  ...................................................................................................................................3二、监理依据

  .................................................................................................................................3三、审核临时用电施工组织设计及其审核内容..........................................................................3(一)审核临时用电施工组织设计及所需具备的条件......................................................3(二)审查临时用电各项制度

  ..............................................................................................4(三)

  监理部的(规范)要求.............................................................................................5(四)安全技术档案

  ..............................................................................................................5四、施工现场安全用电技术要求

  ...................................................................................................6(一)外电防护

  ......................................................................................................................6(二)电气设备防护..............................................................................................................7(三)接地与接零保护系统

  ..................................................................................................8(四)配电箱、开关箱......................................................................................................9(五)现场照明

  ....................................................................................................................11(六)配电线路

  ....................................................................................................................12(七)用电档案

  ....................................................................................................................13五、临时用电安全监理措施

  ........................................................................................................14六、触电应急预案

  .......................................................................................................................16(一)事故处理

  ....................................................................................................................17(二)现场恢复

  ....................................................................................................................17(三)预案管理与评审改进

  ................................................................................................1一、工程概况

  工程名称:xxx项目

  工程地点:深圳市罗湖区

  建设单位:深圳市xxx有限公司

  总包单位:深圳市xxx建筑有限公司

  监理单位:

  深圳市xxxx监理有限公司

  概况:

  项目位于,占地面积:5242m2,总建筑面积90551.67m2,用地性质为商业,为1栋超高层综合楼,地下5层,地上43层,高度约为204米,设计±0.00对应绝对高程为

  12.20m。基坑开挖底标高为-10.1m(结构底板厚

  0.6m,垫层

  0.15m),基坑开挖深度~22.7m,基坑支护总长约为

  285m。

  二、监理依据

  1.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20143.《供配电系统设计规范》GB50052-2009三、审核临时用电施工组织设计及其审核内容

  (一)审核临时用电施工组织设计及所需具备的条件

  1、审核临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计须经总包公司级审批,由企业总工签字并盖章。

  临时用电施工组织设计应包括以下内容:

  ①现场勘测

  ②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

  ③负荷计算

  ④变压器的选择

  ⑤设计配电系统

  (1)设计配电线路,选择导线或电缆;

  (2)设计配电装置,选择电气设备;

  (3)设计接地装置;

  (4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

  2、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。安全监理审核其符合性。

  3、临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

  4、临时用电施工组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。编制用电组织设计时应补充有关图纸资料。

  5、审核临时用电施工组织设计是否符合标准;是否附有安全验算书,核验电工人数及上岗证(原件)。

  (二)审查临时用电各项制度

  1、审核总包单位的临时用电的管理制度

  2、检查总包单位的临时用电定期安全检查制度

  3、检查施工单位安全用电制度应包括以下内容:①临时用电检查制度

  ②临时用电专人负责制度

  ③临时用电设备验收制度

  ④安装、巡查、维修、拆除工作记录

  ⑥

  设计防雷装置

  ⑦

  确定防护措施

  ⑧

  制定安全用电措施和电气防火措施。

  (三)

  监理部的(规范)要求

  1、针对本项目的要求设置电工2名。

  2、应设置现场电气技术人员,负责主管该现场的临时用电工程及安全技术档案。以专职电工为主、分包电工配合的安全用电的管理方式,并将资料报监理部审核备案。

  3、电工必须经过按现行标准考核合格后,持证上岗工作。

  4、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应与同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

  5、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

  6、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带?缺陷?运转。

  7、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。

  8、暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。

  9、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

  10、严禁非电工(无证电工或非总包指定的有证电工)接电或拆修电气设施。

  (四)安全技术档案

  1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括以下内容:

  ①用电组织设计的全部资料

  ②修改用电组织设计的资料

  ③用电技术交底资料

  ④用电程序检查验收表

  ⑤电气设备的试、检验凭单和调试记录

  ⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表

  ⑦定期检(复)查表

  ⑧电工安装、巡查、维修、拆除工作记录

  2、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。

  3、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

  四、施工现场安全用电技术要求

  (一)外电防护

  1、外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压或低压配电线路,外电线路一般为架空线路,个别现场也会遇到地下电缆。由于外电线路位臵已经固定,所以施工过程中必须与外电线路保持一定安全距离,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。

  2、《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)规定:不得在架空线路正下方施工,搭设作业棚、建造生活设施或堆放构建、架具、材料及其它杂物等。

  3、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合以下规定:

  外电线路电压等级(kv)

  ﹤11-1最小安全操作距离(米)

  4.06.035-118.0221015330-5004、起重机械严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。

  5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

  (二)电气设备防护

  1、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

  2、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处理。

  3、施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,用电设备必须做到二级漏电保护。严禁将保护线路或设备的漏电开关退出运行。

