管穿过楼板时,设钢制套管,其做法与采暖管道穿楼板详图同。

  5.沿天棚下敷设的给水管应作防雾处理,防雾层为20mm厚聚氯乙烯泡沫塑料保温管。

  6.生活给水设计压力低区为0.556MPa;高区为0.900MPa。

  生活给水试验压力低区为0.834MPa;高区为1.35MPa。

  7.试压

  管道系统安装后进行水压试验,并在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa,然后高区在1.04MPa,低压在0.55MPa时稳压2h压力降不得超过0.03MPa。不渗、不漏为合格。

  6.1.3排水部分

  1.排水排至室外排水井内,经室外化粪池处理后,排至市政排水管网。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  3疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  2.排水管采用UPVC排水塑料管,当立管外径大于等于100时,穿过楼板处应设阻火圈,人防部分排水管采用钢管。

  3.由室内通向室外检查井的排水管,井内引入管宜高于排出管或两管顶平齐,并有不小于90°的水流转角。如跌落差大于300mm可不受角度限制。

  4.排水通气管不得与风道或烟道连接,通风管的出口应高出屋面700mm,不应设在建筑物挑出部分(檐口、阳台、雨篷等)的下部。

  5.地漏的安装应在地面的最低处,其清扫口盖和地漏篦子顶面应低于最低地面5mm清扫与地面平齐。

  6.隐藏或埋地的排水管在隐藏前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min,水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格,排水主力管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

  7.安装在室内的雨水管在安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏。地漏采用深水封型,卫生间洗手盆排水与地漏安装详见辽94S301-P16。

  8.给水管道,排水管道及卫生设备安装参见辽94S101,94S201,94S301。

  6.2采暖通风工程设计方案

  6.2.1设计依据

  《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

  《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;

  《住宅设计规范》GB50096-1999(2003);

  中元国际投资咨询中心有限公司

  3疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。

  6.2.2室内外主要气象参数

  1.冬季采暖室外计算温度

  -16.0℃;

  2.室外风速

  冬季平均3.1m/s;

  3.设计温度

  办公区:18.0℃;

  卫生间:12.0℃。

  6.2.3建筑采暖通风设计

  1.设计范围为建筑采暖,走廊防排烟设计。

  2.该采暖设计采用下供下回方式。热源及定压来自换热站,热媒为45℃至55℃热水。

  3.通风方式为自然通风

  6.2.4散热器采暖部分

  1.该工程办公区采用低温地板辐射采暖,消防水箱间采用散热器采暖。

  2.散热器采用三柱645型,每组散热器设手动放风阀一个。

  3.采暖管材选用PP-R-2管,热熔连接;管道穿越墙壁或楼板应设钢套管,安装在墙壁内的套管,其两端应与墙面相平;安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼板相平。

  4.采暖系统阀门选用DN≤50mm采暖球阀,阀门均为铜质。

  5.散热器除锈后刷瓷漆两遍。管件支架等除锈后均刷樟丹一遍,银粉两遍。地沟内管道、管件、支架等刷樟丹两遍。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  3疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  6.散热器组成后进行0.6MPa的水压试验,试验3min不渗不漏为合格。采暖系统安装完后,应进行水压试验,试验压力为0.6MPa,10min后压力降不大于0.02MPa。

  7.敷设不采暖房间及地沟内采暖管道均采用离心超细玻璃棉管壳进行保温,外缠玻璃丝布一层,刷调和漆两道,保温厚度:DN≤70mm为40mm;DN≥80mm为50mm。

  6.2.5消防工程设计方案

  1、设计依据

  《民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001);

  《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001;

  《自动喷水灭火系统及验收设计规范》GB50261-96;

  《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997)。

  2、设计范围

  室内消火栓系统;

  自动喷水灭火系统;

  建筑灭火器配置系统。

  3、消防给水

  室内消火栓系统用水量:15L/S;

  室外消火栓系统用水量:20L/S。

  在屋顶设5m3高位消防水箱,院内设消防水池,供各灭火系统使用。

  该消火栓系统为临时高压给水系统,采用一个分区。消防水泵设在院内消防水泵房内。

  为保证建筑最不利点消火栓静水压力的要求,在楼屋顶防水箱内设消防增压稳压设备。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  4疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  消火栓采用SG24B-65Z-J型铝合金箱,箱内备有SNJ-65A型消火栓,QZ19型水枪,衬胶水带带长25m。消火栓箱内设直接启动消防水泵远程按钮一个。消火栓口高出地面高度为1.1m。消火栓系统室外设地下式消防水泵接合器(应有明显标本)消火栓箱内设消防卷盘一套。

  消火栓管道采用焊接钢管,焊接。

  消火栓系统安装完成后应取水箱内试验用消火栓及首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。具体做法见GB50242-2002第4.3.1条。

  4、自动喷水灭火系统

  自动喷水灭火系统按一类公共建筑,中危险级进行设计,喷水强度60L/min*m2,作用面积160m2,管材采用热镀锌钢管,丝扣连接。DN≤100螺纹连接,DN>100卡套连接。

