诚洁范文网
当前位置 首页 >范文大全 > 公文范文 >

建筑工地临时用电施工方案4篇

发布时间:2023-07-13 21:55:04 来源:网友投稿

篇一:建筑工地临时用电施工方案

  

  临时用电施工方案

  第一节

  临时施工用电

  一、概

  况

  本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电标准而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。〔将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。〕甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电构造上合理安排。加强管理。

  二、负荷计算表

  数量用电设备名称

  型号及名牌技术数据

  合计功率Pe(KW)

  (台)

  QTZ859KW2×59=118KW

  塔

  吊

  380V

  Ky-830KW空压机

  2×30=60KW

  380V

  HBT60C

  110KW2×110=220KW

  砼输送泵机

  380V

  SSD80A

  11KW建筑平安升降机

  9×11=99KW

  380V

  砂浆搅拌机

  1250L

  4KW18×4=72KW

  380V

  JQ221-21.1KW20×1.1=22KW

  插入式振捣器

  2380V

  2.2KW2F11平板振捣器

  4×

  380V

  电焊机

  XD1-18512KVA单380V

  6×12=72KVA

  电焊机

  水

  泵

  园盘锯

  电

  刨

  蛙式打夯机

  潜水泵

  闪光对焊机

  4XD1-20021KVA单380V

  Y112M-44KW380V2.8KW380V

  2.8KW380V

  2.8KW380V

  2.2KW380V

  100KVA单380V

  3×21=63KVA

  1×

  8×2.8KW=22.4KW

  4×

  2×

  40×2.2=88KW

  100KVA

  根据上表,总计视在计算负荷〔总需要供电设备容量〕

  SPeSP大

  Sj3〔K1+K2+K3Se〕

  coswcosw

  357.422Sj3×

  ×

  ×135〕

  =448.5KVA

  为了简化计算照明用电取施工用电10%,那么:

  Sj3448.5=493KVA

  三、电流计算

  P·1000493×100Ij=—————=——————=749A〔总开关选800A〕

  3·×38四、导线选择

  采用2〔BV-3×120+1×70〕架空敷设。

  五、平安用电技术措施

  1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格和相线、工作零线相区别,严禁混用。

  2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合以下要求:

  (1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。

  (2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。

  (3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

  3、用电设备和开关箱间距不大于3M,和配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

  4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。

  5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地和防雷接地可使用并联于根底防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

  6、保护零线不得装设开关或熔断器。

  7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

  8、正常情况时,以下电气设备不带电的金属外露导电局部应作保护接零:

  (1)电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电开工具的金属外壳。

  (2)电气设备的传动装置的金属部件。

  (3)配电箱〔屏〕和控制屏的金属框架。

  (4)电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

  10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

  11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏〞制〔含插座〕。

  12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。

  13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

  14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

  15、手持式电开工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

  16、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

  17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别

  潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

  18、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体和手柄应巩固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

  19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

  20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。

  六、现场照明

  1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

  2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

  3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具外表。

  4、投光灯的底座应安装结实,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。

  5、灯具内的接线必须结实,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

  七、电气防火措施

  1、电气防火技术措施

  (1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进展可靠的保护。

  (2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

  (3)在总配电房配置干粉灭火器材,并制止烟火。

  (4)加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。

  (5)合理设置防雷装置。

  2、电气防火组织措施

  (1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

  (2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置制止烟火标志。

  (3)建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

  八、现场电工岗位责任制

  1、对施工现场供电系统平安运行负全责。

  2、负责现场用电设备的安装撤除及维修工作。

  3、对现场用电负责分配、供应及使用的交底。

  4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监视,对违反电气操作,使用有权制止和停顿供电。

  5、对违反电气规定乱接电器的行为进展制止并及时向现场主管领导汇报。

  6、对现场所有电气按时进展巡视检查、维修、登记工作。

  7、负责宣传平安用电和触电急救工作。

  一、概况

  施工、生活用水直接按建立单位提供的水源点驳接,装水表计量,楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,泵压水管路和市政水管相连,当市政水压满足时使用市政水,水压不够时,再使用水泵供水,引至楼层施工用水通过二根立管引上,管径为DN65,每根立管每层预留一个DN20截止阀。为了保障现场施工平安、建筑物场地及楼层增设DN65消防管道接口。