  4、两台及以上变压器,当电源来自电网的不同电源回路时,严禁变压器以下的配电线路并列运行。

  ①临时用电自备发电机组电源应与外电线路联锁,严禁并列运行。

  ②施工电缆应包含全部工作芯线和保护芯线。单相用电设备应采用三芯电缆,三相动力设备应采用四芯电缆,三相四线制配电的电缆线路和动力、照明合一的配电箱应采用五芯电缆。

  5、电缆直埋时,低压电缆埋深不应小于0.3m;高压电缆和人员车辆通行区域的低压电缆,深埋不应小于0.7m。电缆上下应铺以软土或砂土,厚度不得小于100mm,并应盖砖等硬质保护层。

  6、用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及一上用电设备(线路)。

  7、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔn1不得大于30mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s。在潮湿、有腐蚀介质场所和受限空间采用的漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1S。

  8、手持式电动工具和移动式设备相关开关箱中漏电保护电器,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1S。

  9、在TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线或配电室配电柜电源侧零线处引出。

  10、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,接地、接零方式必须与外

  电线路供电系统保持一致。

  11、保护零线和工作零线自工作接地线或配电室配电柜电源侧零线处分开后,不得再做电气连接。

  12、保护零线必须在配电系统的始端、中间和末端处做重复接地,每处重复接地电阻不得大于10Ω;保护零线的截面积不得小于工作零线的截面。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。工作零线不得做重复接地。

  作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地,接地电阻不大于1Ω。电力变压器和发电机的工作接地电阻不得大于4Ω。

  13、保护零线不得接入保护电器及隔离电器。设备电源线中的保护零线必须连接,不得截断。

  14、行灯照明应使用安全特低电压,行灯电压不应大于36V。其中,在高温、潮湿场所,行灯电压不应大于24V;在特别潮湿场所、受限空间内,行灯电压不应大于12V。

  15、行灯变压器必须采用安全隔离变压器,严禁使用普通变压器和自藕变压器。安全隔离变压器的外露可导电部分应与PE线相连做接零保护,二次绕组的一端严禁接地或接零。行灯的外露可导电部分严禁直接接地或接零。行灯变压器必须有防水措施,并不得带入受限空间内使用。

  16、隔离变压器开关箱中必须装设漏电保护器。灯具电源线必须用橡胶软电缆,穿过孔洞、管口处应设绝缘保护套管。灯具应固定装设,其位臵应为施工人员不易接触到的地方,严禁将220V的固定灯具作为行灯使用。灯具必须有保护罩,严禁使用接线裸露的照明灯具。

  17、集水井抽水前要专业电工测试潜水泵的绝缘电阻。

  18、潜水泵在工作时禁止工作人员下井作业。

  (三)接地与接零保护系统

  1.工作零线与保护零线分设

  工作零线与保护零线必须严格分开。在采用了TN-S系统后,如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险。保护零线应由工作接地线处引出,或由配电室(或总配电箱)电源侧的零线处引出。

  保护零线严禁穿过漏电保护器,工作零线必须穿过漏电保护器。电箱中应设两块端子板

  (工作零线N与保护零线PE),保护零线端子板与金属电箱相连,工作零线端子板与金属电箱绝缘。

  保护零线必须做重复接地,工作零线禁止做重复接地。

  保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

  (四)配电箱、开关箱

  施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。

  1.总分配电箱(第一级保护):

  总分配电箱一般不宜采用漏电掉闸型,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度不要求太高,可选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。漏电动作电流应按干线实测泄漏电流2倍选用,一般可选漏电动作电流值为300~1000mA。

  2.分配电箱(第二级保护):

  分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。

  3.开关箱(第三级保护):

  《规范》规定:开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

  使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于l5mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

  开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。

  进出开关箱的电源线严禁用插销连接。

  4.漏电保护器的测试

  测试内容分两项,第一项测试联锁机构的灵敏度,其测试方法为按动漏电保护器的试验按钮三次;带负荷分、合开关三次,均不应有误动作;第二项测试特性参数,测试内容为:漏电动作电流、漏电不动作电流和分断时间,其测试方法应用专用的漏电保护器测试仪进行。以上测试应该在安装后和使用前进行,漏电保护器投入运行后定期(每月)进行,雷雨季节应增加次数。

  5.“一机一闸一漏一箱”

  《规范》规定:必须实行“一机一闸”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

  《规范》规定:开关箱中必须装设漏电保护器。应避免直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象。

  漏电继电器连锁结构必须灵敏,要求每周检测一次。

  6、电箱的安装位置

  《规范》规定:总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。主要考虑当发生电气及机械故障时,可以迅速切断电源,减少事故持续时间,另外也便于管理。

  《规范》规定:配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。

  应装设端正、牢固,移动式配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。

  固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应为1.3m~l.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底距地面大于0.6m,小于1.5m。