  该系统采用临时高压给水系统,由消防水池、消防泵、湿式报警阀、水流指示器、信号阀、喷头、高位消防箱、管道等组成。报警阀前管道为环状供水管阀,阀后为支状供水管网。

  自动喷水灭火为两个系统设ZSZ型湿式报警阀一组。

  喷头装置

  吊顶场所采用ZSTX-15下垂型玻璃球普通洒水喷头,无吊顶场所采用ZSTZ-15直立型玻璃球洒水喷头。喷头动作温度均为68℃。厨房采用易熔合金闭式喷头,反应温度为98℃。

  减压孔板应设在直径不小于50mm的水平管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段管径的5倍,应采用不锈钢板制作。

  喷头工作压力

  ZSTX-15,ZSTZ-15型玻璃球洒水喷头工作压力均为1.0MPa。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  41疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  每个喷洒系统室外设地下式消防水泵接合器。

  5、建筑灭火器配置系统

  配置场所的危险等级均为轻危险级,该设计采用磷酸盐手提式干粉灭火器,设置在楼梯间及明显和便于取用的地方。每个设置点最少设2具,最多设5具。

  6、管道试压和冲洗

  管道系统安装完毕后应对管网进行强度试验,严密性试验和冲洗,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。

  消火栓给水系统设计压力为1.11MPa,试验压力1.67MPa。十分钟内压力降不大于0.02MPa,然后将试验压力降至1.11MPa以不渗不漏为合格。

  ZPL-1自动喷水管道设计压力:0.93MPa;

  自动喷水管道设计压力:1.40MPa;

  喷洒系统用水量:16L/S。

  ZPL-2自动喷水管道设计压力:1.29MPa;

  自动喷水管道设计压力:1.69MPa;

  喷洒系统用水量:16L/S。

  系统调试和冲洗的详细要求,注意事项、操作步骤等详见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。

  7、管道防腐及油漆

  管道防腐油漆前必须严格清除管道表面上的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物。

  涂刷油漆应厚度均匀,不得有脱皮、起泡、漏淌和漏涂现象。

  明装镀锌钢管刷银粉两遍,明装焊接钢管刷防锈漆二遍;暗装焊接中元国际投资咨询中心有限公司

  42疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  钢管刷防锈漆二遍。

  8、通用部分说明

  生活给水、消防给水等系统运行参数详见单体设计。

  给水系统在使用前应用水冲洗,直至将污物冲净为止。其中生活给水系统在交付前应冲洗和消毒。

  给水管道、排水管道及卫生设备安装参见94S101,94S201,94S301。自动排气阀采用WZ85-2型。

  场区内设有消防泵房及消防水池,设有室外环状管网,室外消火栓。消火栓间距120m,距消防水泵接合器15-40m。

  未尽事宜,按GB50242-2002施工及验收规范执行。

  6.2.6电气工程设计方案

  1、设计依据

  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

  《建筑照明设计标准》GB50034-2004;

  《民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);

  《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版);

  《低压配电设计规范》GB50054-95;

  《供配电系统设计规范》GB50052-95;

  《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93;

  《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94;

  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-84。

  2、设计范围

  220/380V低压配电系统;

  照明系统;

  中元国际投资咨询中心有限公司

  43疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  通讯及数据网络综合布线系统;

  有线电视系统;

  可视对讲及安全防范系统;

  火灾自动报警系统;

  防雷、接地及安全保护措施。

  3、低压配电系统

  该建筑为二类办公建筑,消防用电设备按二级负荷供电。

  负荷等级:

  二级负荷

  应急照明、消防排污泵、消防等用电设备;

  三级负荷

  普通动力、照明。

  供电电源

  该建筑电源与室外变电所引来五路220V/380V电源至一层配电室;一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时另一个电源不应同时受到损坏,要求作为互投电源的动力,照明引自不同变压器的低压母线。

  计量

  采用集中计量方式。

  供电方式

  该工程采用放射式与树干式相结合的供电方式;大容量动力负荷采用放射式供电,应急照明等一级负荷采用双电源末端互投;要求双电源互投开关具有检修隔离功能。

  电源总进线处均装设漏电保护装置,照明总进线漏电保护装置作用中元国际投资咨询中心有限公司

  44疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  于跳闸,动力总进线漏电保护装置作用于报警。

  4、照明系统

  灯具、光源均选用高效节能光源和灯具。荧光灯配电子镇流器,要求功率因数不小于0.9,选用的镇流器应符合该产品国家能效标准。照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004执行;主要场所:配电室照度200lx,功率密度不大于8W/m2;办公室照度300lx,功率密度不大于11W/m2,休息室照度150lx,功率密度不大于7W/m2。

  走道、楼梯间等公共部位照明采用声光控感应灯,应急照明火灾时强启。

  在公共场所、走道及配套用房等部分设带镍镉电池的疏散指示灯和安全出口标志灯,疏散指示灯底距地0.4m,墙上暗装或与标志灯等高吊装,吊管外刷防火涂料;安全出口标志灯门上沿0.2m安装。所有储能灯具要求连续供电时间不小于30分钟,应急照明和疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩,并符合现行国家标准《消防应急灯具》GB17945和《消防安全标志》GB13495的相关规定。