  二、施工用水量计算

  因采用商品砼,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂,施工用水定额为:冲洗模板5L/m2,混凝土养护200L/m3,总用水量按最不利考虑,施工顶峰期每台班工作量为:混凝土养护600m3,冲洗模板3000m2。

  第二节

  临时施工用水

  nQ1.N11q1=K1K2Σ.

  n=1T1.t8×360q13[6003200+533000]383360s

  式

  中

  q1

  施工用水量(L/s)

  K1Q1日工程量

  N1施工用水定额

  T1

  有效工作日,按天计算

  t每天工作班数

  K2三、施工机械用水量q2因无特殊机械,故用水量忽略不计。

  四、施工现场生活用水量q3P1.N3.K4q

  3=

  t.8336050035031.51383360式

  中

  q3(L/s)

  P1500人

  N350L

  K4数,取

  t

  五、生活区生活用水量〔q4〕

  P2.N4.K5q

  4=243360施工现场生活用水量施工现场顶峰昼夜人数,取施工现场生活用水定额,取

  施工现场用水不均衡系每天工作班数

  500310032.243360六、消防用水量〔qs〕

  按火灾同时发生次数为1次,选用消防用水量为10L/s。

  七、总用水量计算

  因q1+q2+q3+q4>qS〕=10.18L/s<10L/s,故总用水量Q=10L/s

  那么

  4Q431D=

  ==0.071m取管径D=70mm

  pv.310003式

  中

  D

  配水管直径mm

  Q

  供水量L/s

  V

  管网经济流速,取

  八、水源选择

  〔因甲方提供DN50供水管径,装表计量供生活区用水,施工区用水按甲方提供水源点驳接,为满足消防高层供水,现场增设储水池、水泵供水〕。因采用市政供水,生活用水、生产用水的水质符合用水水质标准。

  九、水泵的选择

  H泵=〔Z4-Z泵〕+H2+∑h

  那么H泵=〔48m—〕+9m+8m=62m选KQDL—50×15×4,配套电机为y132S—2,功率为。

  式

  中

  Z4供水对象〔用户〕最不利标高,m;

  H2供水对象最不利处的自由水头

  取9m;

  ∑h

  供水网络中的水头损失,凭经历取8m;

  十、供水管道布置

  见施工用水平面布置图。

  十一、贮水池和化粪池设计

  贮水池容积选用13m3,化粪池现场定。

  十二、消防给水

  采用生产用水和消防用水合用一个系统,现场防火采用消火栓系统。

  1、现场消火栓布设

  现场消防干管环状布置,消火栓的直径65mm,配备水龙带为25米,充实水柱为10米,那么消火栓保护半径R=25××10=29.6m沿施工场地布置4个消火栓可满足要求,具体位置见平面图。

  2、楼层消火栓布设

  每根立管每层分别设置一个消火栓接口,可满足要求,消火栓计算同上。

  十三、临时排水

  施工现场采用明沟排水,截面为200×300mm,直线段每隔20m设置一个沉砂井,卫生间排水采用分流制,粪水排至临时化粪池,采用塑料管暗埋或暗沟,再排至市政污水管网。临时排水具体布置见平面图。

篇二:建筑工地临时用电施工方案

  

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  临时用电施工方案

  一、概况

  本工程由上海中星(集团)有限公司投资开发,上海中星志成建筑设计有限公司。沪东新村北区二街坊商品住宅工程由9幢号房及一地下车库组成,结构为砖混结构,层数均为六层,总建筑面积28008.23m2。为了保证施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,根据上海市建委和建设部JGJ46-88的规定及建设部JGJ59-99的标准要求,编制了本工程的安全用电技术措施和电气防火措施,以确保本工程的安全用电。

  1、现场环境

  根据业主提供的资料及现场的地理位置,工地靠近莱阳路的西侧由业主提供一个300KW的临时变电站,其余现场均无电源进线。2、施工现场分配电箱位置及导线分布

  ⑴本工程导线采用TN—S系统保护。

  ⑵电源线标色:黄、绿、红、黑、黄绿双色线,黑线为工作零线,其黄绿双色线为接地线,统一装置,便于维修。

  ⑶业主总配电箱分配至施工现场配电箱位置及导线走向:施工现场设总分配电箱2只,其中生活区食堂门口一侧1只1#电箱,施工办公室东侧1只2#电箱。

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  ⑷分配电箱,钢筋间对焊机专用3#电箱1只,井架专用4#电箱1只,钢筋切断机、弯曲机5#、6#电箱各一只,木工棚7#电箱1只,木工棚东南侧8#电箱1只,搅拌机9#电箱一只,楼层配电箱每层1只。