  《规范》规定:不允许使用木质电箱和金属外壳木质底板。

  配电箱、开关箱应采用铁板或不锈钢制作,铁板厚度不小于1.5mm。配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。户外使用的配线箱、开关箱必须是防雨电箱。

  7、箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得有外露部分。

  8、进、出线应加护套分路成束并做防水套,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

  配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下面,严禁设在箱体上顶面,侧面,后面或箱门处。

  9.《规范》规定:所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

  10.《规范》规定:所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

  11、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照操作顺序操作。

  (1)送电操作顺序为:总配电箱----分配电箱----开关箱;

  (2)停电操作顺序为:开关箱----分配电箱----总配电箱。

  (五)现场照明

  1.《规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

  2.照明装置在一般情况下其电源电压为220V,但在下列情况下应使用安全电压的电源:

  1)

  室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m时,应采用36V;

  2)使用行灯其电源的电压不超过36V;

  3)

  隧道、人防工程电源电压应不大于36V;

  4)

  在潮湿和易触及带电体场所电源电压不得大于24V;

  5)

  在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于l2V。

  3.安全电压

  为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、l2V、6V。当采用24V以上的安全电压时,其电器及线路应采取绝缘措施。

  (六)配电线路

  1.《规范》规定:架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。这里强调了必须采用绝缘导线,由于施工现场的危险性,故严禁使用裸线。导线和电缆是配电线路的主体,绝缘必须良好,是直接接触防护的必要措施,不允许有老化、破损现象,接头和包扎都必须符合规定。

  2.电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀。穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及电缆引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管,施工现场不但对电缆干线应该按规定敷设,同时也应注意对一些移动式电气设备所采用的橡皮绝缘电缆的正确使用,应采用钢索架线,不允许长期浸泡在水中和穿越道路不采取防护措施的现象。

  3.对架空线路,木电杆的梢径应不小于130mm,架空线路的档距不得大于35m;线间距离不得小于0.3m、四线横担长1.5m,五线横担长1.8m,与地面最大弧垂:施工现场4m,机动车道6m。除以上规定外,还对架空线路相序排列进行规定:

  1)

  动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为`L_1`、N、`L_2`、`L_3`、PE;

  2)

  动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为`L_1`、`L_2`、`L_3`;下层横担面向负荷从左侧起依次为`L_1`(`L_2`、`L_3`)、N、PE。

  4.对电缆埋地规范也进行了规定

  a.直埋电缆必须是铠装电缆,埋地深度不小于0.6m,并在电缆上下铺5cm厚细砂,防止不均匀沉降,最上部覆盖硬质保护层,防止误伤害。

  b.?橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆最大弧垂距地不得小于2.5m。

  c.对高层、多层建筑施工的室内用电,不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用。

  (七)用电档案

  1.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:

  a.临时用电施工组织设计全部资料;

  b.修改临时用电施工组织设计资料;

  c.技术交底资料;

  d.临时用电工程检查验收表;

  e.电气设备的试、检验凭单和调试记录;

  f.接地电阻测定记录表;

  g.定期检(复)查表;

  h.电工维修工作记录。

  按照规定临时用电安全技术档案包括以上八个方面的资料。

  2.临时用电施工组织设计

  a.包括临时用电施工组织设计的全部资料和修改施工组织设计的全部资料。包括:现场勘探、所有电气装置、用电设备方面的详细统计资料、负荷计算以及电气布臵图等资料。

  b.?临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。临时用电施工组织设计应按照《施工现场临时用电安全技术规范》编制人员所编写的《施工现场临时用电施工组织设计》一书中所要求的程序、方法进行。

  3.技术交底

  是指临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。包括总体意图、具体技术要求、安全用电技术措施和电气防火措施等文字资料。

  4.安全检测记录

  主要内容包括:临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验凭单和调试记录等。其中接地电阻测定记录应包括电源变压器投入运行前其工作接地阻值和重复接地阻值,以及定期检查复查接地阻值测定记录。

  5.电工维修工作记录

  电工维修工作记录是反映电工日常电气维修工作情况的资料,应尽可能记载详细,包括时间、地点、设备、维修内容、技术措施、处理结果、维修人验收人等。对于事故维修还要作出分析提出改进意见。

  五、临时用电安全监理措施

  1.审核《临时用电施工组织设计》施工用电施组必须经施工单位总工程师审批后报安全监理审核。

  2.检查施工现场电气安全操作规程,电气安装规程,运行管理规定,电气维修制度和电气消防措施是否建立、健全,系统完善。

  3.检查施工单位用电持证上岗制度的落实情况及电气作业人员的有效证件进行检查。

  4.要求施工单位严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规程实施,输电线必须采用三相五线制和三级配电二级保护,电箱电缆(线)必须按规定架设,不得随意乱拉,各类电箱必须使用标准电箱,总电箱和分电箱要放置适当位置,并要有重复接地保护措施,工作接地、重复接地必须符合要求,执行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