  安装高度低于2.4m的灯具及Ⅰ类灯具须加PE线,平面图中导线标注根数未含此PE线。

  除分体壁挂式空调插座回路外,插座回路均设漏电保护断路器,动作电流≤30mA,动作时间≤0.1S。

  5、通讯及数据网络综合布线系统

  电信交接间设与该楼一层,外线光缆建筑物外引入,建筑物配线架设与一层值班室内。

  该建筑通讯及数据网络共160个,均由各层配线架引来。

  综合布线楼层配线设备暗装,底距地1.5m。信息插座采用双孔RJ45中元国际投资咨询中心有限公司

  45疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  标准信息插座,暗装底距地0.3m(有架空地板的房间,底距架空地板0.3m)。

  垂直干线和水平支线弱电线槽处沿墙或吊顶内敷设,其他部位均穿PVC管暗敷设。

  引入建筑物的电信外线需采用过压、过流保护措施;其供电电源应加装避雷保护器,以防止雷电波的侵入。

  6、设备安装及线路敷设

  未标注照明回路采用BV2x2.5PC20,现浇板及墙暗敷设;未标注插座回路采用BV3x4PC25,现浇板及墙暗敷设;线路较长者在适当位置加接线盒,由现场酌情处理。

  所有进户配电柜落地暗装,下用10#槽钢做基础。

  配电箱均为铁制,楼层箱暗装底距地1.2m;其他配电箱,除图中标注外,明装底距地1.2m。

  弱电箱均为铁制,电气竖井内弱电箱挂墙明装。

  配电干线电力电缆沿桥架敷设,支线穿焊接钢管暗敷于地面、顶板及墙内。

  所有电缆载流量按照导体工作温度90℃选择,导线载流量按照环境温度35℃选择。

  所有电缆桥架均采用热镀锌处理,消防设备用电缆桥架选用耐火金属线槽。

  消防用电设备应采用专用的回电回路,其配电设备应设有明显标志。消防用电设备配电线路暗敷设时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm,明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。管线穿防火分区孔洞和电气竖井内孔洞在设中元国际投资咨询中心有限公司

  46疾病预防控制中心建设可行性研究报告

  备安装完毕后用防火材料封堵。

  7、火灾自动报警系统

  该楼为一类建筑,火灾自动报警系统按一级保护对象进行设计,系统说明详见火灾自动报警系统图。

  8、防雷、接地及安全措施

  建筑防雷

  该楼年预计雷击次数Ng=0.1130(次/a)按第三类防雷建筑物设置防雷保护措施。建筑物防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位连结。

  接闪器

  在屋顶采用Ф10热镀锌圆钢做避雷带,并在整个屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的避雷网,避雷带安装在屋顶女儿墙外沿及建筑物的突出部位。

  防雷引下线

  利用建筑物钢筋混凝土或剪力墙内两根Ф16以上的主筋通常焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接。

  接地极

  利用建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通常焊接形成基础接地网,并在建筑物四角处引下线至室外地面下1m,焊出一根40x4镀锌扁钢至散水外,供增大人工接地体使用。

  凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋架等均与避雷带可靠焊接,突出屋面的非金属物体在其上方装设避雷带,并与屋面防雷装置相连。

  中元国际投资咨询中心有限公司

  47

篇三:疾控中心项目

  

  广州市疾病预防控制中心建设项目设计随笔

  摘要:以广州市疾病预防控制中心建设项目设计为例,浅析疾病预防控制中心设计应该随着社会要求的变化而有所创新,在设计过程中把握时代的脉搏,创造出更有特色、更贴近使用者实际需求、更合理的建筑设计。

  关键词

  :

  疾病预防控制中心,分散式、园林式,综合性科研,办公建筑群

  Abstract:guangzhoudiseasepreventionandcontrolcenterconstructionprojectdesignasanexample,accordingtothecentersfordiseasecontrolandpreventiondesignshouldbealongwiththesocialrequirementschangeandmakeinnovation,inthedesignprocessofthepulseofTheTimes,createmorefeatures,morepressclosetoactualneedsofusers,themorereasonableconstructiondesign.

  Keywords:thecentersfordiseasecontrolandprevention,distributed,garden,andthecomprehensiveresearch,officebuildings

  一项目概述

  广州市疾病预防控制中心建设项目位于广州市白云区嘉禾地段,建设基地面积均7.3公顷。整个项目总计建筑面积40084平方米,地上建筑面积36415平方米。地下建筑面积3669平方米,主要由综合办公楼(地下人防兼平时车库)、理化实验楼、生物实验楼、动物实验楼、预防医学门诊、报告厅、附楼及组成。