  ⑸现场导线布置:根据施工现场平面图及电箱位置,分二路供电方式。采用RVV-70×4+PE50电缆导线从业主配电箱引出埋地90cm,上盖水泥板,接至施工现场1#、2#配电总箱。再由1#电箱采用RVV-50×4+PE25沿围墙接至4#、5#、6#、7#电箱(型号:BD—100G380V)。由2#电箱采用RVV-50×4+PE25沿围墙、架空接至8#、9#、10#配电箱(型号:BD—100G380V)

  3、施工现场单个机械设备用电负荷计算

  编号

  12345678井架卷扬机

  钢筋对焊机

  钢筋切断机

  钢筋弯曲机

  电

  焊

  机

  振

  动

  机

  砂

  浆

  机

  圆盘踞

  生活用电

  合

  计

  设备名称

  数量(台)

  91112153217.56053.541.1435功率(KW)

  功率计(KW)

  67.56053.5816.51265183.5备注

  因此业主提供的配电总功率为300KW,大于施工现场用电设备的总功率

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  183.5KW,故满足要求。

  二、导线的截面选择

  导线截面按I线=KΣR

  U线COSφ得出

  K=0.6U线38COSφ=0.751、控制对焊机、弯曲机、切断机、圆盘踞,总功率为49.5KW,采用RVV-50×4+PE35电缆。

  2、控制井架卷扬机,总功率为50KW,采用RVV-50×4+PE35电缆。

  3、控制砂浆机、电焊机、振动机、生活用电,总功率为27.8KW,采用RVV-50×4+PE35电缆。

  4、楼层用电导线yc16mm橡皮绝缘电缆。

  5、办公室、库房、生活用电导线yc25mm橡皮绝缘电缆。

  三、电气的类型、规格

  1、1#、2#总电箱型号为JA—1—2DB31/167内设RTO熔断丝RCIA200A熔断丝、RCIA100A熔断丝,零排地排各一块DIy400A和DI10-200ADI10-100A空气开关。

  2、地面和楼面分配电箱型号为BD—100G380V,内设RCIA熔断丝100A、30A、15A,DZ10—100A自动空气开关,DZ15L—40/3902漏电保护开关4个,DZL18—20B/1单向漏电开关2只,零排一只,20A三相四线四眼插座4只,15A单相三眼插座2只。

  3、动力移动电箱型号GBL—XLYH—20—15内设熔断丝30A3只,AB62—40/3漏电保护开关1只,20A三相四线四眼插座1只。

  4、移动照明配电箱GBL—XLYH—20—15内设RCLA15A熔断丝,》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  DZL18—20B/1单向漏电开关1只,单相三眼插座1只。

  5、随机开关箱型号XLYH—20—15,内设RCLA30A熔断丝,AB62—30A漏电开关1只,四眼插座1只。

  四、现场电缆导线架设

  1、现场敷设供电线路,必须严格按照《上海地区低用电装置规程》进行,必须做到规范化、条理化,严禁乱拉乱拖。

  2、电缆埋地敷设电缆的接头必须再地面上的接线盒内,接线盒内应有防水防尘措施。

  3、埋地电缆的深度不小于0.6米,电缆沟用细砂铺垫。

  4、架空线离地不低于6米,导线采用三箱五线制。

  5、穿越楼层电缆靠近负荷中心,固定点每层不少于一点,并用绝缘子固定。

  6、电缆接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。

  五、安全用电措施

  1、为强化施工现场的电气管理,保障职工的人身安全和电气设备安全、安装维修或拆除必须有电工完成。

  2、场电缆导线架设

  ⑴现场拉设供电线路安装架空,必须严格按照《上海地区低压用电装置规程》进行,必须做到规范化、条理化,严禁乱拉乱拖。

  ⑵电线杆埋深为电杆1/10加0.6米,对松土质应适当增加埋设深度。

  ⑶横杆用7×7镀锌角钢,线间距为0.3mm,并用瓷瓶固定。

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  ⑷拉线宜用镀锌铁丝,其截面不小于3×φ4.0。拉线与电杆的夹角应在30~45度之间,埋深不得小于1米。