  5.要求施工单位专职电工对施工用电线路、电箱、用电设备每天巡视,维修并作记录,对接地电阻、绝缘电阻、漏电保护测试进行记录,建立档案。

  6.电焊作业必须制定安全操作规程,电焊工持有效证件上岗,电焊机应安装“二次降压漏电保护器”并做重复接地,符合要求方准使用。

  7.施工现场所有电气设备、电动工具必须设置漏电保护开关或使用安全电箱,所有设备的金属外壳,生活设施金属体必须有明显的良好的接地或接零保护。

  8.各种机械、设备及输电线路安装完毕必须经技术部门验收合格后方准运行,夜间施工必须有电工值班,节假日或工作完毕后应切断电源。

  9.电工作业必须佩戴必要的个人防护用品,并严格执行电工安全操作规程,做到持证上岗。

  10.照明灯具的金属外壳必须作保护接地,单相回路的开关照明箱内必须装设漏电保护器,严禁使用“小太阳”灯具。

  11.现场有电设备必须有安全用电警示牌,并配备消防器材。

  12.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,资料及时归档。

  六、触电应急预案

  1.如遇触电事故时,在现场的监理人员要立即向项目总监汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员严格按照触电事故抢救处理程序,迅速进行抢救触电者脱离电源。

  2.项目总监接到报警后,立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场,配合施工单位的抢救、救护、防护组成员,进行抢救工作。

  3.如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不即立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。

  4.脱离电源后的救护。触电者脱离电源后,应尽量在现场救护,先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:

  5.如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,在旁看护,并召请医生。

  6.如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合------即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

  7.如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合,进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

  8.救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下,联系救护车,用担架将伤员抬到车上,送往医院继续救护。

  9.对发生触电事故的电气线路设备,进行全面检查和修复工作。

  10.项目经理向公司安质部门、建设单位、安监站书面汇报事故调查、处理

  的意见。

  (一)事故处理

  1、任何事故发生后均应组建事故调查小组;

  2、调查小组独立地开展调查;

  3、调查材料至少应包括以下内容:事故描述、环境情况、直接原因、间接原因、已采取的计划和采取的整改行动,防止类似情况再次发生的措施;

  4、提交正式的事故调查报告;

  5、在查明事故原因后,应督促施工队吸取教训,避免发生类似事故;

  6、对事故责任人进行责任认定和处罚;

  7、督促施工队落实整改方案;

  8、“四不放过”原则:

  (1)事故原因未查清不放过;

  (2)事故责任人未接受处理不放过;

  (3)事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;

  (4)事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过。

  (二)现场恢复

  充分辩识恢复过程中存在的危险,当安全隐患彻底清除,方可恢复正常工作状态。

  (三)预案管理与评审改进

  公司和监理项目部对应急预案每年至少进行一次评审,针对施工单位的变化及预案中暴露的缺陷,不断更新完善和改进应急预案。

篇二:临时用电监理细则重点

  

  工程

  监理实施细则

  临时用电

  内容提要:

  专业工程特点

  监理工作流程

  监理工作要点

  监理工作方法及措施

  项目监理机构章:

  专业监理工程师:

  总监理工程师签字、执业印章:

  日

  期:

  江苏省住房和城乡建设厅监制

  工程临时用电监理细则

  一、工程概况:

  二、编写依据:

  1、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20052、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-20053、建设工程安全监理手册

  4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规

  5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等

  6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准

  7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准

  9、施工现场安全生产保证体系DBJ08-903-9810、建筑施工安全检查标准JGJ59-201111、施工单位的施工组织设计及临时用电方案

  三、开工前的监理工作

  1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工;

  2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度;

  3、编制安全监理细则;

  4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改;

  四、临时用电工程安全监理控制方法:

  一安全监理,预防为主:

  1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制;

  2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

  3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用;

  4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

  5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结;

  6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工

  单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理;

  二对重大事故的处理:

  1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示;

  2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作;

  3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记;

  4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作;

  五、临时施工用电的监理控制工作点:

  (一)

  外电防护检查要点

  1、在建工程含脚手架具的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离;最小安全操作不应小于下表所列数值;

  外电线路电

  1KV以下

  压

  最小安全操作距离

  M

  1-10KV

  35-110KV

  154-220KV

  330-500KV

  未涉及

  未涉及

  未涉及

  未涉及

  未涉及

  (1)

  施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与地面的垂直距离应不小于下表所列数值;

  外电线路电压

  1KV以下

  1-10KV

  35-110KV

  最小安全操作距离M

  未涉及

  未涉及

  (2)

  对达不到上表中规定的最小距离时,必须编制外电线路防护方案,采取防护措施,增设屏障遮拦、围栏或保护围,

  (3)