  二总平面设计

  该工程从功能上可以分为三大类:科研实验建筑、行政办公建筑、后勤配套建筑。总体规划以主入口贯穿用地的轴线,在近似于矩形锥体的用地范围内,将数栋建筑组成一个建筑群体,场地东侧从南到北依次布置了综合办公楼、预防医学门诊、报告厅及附楼;临场地西侧60米宽规划道路一侧布置了三栋实验楼及防护绿地,从南至北按照污染性质及污染程度依次布置理化实验楼、生物实验楼及动物实验楼。整个建筑群属于典型的分散式、园林式布局,各实验楼之间的距离均保证了1.2H的建筑间距,各栋建筑物之间用连廊相连。

  三单体建筑设计

  综合办公楼基本柱网8x8.4米,8x6米,开间合理,标准层采用内廊式布置,并在对应入口门厅上空位置,每隔一层设置一个两层通高的共享空间,将精心布置的小中庭景观延伸.渗透到各层建筑空间,为”绿色”建筑做了铺垫,在

  首层设有收样大厅及10层设广州市疾病控制应急指挥中心等业务用房,在广州亚运会及亚残会中成功地承担了突发事件应急指挥中心任务。预防医学门诊楼承担对健康人群的体检及疾病咨询等功能。报告厅为多功能性建筑,单层平坡式设置,座椅采用可叠收式活动座椅,报告厅平时可兼做羽毛球,乒乓球活动场地。理化实验楼设有供应中心、环境卫生检测中心、理化检测中心;生物实验楼设有艾滋病实验室、PCR实验室、肠道致病菌实验室、医院检测实验室、免疫学菌种室、呼吸道细菌室及病毒学检测中心;动物实验楼设有放射卫生检测中心、毒理学检测中心及普通动物饲养室等。三栋实验楼共计百余间实验室,根据不同类型实验室的特点设计,理化实验楼平面布局采取单走廊形式,满足自然通风,采光的需要;生物实验楼及动物实验楼采取大进深的双走廊形式,两边布置实验室,中间部分布置仪器室、危险品试剂室、样品室、储物间资料室等,可供两边实验同时使用,平面分隔灵活多变,实验路线不交叉,以适应不同安全等级的实验用房布局,有明确的洁污分区,满足二次隔离的要求,采取这样的模块式设计,严格遵循实验室规范要求,并满足了以后的发展,实验与办公各有不同的分区区域,洁梯与污梯分离。实验楼因设备管线较多,为方便维修与使用,设计时层高适当加高考虑了顶部吊装设备的空间,管线便捷,能源节约。

  四建筑群立面设计

  整个建筑群着重以现代简约的手法及简洁的体块进行处理,给人以干净利落、简洁高效的感觉,以此映衬现代化实验室建筑的精神本质。通过明确的体块划分,重点强调了综合办公楼的建筑形体,使之成为疾控中心建筑群体中的标志性建筑,挺拔的主体直线与柔和的裙房外墙的曲面有序组合,表现出建筑既端庄又不失和蔼的造型特点。飘逸的裙房曲线巧妙地迎合了插入的桥式入口;同曲率强调推出的装饰门架,大气地烘托了主入口空间,给俊朗清秀的主体造型添上了点睛之笔。实验室的造型展示了现代化疾控中心的科技形象,通过对框架,墙面和窗等建筑符号,材料的组合处理,塑造了体块简洁,线条挺拔,虚实对比强烈的科技建筑形象。门诊楼、报告厅和附楼造型简洁,以宜人的尺度衬托用地中心的绿化庭园,建筑选材以强调现代、高科技、简洁为原则,通过对金属、玻璃和石材的搭配使用,形成了明确的体形关系。

  五节能设计

  通过分析广州地区的气候,从节能角度考虑,结合平面及造型特点,除了保证正常的自然通风和满足采光要求外,分别采用了连廊、挑檐、凸窗台、装饰墙遮光百叶等具有地方特色的建筑元素,在起到遮阳作用的同时又为创造室内外空间相互融合的地域性建筑做了有特色的标识;建筑屋面采取倒置式隔热,并进行屋面绿化(摆放盆花),既美化环境,又能减少屋顶直射阳光的幅射热,大部分门窗采用LOW-E玻璃。在满足使用和保证电能质量下,采用节电设计方案和新型产品,提高电气设备使用效率,以节约能源。用水器具均采用节水型卫生洁具及五金配件;采用无负压供水设备,充分利用市政给水管压力供水,避免大量生活用水二次加压供水,节约能源;给水管道均采用新型节能型管道及配件。

  实验楼采用灵活控制的变频多联机空调系统;办公楼、门诊楼、报告厅采用集中水冷空调系统,水冷系统的COP值较高,有利于节能;所有空间的新风量按有关节能设计标准执行,在满足人员新风量的前提下尽量控制新风量。

  六室内装修设计关键词

  我们在做本项目时,充分考虑自己国家优秀文化,将传统优秀文化以现在文化手法容入到建筑每个空间与角落。在个性化方面,在做建筑时既探讨与研究每个空间与角落,空间与空间,空间与人的关系:每个功能与功能的关系:空间中的尺度比例关系。视觉,触觉与人的关系,做到最大程度的舒适合理。现在实用是用少的投入创造最大的价值,以理性的手法做感性的工作。所以将功能与形式美二者巧妙结合。在空间中尽力提炼再提炼,以简练而凝练的手法将文化人性化赋予其中,简洁而不简单。在人性化方面,更好的体现即是采用更多的环保材料。巧妙的设计材料与构造关系以环保节能为己任。让我们以研究者的工作激情,去研究分析空间与建筑之间的关系,即创新与发展的关系,怎么去平衡创新与发展的关系,我们以极专业的水平去解读建筑,让空间发挥最大的潜能。从而创新华南地区综合性科研办公建筑群为最前沿的人性化空间环境。

  七结语

  现代疾病预防控制中心是功能最为复杂的民用建筑之一,是与人们公共卫生安全息息相关的建筑类别,实验室建筑设计是需要我们建筑师以更多的责任感来关注的。如何把握时代的脉搏,创造出更有特色、更贴近使用者实际需求、更合理的设计,是我们建筑师的目标。

篇四:疾控中心项目

  

  博兴县疾控中心核酸检测能力提升设备采购项目

  采购需求

  一、项目概况

  本项目应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。评审过程中给予中小微企业、监狱企业、福利性单位以及节能环保产品一定幅度的折扣(折扣幅度详见招标文件投标须知前附表)。

  二、执行标准

  执行国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范;

  三、采购清单

  序号

  仪器名称

  仪器参数

  1、处理体积:20uL-1000uL。

  2、样品通量:1-96。

  3、配套试剂磁珠回收效率

  ≥98%。

  4、加热温度:裂解加热温度:室温~120℃;洗脱加热温度:室温~120℃。

  5、显示屏:大屏幕全彩显示,触控式操作

  6、自我清洁:具有内置可定时紫外消毒功能。

  7、污染控制:实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路,其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶。

  8、快速提取:操作时间短:通用模式30-50分钟/次;快提1全自动

  核酸提取仪

  模式:小于18分钟/次,高纯度、高得率。

  9、振荡混合:多模式多档速度可调。

  10、试剂种类:磁珠法试剂。

  11、操作界面及远程控制:中文操作系统,可实时监控提取全过程,提取过程可远程控制。

  12、内部程序:内建20组模式程序(可存储>100组程序)。

  13、程序管理:新建、编辑、删除模式程序,自由灵活编辑提取程序。

  14、模块化设计:采用模块化结构,核心部件

  升级具有更高精度和更低故障率。

  15、配套使用试剂:能提供1人份/板或多人份的核酸提取试荧光定量PCR2(允许原装进口设备投报)

  数量/单位

  2台

  剂能满足各种标本量的提取任务。

  主要用途:

  用于基因表达分析研究,目的基因的定量分析,进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。

  2台

  1仪器性能

  1.1装机指标:成功区分起始模板为1000和2000个拷贝的浓度差,置信度>99.8%1.2反应时间:≤40分钟(96孔标准检测,40个循环反应)。

  1.3线性范围:10个数量级

  1.4检测灵敏度:可检测单拷贝基因

  1.5精密度:≤1.5倍拷贝数差异,置信度≥99.8%

  1.6荧光染料校正:无需ROX等被动染料校正

  2温控系统

  2.1温控模块:银质半导体温控模块

  ★2.2模块设计:96个样本对应的温控模块一体化成型,不由独立的多个小型模块组合而成

  2.3模块平均温控速率:6.8℃/s2.4样本平均温控速率:4.4℃/s2.5温度准确性:≤0.2℃

  2.6温度均一性(Tm):?0.2℃

  2.7熔解曲线温度分辨率:0.04℃

  2.8高分辨率熔解曲线(HRM)反应时间:<10分钟,可用于进行快速物种分子分型(65-95℃,整板样本每℃采集25次数据,需提供实际软件截图证明)

  ★2.9梯度PCR温度数量:同时实现12个不同的温度梯度

  2.10样本容量:96孔板或者八联管

  3光学系统

  3.1光源:高强度白色固态光源,单个光源寿命大于10000小时

  3.2激发波长:390-710nm,连续不间断

  3.3检测通道:4个荧光检测通道和1个内参检测通道

  3.4导光系统:192根等长独立光纤导光,完全消除光路边缘效应

  3.5检测系统:CCD3.6光路设计:所有样本同时激发并采集数据,孔间无时间差

  3.7全固定光路设计,无移动机械部件,激发光源与检测系统在工作中无需移动,保证系统稳定性

  3.8免维护,无需定期校正光路。

  4控制系统

  4.1控制界面:10.4英寸全彩色触控屏

  4.2支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据

  4.3支持单机模式、PC连接和网络模式

  4.4数据接收方式:PC连接模式下,直接同步获取数据;局域网模式下,通过网络连接获取数据,或设定仪器将实验数据作为电子邮件发送至指定邮箱

  5分析软件功能

  5.1支持的荧光染料种类开放:包括但不限于FAM?、SYBR?、Fluorescein、SYPRO?Orange、VIC?、JOE?、TET?、HEX?、TAMRA?、TexasRed?、AlexaFluor633、ResoLight、EvaGreen、LCGreen、Cy3、Cy5、Yellow555、ROX、SYPRORuby、LCRed640、Snarf1、AcidFuchsin、Cy5.5等