  并悬挂醒目的警告标志牌;防护屏障应采用绝缘材料搭设;

  (4)

  外电线路与遮拦、屏障等防护设施之间的安全距离小于下表所列数值时,必须会同有关部门予以解决,采取迁移处电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工;

  外电线路电压

  1-3KV

  线路边线至遮

  拦的安全距离M

  线路边线至网

  状防护的安全距离

  35611223350未涉未涉未涉未涉未涉未涉及

  及

  及

  及

  及

  及

  未涉未涉未涉未涉未涉未涉及

  及

  及

  及

  及

  及

  (5)

  脚手架底下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧;

  二接地与接零保护系统核查要点

  1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统;

  2、施工现场每一处重复接地电阻值应不大于10Ω,不得少于3处即总配电箱、线路的中间和末端处重复接地线应与保护零线相连;接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测次;

  3、接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作用连接;垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材;

  4、保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出;保护零线线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器;保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳包括配电箱;

  5、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统一标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色作负荷线;与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2.5MM的绝缘多股铜线;

  6、保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不重采用铰接,电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂;工作零线和保护零线在配电箱内应通过端子板连接,其中保护零线在其他地方不得有接头;

  7、同一施工现场的电气设备不得一部分保护接零、一部分保护接地;

  三配电箱、开关箱核查要点

  1、施工现场配电系统应设置总配电箱屏、分配电箱、开关

  箱,实行三级配电、三级保护;分配电箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱于其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3M;配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道;

  2、开关箱应由末级分配电箱配电;动力配电箱与照明配电箱应分别设置;

  3、每台用电设备应有各自专用的开关箱;开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备含插座;

  4、所有配电箱内应在电源侧装设有明显断点的隔离开关,漏电保护应装设在电源隔离开关负荷侧;分配电箱电保护器的额定漏电动作电流在50-75mA,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA,手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于15mA;额定漏电动作时间均应小于;

  5、配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加PVC套管保

  护;配电箱内的连接应采用绝缘导线,排列整齐,不得有外露带电部分;箱内应设置铜

  6、质的保护零线端子板和工作零线端子板;

  7、固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3M,小于1.5M,安装牢固;移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6M小于1.5M,有固定的支架;

  8、配电箱必须采用铁板制作,铁板厚度应大于1.5MM;配电箱应编号,表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称;严禁使用倒顺开关;

  9、配电箱门应配锁,有防雨、防砸措施;箱内应保持清洁,不得有杂物;

  10、所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次;

  四现场照明核查要点

  1、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不得大于15A,

  漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA,动作时间小于.

  2、施工现场照明器具金属需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上;

  3、照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零;

  4、室外灯具的安装高度应大于3M,室内灯具应大于2.4M,大

  功率的金属卤化灯和钠灯应大于5M;

  5、在下列情况下应现场照明应采用36V以下安全电压;

  (1)

  室内线路和灯具安装低于2.4M的;

  (2)

  在潮湿和易触及带电体的工作场所;

  (3)

  使用手持照明灯具的;

  6、在一个工作场所内,不得只装设局部照明;

  (五)

  配电线路核查要点

  1、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上;电杆应采用混凝土或木杆,不得采用竹杆;木杆梢径应不小于130MM;

  2、架空线路应装设横担、绝缘子并采用绝缘导线;绝缘铝线截面不小于16MM,绝缘铜线截面不小于10MM;档距不得大于35M,线间距离不得小于0.3M,横担间的最小垂直距离不得小于0.6M;

  3、架空线的相序排列为:和保护零线在同一横担架时:面向负

  荷从左侧起为、PE;动力、照明线在两个横担上下分别架设时,上层横担:面向负荷从左侧为L1、L2、L3,下层横担:

  面向负荷从左侧起为L1L2、L3、N、PE;

  4、配线应分色包括配电箱内连线,相线L1为黄色,L2为绿色,L3为红色,工作零线N为黑色,保护零线PE为绿/黄双色;

  5、施工现场电缆干线应采用埋地或架敷设,严禁沿地面明设、随地拖拉或绑架在脚手架上;

  6、电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.6M,并在电缆上下各均匀铺设不小于50MM的细砂后覆盖硬质保护层,电缆接头应设在地面上的接线合内;架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑线,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5M;

  7、电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所,必须采取加设套管等进行线路过路保护;

  8、严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆;

  9、电线必须符合有关规定,禁止使用老化线,破皮的应进行包扎或更换;

  (六)

  电器装置核查要点

  1、设备容量大于的动力必须采用加设自动开关电器或降压启动装置,不得采用手动电器直接控制;各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应;

  2、熔丝应与设备容量相匹配,不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝,每根熔丝的规格应一致,严禁用其他金属代替熔丝;

  3、配电箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器;

  (七)

  变配电装置核查要点

  1、配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于1.5M,前面及两侧通道不小于1M,配电室的高度不小于3M;

  2、配电屏盘应装设有功、无功电度表,电流、电压表,短路、过负荷保护装置和漏电保住器,各配电线路应编号并标明用途标记;

  3、配电室内应有电工值班、维修制度,禁令标志牌,停送电必须有专人负责;

  4、应设置砂箱等绝缘灭火材料;

  八用电档案核查要点

  1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KVA及50KVA以上的,必须编制临时用电施工组织设计;临时用电设备在5台及5台以下或设备总容量在50KVA及50KVA以下的,应制定安全用电技术措施;

  2、临时用电施工组织设计内容应包括:工程概况、用电负荷计

  算书、确定导线截面和电器的类型、规格,电气平面图、立面图

  和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施;安全用电技术措施内容应包括:工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图,电气防火措施;

  3、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业公司级技术负责审批,有关部门批准盖章后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施;

  4、临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作;

  5、临时用电技术档案应有专人负责,各项验收、检查、测试、维修记录内容真实,填写详细,数据量化;

  6、施工方建立现场用电定期检查制度,做到施工现场每月检查一次,基层公司每季度检查一次;对检查、检测中发现的不安全因素,必须及时处理并履行复查验收手续;

  六、临时用电的安全监理管理:

  建筑工地的现场安全管理应依照国家颁布的安全生产法、建设工程安全生产管理条例及苏州等地方的有关规定,全面做好本工程的安全管理工作:

  1、认真审查施工单位报送来的施工组织设计中的安全技术措施及各专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,施工组织设计、方案未得到批准以前,不允许开工;

  2、监理人员将每周组织施工单位的安全员、维修电工以及相关人员对临时用电工

  程进行安全检查,发现安全隐患及时指出

  并责令整改;

  3、对工地出现的所有不安全的隐患,监理人员将书面通知施工单位,要求限期整改完善;

  4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位工序继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并要求对安全隐患限期整改完毕同时通知建设单位,要求建设单位协助作好工地的安全管理;

  5、经监理人员多次指出,施工单位对安全隐患拒不整改或者不停止施工的,监理人员将及时向当地安监站报告;

  6、通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,防止不安全事故发生;

  7、坚持要求特殊工种持证上岗的制度,严禁无证人员进行违章操作;通过平时检查和专项检查相结合来进行发现和杜绝,消除安全隐患;

  8、监理将督促总承包单位根据施工现场的专业条件和进度将进场施工的各分包单位进行开工前得到各项条件进行审查,并对各进场施工人员进行安全教育的培训工作;并与分包单位及个人签订安全协议,督促和要求分包人员持证上岗;监理配合总承包单位纠正和制止各种违纪违章现象;

篇三:临时用电监理细则重点

  

  施工现场临时用电安全监理细则

  一、工程概括................................................................1二、临时用电安全监理依据........................................1三、施工现场临时用电强制性条文.............................1四、安全监理工作的危险源与控制点

  .........................4五、安全监理工作内容................................................5六、安全监理检查频次与方法:................................6一、施工现场临时用电安全监理细则

  一、工程概括

  天生站位于北碚区老城天生路下大致呈南北布置,车站西南方向和西北方向为西南大学,西面紧邻北碚五一科研所前的天生路60-108号地块经济适用房,南面为天生丽街和天生桥农贸市场,东北方向为天生小学,附近为梅花山旅游景点。该站为暗挖双层岛式车站,站台宽度10m,结构形式为单拱双层型式,车站顶部覆土约16.5m,车站起屿里程为YDK58+932.551—YDK59+123.401,总长190.85m二、临时用电安全监理依据

  1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

  2、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

  3、《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号

  4、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号

  5、关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000)

  三、施工现场临时用电强制性条文及施工规范

  1、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

  2、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

  3、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

  4、加强日常检查、维护、保养工作。要建立专职电工和使用人安全责任制,并与经济挂钩;坚持每月至少用专用仪器测试漏电开关一次的制度,并做到测试有记录;严禁违章在电箱内乱接、乱拉;严禁在电箱内放杂物。

  5、施工现场临时用电必须建立安全技术档案。制订电气安全操作规程、电气安装规程、运行管理规定、电气维修检查制度,电工交接班纪录、接地电阻和绝缘电阻测试纪录和各级漏电开关测试记录。

  6、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由专职电工完成(电工必须持职业培训、考核主管部门颁发的有效证件)。电工作业必须配戴必要的个人防护用品,电工得等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应。现场的电器设备,输配电线路的安装、改装、维修,抢修必须配有至少二名电工,做好监护工作。电工必须严格按“装得正确、用得安全、修得及时、拆得彻底”的16字方针进行操作。