  5.2分析模式:具有定性定量(绝对定量、相对定量)、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能,实时动态监测运行,扩增和检测同时进行

  5.3高分辨率熔解曲线HRM分析:支持

  5.4数据导出:TXT表单,GIF,PNG5.5数据兼容性:支持生成MIQE国际标准对应的RDML通用数据格式

  6试剂

  6.1原厂试剂:可提供用于染色法和探针法定量、基因分型、HRM的原厂试剂,通用探针库,Real-TimereadyFocusPanels专用预制探针组合库等

  6.2开放性:可使用市面上绝大多数常见荧光染料以及黑白打印速度:A4:14ppm,Letter:15ppm最高分辨率:600×600dpi1.最大容量:4×250mL,2×5MTP,20x5.0ml管,48x1.5/2.0ml管;

  2.最大相对离心力:20,913×g(14,000rpm);

  3.转速最小精准度为10rpm,离心力最小精度10xg;

  4.具有20x5.0mLEP锥底管固定角转;

  5.工作板转子可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板、高速冷冻离心机

  细胞培养瓶(25cm和部分75cm)、IsoRack离心管支架和玻片;

  3(允许原装进口设备投报)

  6.所有转子材料均为铝合金材质,FA-45-30-11转子可142℃,2小时高压灭菌;

  7.转子最大使用寿命可高达100,000次;

  8.12款不同转子可选择

  9.自动转子识别和自动转子失衡检测

  10.气密性转子,由英国PortonDown的独立的第三方检验机构HealthProtectionAgency(简称HPA)进行测试并认证,符合IEC1010-2-020annexAA标准,以响应文件中的原件扫描件为评

  221台

  审依据。

  11.转子和附件可高温高压灭菌(121℃,20分钟)12.具有定速计时功能,达到设定转速后开始计时

  13.10档软加速/软刹车功能

  14.35个用户自定义程序

  15.离心计时1分钟至99分钟,可连续离心

  16.单独的“ShortSpin”瞬时离心按键

  17最高转速运行时噪音水平低<55db(A)18.CE认证,CFDA认证,以响应文件中的原件扫描件为评审依据。

  19.温控范围:-9℃

  至40℃

  20.内置冷凝水槽

  21.FastTemp快速预冷功能,只需15分钟即可预冷腔体

  22.Standbycooling待机冷却功能,可使转子腔体在待机状态下维持设定温度

  23.ECO自动待机功能

  24.转子在最高转速下,仍可以保持4℃

  25.配置:主机、30x1.5/2.0ml角转子;4*100ml水平转子,2.6-7ml采血管适配器

  提供生产厂家或有资格出具授权书的代理商针对本项目出具的授权书。以响应文件中的原件扫描件为评审依据

  一.性能指标

  ★1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质,即:特种设备(压力容器)制造许可证(不允许借用第三方资质)。厂家免费办理特种设使用登记证

  2.容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮;腔体直径≥40CM3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢;加热功率≥4600W4.开关盖方式:触拨式开关,垂直向上打开腔门(翻盖式开关盖)

  5.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟,定时器预置范围:0-6天延迟

  6.温度和压力:最高灭菌温度≥138℃;设计压力:≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa

  7.缺水双重保护:配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜2台

  绝误判,防止干烧

  8.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序

  9.六级排汽方式:灭菌结束完成后,排气阀可按设定的六级排汽速度排汽,同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整

  10.具有废弃物灭菌模式:专用的废弃物灭菌程序

  11.排汽排水生物安全:孔径为0.2μm的原装进口疏水型PTFE过滤器,确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒等都拦截在灭菌腔内,确保冷凝水等在灭菌完成之前不外排。

  12.在线灭菌功能:系统在装载物灭菌时对过滤器进行同步灭菌,并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况

  13.集汽瓶:内置双蒸汽集汽瓶

  4高压灭菌器

  14.标配冷却风扇,灭菌结束可快速降低腔体温度

  15.F0值:具有F0值计算功能,选购打印机可打印出F0值、温度等数据

  16.温度和压力曲线:选购打印校验套装,温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式

  17.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开

  18.检验接口:提供温度、压力校验接口

  19.具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌,以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式

  20.附件:带底不锈钢提篮2个,冷却风扇1套,生物过滤器6套。

  21.安全装置:

  八柱均分连锁装置,闭盖检查系统,电动式双内锁,冷却锁,缺水双重保护(干烧保护+水位传感器报警),过压双重保护,自动故障检测系统,后台安全测试程序,漏电保护、过流与短路保护,防烫保护

  22.压力容器具有CE-PED认证

  1.交流变频无刷电机驱动,免维护,噪声低;

  2.大屏幕LCD蓝屏液晶显示、转速、离心力、运行时间设置;

  和运行对比实行显示;

  3.微机控制,智能化程度高;

  4.独特专利设计,真空采血管通用,实现离心,脱帽一次完成;