  7、电力照明配电系统必须采用三相五线制。(黄L1、绿L2、红L3、蓝N、绿/黄双色PE)。

  8、临时用电工程电源必须三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定;采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级保护系统。

  9、隧道施工应设双回路电源、并有可靠切断装置、照明线路电压在施工区域内不得大于36V、成洞和施工区以外地段可用220V。

  10、成洞地段固定电线路应采用绝缘线;施工工作面区段的临时电线路宜采用橡套电缆;竖井及正线处宜采用铠装电缆。

  11、照明和动力电线安装在隧道同一侧时,应分层架设,电缆悬挂高度距地不应小于2米。

  12、36V变电器应设置于安全、干噪处、机壳应接地。

  13、动力干线的每一支线必须装设开关及保险丝具。不得在动力线上架挂照明设施。

  14、隧道施工范围内必须有足够照明。交通要道、工作面和设备集中处并应设置安全照明。

  15、动力照明的配电箱应封闭严密,不得乱接电源,应设专人管理并经常检查、维护和保养,并做好记录。

  16、手持电动工具必须穿戴好绝缘手套和鞋。

  17、PE线上严禁装设开关或熔断器。严禁通过工作电流,并且严禁断线。

  18、三级电箱进线长度不超过30米、到用电设备线长度不超过3米。保准(一机、一闸、一漏)。严禁一闸多用。

  19、TN系统中的保护零线在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护接零每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆。在工作接地电阻值允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的等效电值不应大于10欧姆。

  20、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

  21、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

  22、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂‘‘禁止合闸、有人工作’停电标志牌。停送电必须由专人负责。

  23、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。

  24、严禁小功率电气设备装设大容量熔断器和开关。

  25、电缆中必须包含全部工作芯线盒用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯线必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

  26、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

  27、每台用电设备必须有各自专用的开关,严禁用同一个开关直接控制2台以及2台以上用电设备“含插座”。

  28、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

  29、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

  30、总配电箱中漏电保护吕的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.0.1s;配电系统必须设置一级总配电箱、二级分配电箱、三级开关箱、实行“三级配电二级漏电保护”。每台用电设备必须有各自专用的开关箱,动力开关箱必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”。除照明外,严禁用同一开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

  31、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接;

  32、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业;

  33、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木械机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源断点,并关门上锁。

  34、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米等场子所照明,电源电压不应大于36V;2)潮湿和易触及带电体场子所的照明,电源电压不得大于24V;3)特别潮湿场子所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

  35、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用耦变压器。并有可靠接地。

  36、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程用机械设备。必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

  37、操作人员必须持证上岗,并穿戴绝缘鞋及手套和安会用具(必须检测合格)。严禁无证操作。

  38、标准化安全电箱的管理。标准化电箱应符合以下标准:

  1)施工现场使用的电箱必须由市政行业推荐认可的合格满意产品。

  2)箱体颜色要醒目,印有明显安全标志,门能锁,箱内印有电气接线图和使用说明,便于使用和维护检修,箱门上印有编号,便于使用管理。分配箱的中心点与地面垂直距离应为1.4-1.6米,移动开关箱应装设在牢固、稳固的支架上,其中心点与地面垂直距离亦为0.8-1.6米,配电箱放置或挂设,不可箱盖朝天,随意乱放。

  3)动力配电箱与照明配电箱应分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力开关箱和照明开关源必须分设。

  4)选用有隔离防护罩的电器元件或采用其它可靠绝缘措施,确实做到箱内安装板上带电裸线装头不外露,防护面板应采用金属或非木质的防火绝缘板。

  5)保护接地(PE)或保护接零(N)应可靠有效,箱内应分别设接零、接地排装置,可供接地保护系统或接零保护系统接线使用,切不可混接。

  6)电箱应实行二级漏电保护,对可能导致人体触电的电气设备的电源控制部分应安装漏电开关。电箱中漏电开关的选择和使用应符合以下要求:①选用的漏电开关,应是经国家电工产品委员会火其它法定单位认证的产品;②未经选用的漏电开关的漏电动作电流不应大于30mA,漏电动作时间不应大于0.1S;③使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;④总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30Ma/S。

  7)总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及漏电、过载、短路保护功能。

  8)加强日常检查、维护、保养工作。要建立专职电工和使用人安全责任制,并于经济挂钩;坚持每月至少用专用仪器测试漏电开关一次的制度,并做到测试有记录;严禁违章在电箱内乱接、乱拉;严禁在电箱内放杂物。

  9)每个施工现场电工班都必须配备漏电开关检测仪,定期用接地电阻测试仪器测量接地电阻。

  39、活动房屋、金属屋架、电气金属构架、金属箱形(办公室、更衣室、工具间等)房间,钢轨道等必须接地,接地电阻应符合有关要求。

  40、施工现场需大面积照明时,可采用镝灯照明,其高度宜在5米以上,整流器应单独放置,并有防雨措施,金属架体应作重复接地。

  41、督促施工单位按照有关规定,组织电工、电焊工等特种作业人员进行培训、复训和安全技术培训考核,增强安全意识,提高技术水平,自觉遵守各项电气安全技术规程和操作规程。

  42、督促施工单位对施工人员进行安全用电普及教育,熟悉了解安全用电常识,掌握触电急救知识。

  四、安全监理工作的危险源与控制点

  危险源清单

  作业活动/设施场所

  施工

  1危险源

  外电防护措施缺乏或不符合要求

  重大

  √

  一般

  可能导致的事故

  备注

  触电等

  用电

  作业

  2345678910111213接地保护措施缺乏或不符合要求

  用电施工组织缺乏

  违反“一机、一箱、一闸、一漏”

  电线电缆老化、破皮未包扎

  非电工私拉乱接电线

  电缆架设或埋设不符合要求

  灯具金属外壳未接地

  潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏

  隧道内照明未用36V不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足

  手持照明未用36V及以下电源供应

  带电作业无人监护

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  √

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  触电等

  五、安全监理工作内容

  1、审查施工现场临时用电方案实施情况

  1)总监主持下进行临时用电方案、管线保护方案及相应应急预案的程序性、符合性、针对性的审查,审查方法如下:

  施工企业上级各部门汇签、总工审批、单位盖章;

  方案中负荷计算书、平面图、防火措施、应急预案等编制情况;

  方案有否违反强制性条文;

  是否对现场四周地上、地下部位管线保护采取相应措施;

  临时用电必须经相关部门共同验收合格后方可投入使用。

  2)检查临时用电布局与方案平面图、立面图是否相符:

  电源进线、总配电室及线路走向;

  支线架设应采用TN-S接零系统;

  外电防护措施与方案是否相符;

  配置的分配电箱与施工用电方案是否相符。

  2、查施工现场临时用电管理

  1)审查施工单位现场临时用电管理制度:

  临时用电管理制度是否有验收制度、定期检查制度;

  总包每月按JGJ59-99检查标准进行打分。

  2)审查施工单位的电工上岗资格:

  电工是否持有上岗证,与上报特殊工种名册是否一致;

  电工是否按制度定期对用电设备进行检查维修,并留下记录。

  3)塔吊回转半径范围内对外电防护是否采取相应的安全措施:

  外电防护措施应征得管线单位的认可,并办理相关手续;

  4)现场是否有违反强制性标准情况;

  5)总配电间常用安全用具是否足量配置,每路开关引出是否标明分路标记或设备名称。

  3、对临时用电设备的验收

  临时布置完成后,审核施工单位组织的临时用电设施的验收记录。

  六、安全监理检查频次与方法:

  1、每月对临时用电进行一次专项检查(附表一),暴雨、台风、汛期时段应增加检查频次。

  2、对有违反强制性标准条文,不符合有关规定,口头通知或开具整改通知单,并跟踪落实封闭。

  3、在巡视检查中,检查临时用电的相关内容。(在安全监理日记中记录)。

  4、每周召开的工程例会一并讨论安全事宜,针对重要质量安全问题召开专题会议。

  施工现场临时用电安全监理检查表

  工程部位表:

  日期:年月日

  序号

  1检查项目

  外电防护

  接地与接零保护

  系统

  小于安全距离又无防护措施

  防护措施不符合要求、封闭不严密

  工作接地与重复接地不符合要求

  未采用TN-S系统

  专用保护零线设置不符合要求

  保护零线与工作零线混接

  不符合“三级配电两级保护”要求

  开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵

  漏电保护装置参数不匹配

  3现场实施情况

  4配电箱

  开关箱

  电箱内无隔离开关

  违反“一机、一闸、一漏、一箱”

  闸具损坏、闸具不符合要求

  配电箱内多路配电无标记

  电箱下引出线混乱

  电箱无门、无锁、无防雨、无挂牌措施

  照明专用回路无漏电保护

  灯具金属外壳未作接零保护

  现场照明

  室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电

  潮湿作业未使用36V以下安全电压,特别潮湿环境电压不大于12V手持照明灯未使用36V及以下电源供电

  1、电线老化、破皮未包扎

  2、架空线路不符合要求

  5配电线路

  3、未使用五芯线(电缆)

  4、电缆架设或埋设不符合要求

  5、三级电箱进线长度不超过30米,到用电设备线长度不超过3米

  6电器装置

  闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求

  用其他金属丝代替熔丝

  检查内容

  时间:时分至时分

  检查结果

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  □符合□不符合

  1、违反强制性标准及施工规范签发监理通知单□

  处

  理

  意

  见

  2、上述头督促整改□

  3、上述重大问题暂停令□

  暂缓施工□

  安全监理:总监理工程师:年月日