  5.配有生物安全盖,防止交叉污染,科学收集采血管帽,消除;

  6.自动脱帽和分离效果好,省时,省力,效率高,安全可靠;

  7.具有10档升降速,升降速最短可达30S;

  8.解摸面板,操作简单,适用范围广,离心力可独立设置;

  5低速脱帽

  离心机

  9.具有转子自动识别功能,设有电子门锁,转速,不平衡保护;

  10.故障自动诊断显示等功能。

  配置:主机、不少于48孔水平脱帽转子

  主要技术参数

  最高转速

  最大相对离心力

  最大容量

  转速精度

  时间设置范围

  整机噪音

  电源

  2台

  4000r/min3040xg48(4×12)根真空采血管

  ±30r/min1min~99min<60dB(A)AC220V

  50Hz

  20A1套

  移液器

  (允许原装进口采用PerfectPiston系统的高科技材质,可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,升缩式弹性吸嘴设计

  设备投报)

  量程:0.5-10μL,4支;

  2-20μL,4支;

  10-100μL,4支;

  30-300μL,4支;

  100-1000μL,4支;

  可以存放

  6个手动单通道或多通道Eppendorf移液器,包含全新设计的旋转式支架,可以存放当前所有手动移液器(包括

  EppendorfResearch、Researchplus、Reference、Reference2或

  Biomaster)和大多数老款移液器

  1.采用双灯管结构直接照射式方法,对室内空气及物体表面进行消毒,2.灯臂角度可以调节,定时器能在0-60分钟内调节消毒时间

  车体为国内全铝合金结构模压成型

  2个

  圆形移液器架7(允许原装进口设备投报)

  8紫外线消毒车

  3.其灯臂为可折式铝型材双灯管结构,采用双30W直管型紫外线杀菌灯

  4.灯臂角度0~180度可调。

  5.定时器可在0~120分钟内调节

  6.采用H型高强度紫外线杀菌灯

  1.采用微型直流电机和碳纤维转子

  2.采用翻盖开关功能,开盖即自动停止,外盖采用高强度透明复合材料

  3.三种速度设计(4000rpm,6000rpm&7000rpm),可在不同的转速间自由切换

  4.相对离心力:960g(4000rpm)2000g(6000rpm)2900g(7000rpm)。

  5.样品处理量:6╳1.5ml/2.0ml离心管;6╳0.5ml离心管;2╳8╳0.2mlPCR排管;16x0.2ml离心管

  6.定时范围:99h59m7.工作噪声:≤45dB1:安全级别:Ⅱ级B2,100%外排。

  2:采用HV优质的超高效滤膜,材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维,过滤效果好,容尘量大。

  3:工作区全部采用SUS304优质不锈钢一体成型,便于清洁,且处于负压环绕,保证污染气溶胶不外逸。

  4:顶部右侧留有Φ25的可控风量接口,配以专业的联动控制芯片,可与空调送风系统实现联动控制。

  4台

  9掌上离心机

  3台

  10生物安全柜

  5:在送风和排风系统都设置阻泄露技术的过滤器装置,能有效降低泄露,再配以超高效过滤器,确保对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%,确保达到10级。

  6:采用直流无碳刷电机驱动风机,自带电压波动补偿功能,在190-250伏宽电压波动范围内保持恒定风速,即使安全柜过滤器出现堵塞,风机自适应系统能确保下降风速和流入风速的稳定持续,风机转速控制精度5rpm,具有阻力感应补偿功能,有效地延长过滤器的使用寿命。

  1台

  7:前吸入口采用无阻碍回风的技术,确保操作人员把手伸入安全柜内操作时能有效防止逆流、湍流的形成,提高操作人员的安全性。

  8:移门滑动前窗采用6个进口的SANCO悬挂升降系统,非配重块升降方式,当前窗移门处于异常位置时,启动声光报警提示操作人员,确保安全可靠。

  9:工作区和排风口置有高灵敏及高精度微风速传感器,实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速,保证负压气幕的稳定,当气流速度变化量达到20%时,启动声光提醒用户。

  10:出风面装有均流膜装置,提高风速均匀性,并可有效的防止液体喷溅对于高效过滤器的损坏,同时提高过滤器使用寿命。

  1.洁净等级:ISO5级(ISOClass5),100级(美联邦209E)Class100(Fed209E)

  2.菌落数

  ≤0.5个皿·时(Φ90mm培养皿)

  3.平均风速

  ≥0.3m/s

  11超净工作台

  4.噪声

  ≤62dB(A)

  5.照度

  ≥300Lx

  6.电源AC单相220V/50Hz

  7.输入功率500W

  8.工作区参考尺寸

  W1×D1×H1

  1360×685×51速度:

  操作模式:

  12涡旋混匀器

  操作温度:

  尺寸(长×宽×高):

  重量:

  电压及频率:

  1台

  0~2850rpm接触式或连续操作

  室温以上4~65°C14×16×13cm2.2kg230V,50Hz2台

  1.控温范围:室温+5℃~100℃

  2.升温时间:≤25分钟(从20℃升至100℃)

  3.控温精度:≤±0.5℃

  13恒温金属浴

  4.显示精度:±0.5℃

  5.模块温度均匀性:≤±0.5℃

  6.zui大功率:150W

  7.zui高温度:105℃

  8.时间设置:最长99h59min

  1.电源电压:AC220V50HZ2.输入功率:1000W14电热恒温

  水浴锅

  3.控温范围:RT+5~70℃

  4.恒温波动范围:±0.3℃

  5.分辨率:0.1℃

  6.容积:≥30L1台

  2台

  四、项目交付时间和地点

  合同签订后7日历天内按照采购人要求送达至指定地点并安装调试完成。

  五、验收标准和质保期

  1、验收标准:执行国家和行业现行相关标准。

  2、质保期:免费质保至少1年,质保期内需提供设备维护、维修、更换等服务,确保设备的正常运行。

  3、提供相应的售后服务方案。

  4、操作及维修培训:由技术人员进行设备的操作、校准和维修的培训,直至采购方熟练掌握设备的操作、校准和日常维护,相关费用包含在投标报价内。

  六、采购预算:(人民币)壹佰玖拾捌万元整,¥1980000.00元。

  ★供应商初次报价、最终报价超过项目预算的为重大偏离并将按无效报价处理。

  七、采购标的的其他技术、服务等要求

  (一)、技术要求

  1、成交供应商应提供全套的技术支持方案。

  2、如设备需维修,成交供应商5日历天内未完成,须免费提供备件,以便采购人正常之需。

  3、成交供应商提供的书面技术资料应是能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。

  4、成交供应商应提供软硬件设备的主要技术资料(包括随机提供资料和采购人须购买的资料、软件版本)。

  5、成交供应商应提供全面详细的用户操作指南和维护、故障检测手册。

  (二)服务要求

  1、成交供应商应于合同签订后7日历天内将合同设备全部交付到现场并免费负责安装调试完毕,并向采购人提供安装、调试设备所需的全部专用工具。

  2、设备安装、调试期间,成交供应商需对采购单位设备管理人员进行短期的使用管理与简单故障维修的技术培训。通过培训,采购单位设备管理人员应达到熟练使用所购的设备,能对设备出现的简单故障进行排查、维修的目的。

  3、设备安装完工后,由采购单位组织专家进行验收,验收合格后出具验收报告。对不合格的产品采购单位有权退回,增加的费用由成交供应商负责。

  4、整机及工作站保修按原厂家的质量保证条款执行,终身维修,或明确提出按更高标准的质量保证条款执行。

  5、超过保修期后的维修只计材料、成本费,全部设备享受终身维护。

  6、本次采购项目要求供应商承诺国家保修标准,没有国家保修标准的执行行业保修标准,其间成交供应商要保修除消耗品以外的所有设备。如果设备或系统发生故障,成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足最终验收指标和性能的要求,或者免费更换整个或部分有缺陷的材料。

  7、供应商应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权;如果供应商不拥有相应的知识产权,则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用,并在投标文件中附有相关证明文件,如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉,则一切法律责任由供应商承担。

  9、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

  (三)、包装与储运要求

  1.包装与保护

  成交供应商应确保所提供的设备在装卸、运输和存储过程中有足够的包装保护防止设备受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

  2.设备包装设备包装应为生产厂商出厂时的原包装。

  3.运输费及相关费用成交供应商应负责安排运输,承担运费及相关费用。

  4.货物装箱清单和文件

  设备包装箱内必须附有详细的装箱清单,装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有采购文件所要求的文件和资料。

  八、其他要求

  1、供货服务。供应商所供产品保证达到国家标准,且必须为全新的、未使用过的、未拆原装的原装正品。在供货时,如出现产品本身原因造成的损伤情况,成交供应商应在不延误供货时间的情况下从速免费替换。

  2、供应商所供货物直接送达采购人指定地点。项目验收由采购人及相关人

  员依据国家有关标准、合同及相关附件要求进行。验收不合格时,成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换,由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后,采购人对所更换的货物进行检验,检验不合格将取消成交供应商的成交资格。货物送达时需要一并提供货物的合格证、保修单以及验收方法等相关资料。

  3、成交供应商应承诺对所供货物提供12个月免费质保。即自货物交付签字

  验收合格之日(以《政府采购项目验收单》交货验收日期为准)起,12个月内成交供应商应对所售货物实行免费保修。在保修期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏免费修复,无法修复的免费更换。保修期内,产品的维修、更换等所需一切支出(包括技术人员差旅费等支出)由成交供应商负责。保修期后,维修所产生的费用,成交供应商应只向货物的使用者收取成本费。

  ★4、成交供应商需在签订合同后3个工作日内,向采购人提供生产厂家的授权书和原厂质保承诺书,如未按要求提供,采购人有权自行解除采购合同,并由成交供应商承担发生的损失。

  注:无论任何因素,成交的综合单价不再进行调整。本项目为交钥匙项目,供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担;供应商应踏勘现场,如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工,供应商自行承担一切后果。

推荐访问:疾控中心项目 疾控中心 项目

Top