  ⑸所有导线必须采用绝缘BV铜芯线。

  ⑹架空线导线截面选择应满足机械强度。

  ⑺单相零线截面与相线相同,三相五线制的工作零线与接地线截面不小于相线50%。

  ⑻每个架空线档距内一根导线只允许一个接头,跨越施工临时道路档内不得有接头,对地垂直距离离地高度不底于6米。

  ⑼导线相序排列是面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE。

  ⑽架空线档距为30米,所有电源线必须用绝缘子固定,并用绝缘子固定,并用绝缘线绑扎。

  ⑾对固定机器的电源线应有套管保护。

  ⑿镝灯、碘钨灯应用绝缘材料固定,外壳应接地保护。

  ⒀使用坚韧橡皮电缆,应合理敷设,不准在地面路面上乱拖乱拉。

  ⒁移动电具必须使用有接地接零三芯线,坚韧橡皮软线做电源线。3、保护接地、接零

  ⑴本工程电网属于共有电网,故本工程不再作接零保护,但所有电器都必须有接地措施。

  ⑵所有电源线必须采用三箱五线制,电缆采用五芯线,接地线采用35mm2线与电箱连接重复接地。

  ⑶接地材料必须采用5×5镀锌角钢或Ф48钢管作接地材料,严禁

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  使用钢筋。

  ⑷接地深度不小于2.5米,跨度不小于2.5米,用铜接头与接地桩压接或用镀锌扁铁焊接。

  ⑸接地电阻不大于4欧姆,脚手架、井架、塔吊家底电阻不大于10欧姆。井架、脚手架必须有防雷接地措施。

  4、照明布线:从2#分配电箱接出BV-3×4电源线至办公室、库房PZ-30照明配电箱,所有电管沿墙面吊顶明配,支线截面为BV-2.5。

  5、电气设备

  ⑴施工现场各类机械电气设备必须有专人安装。

  ⑵低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

  ⑶所有电气设备金属外壳必须有可靠接地,电气设备离开开关箱5米的必须装置随机开关。

  ⑷手持电动工具严格按国家标准GB3787—83、GB—3883—1—2—83要求。

  ⑸施工现场的手持电动工具,必须选用Ⅱ类工具,必须有额定漏电电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒的漏电开关保护,潮湿场所和金属构架上工作,采用Ⅲ类工具。

  6、配电箱

  ⑴各类配电箱装置的容量应与实际负荷相匹配,内箱布置和系统接线,必须做到规范化。

  ⑵配电箱门锁齐全,箱内设施齐全完好,金属箱体有接地保护,》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  统一编号。

  ⑶配电箱内设施排列整齐、压接牢固,操作面无带电体外露。

  ⑷动力照明分开控制单独设置。

  ⑸配电箱、开关箱周围不应放置有碍操作、维修的物条。

  ⑹开关箱与电气设备之间实行一机一闸。

  ⑺配电箱、开关箱内设的漏电保护器,其额定漏电工作电流小于或等于30mA,额定漏电工作时间小于0.1秒。

  ⑻配电箱、开关箱的导线进出口加强绝缘,并设卡固定,电源线必须下进下出,不得采用电箱侧面上及背面。

  ⑼配电箱、开关箱导线进出必须采用绝缘良好,进出线并有雨水管PVC管保护,统一回路,统一接地保护。

  ⑽移动电箱电源线不得大于30米,并不得有接头。

  ⑾电箱内的漏电保护器必须有专人定期或不定期检测。

  六、安全用电使用维护

  1、本工程临时用电配备2名专职电工来负责用电的安装维修保养等工作,并持有效证件上岗。

  2、各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和熟悉用电设备性能,杜绝不懂电器设备人员操作和玩弄。

  3、停用电器设备必须拉闸断电,锁好电箱。

  4、使用电器设备前必须按规定配备好相应的防护用品,并检查电器装置和防护装置是否完好,严禁带病运转。

  5、搬迁移动电器设备,必须由电工切断电源后进行。

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  6、加强对施工现场的电器安全管理,保障职工的人身安全和电器设备的安全。

  7、施工现场的电器设备必须有有效的安全技术措施,严格按设计要求安装。

  8、施工现场的电器设备必须有醒目的用电安全标志。

  9、所有电器设备电力线路安装后必须进行验收,合格后方可投入使用。

  10、对施工现场的电器设备及线路必须进行定期检查,电器绝缘、接地电阻、漏电保护器等必须完好,对查出的问题及时解绝。

  11、电器防火:

  ⑴加强对电器设备的防火措施,不使用陈旧老化的电缆和电线,合理安装配置电器设备,严禁过载;

  ⑵加强电器设备的保养管理,防止设备日晒雨淋;

  ⑶在电器装置和线路周围不准堆放易燃易爆和加腐蚀介质,不得使用火源以防损坏;

  ⑷在志气设备相应集中的志气、配备室等处,应配备绝缘灭火器,并挂“禁止烟火”牌;

  ⑸不准乱接、拉电线和超负荷用电,严禁烧电炉和大容量超额使用,合理设置避雷装置;

  ⑹组织义务消防队经常性进行电器防火知识教育;

  ⑺发现火情立即将总电源切断;

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  ⑻实行夜间值班制度,轮流值日,确保安全。

  七、安全用电管理

  项目部根据JGJ46—88和JGJ59—99建筑施工用电有关规定,结合工程实际情况,为进一步加强对施工现场的用电安全管理。确保电气设备及人身的安全,制定用电管理制度。

  1、建立健全电气安全管理和责任制度。

  ⑴各类电气设备、设施的安全技术操作规程制度。

  ⑵电气安全值班负责制和交接班制度。

  ⑶电气设备、电气线路的检查、维修、保养制度。

  ⑷电气设备放火制度。

  ⑸电气事故处理规定制度。

  ⑹电气设备考核奖惩制度。

  2、施工现场电气设备防护。

  ⑴凡是触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘。

  ⑵电力线路和设备的采购必须按国家标准限定安全载流量。

  ⑶所有电气设备的金属外壳必须有接地措施,不得部分接地,部分接零。

  ⑷所有的临时电源和移动电具必须有二级漏电保护措施。

  ⑸在十分潮湿的场所和金属构架等导体性能良好的作业环境,必须使用安全电压。

  ⑹用电设备必须有醒目的电气标志。

  ⑺特别对电气防火设施,必须按规定设置,重点是要害部位加强

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  专人管理。

  3、电气设备检查验收制度:

  ⑴所有电气线路和设备安装完工后,由项目部技术部门和安全部门共同进行验收,合格后方可使用。

  ⑵对不合格设备设施,严禁使用。

  ⑶定期十天组织专业人员对电气线路和设备进行安全检查,对电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等,必须指定专人定期测试,台汛季节要强化管理,对查出的问题必须立即整改,做好三定:定人、定时、定措施。

  4、教育培训

  ⑴加强对电气专业人员和职工进行电气安全技术教育和电气安全常识教育和职工道德规章制度教育及新工人二级安全教育,所有施工人员必须懂得触电急救知识。

  ⑵加强对专业电工和机操人员的培训和复训工作,未经培训和考核不合格电工和电气设备操作人员,严禁从事电气安装维修和操作。

  脚手架、模板工程、基坑\用电等专项方案解决专家:嘉意德施工安全计算软件

  符合各地规范配套资料软件下载地址

  各地版本

  点击下载

  工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(云南版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(四川版)V3.2[最新]

  公路工程资料软件V3.2[最新]

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  》》》》》本资料格式word版———下载后可修改、可编辑《《《《《

  电力工程资料软件V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(青海版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(宁夏版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(海南版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(合肥版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(黑龙江版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(重庆)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(浙江安全版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(湖南专用版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(新疆版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(天津版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(安徽版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(福建安全版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(福建市政版)V3.2工程竣工资料制作与管理软件(河南质监站版)

  郑州市重点工程专用资料软件[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(贵州版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(河南版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(广东版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(山西版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(湖北版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(福建版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(广西版)V3.2[最新]

  工程竣工资料制作与管理软件(甘肃版)V3.2[最新]

  工程资料制作与管理软件[浙江土建专业版]

  工程资料制作与管理软件[浙江市政专业版]

  工程资料制作与管理软件[浙江安装专业版]

  工程竣工资料制作与管理软件[山东土建专业版]

  工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

  立即下载!

篇三:建筑工地临时用电施工方案

  

  总承包

  临时施工用电专项方案

  目

  录

  一、工程概况……………………………………………

  1二、编制依据……………………………………………

  1三、安全目标……………………………………………

  1四、用电分布及计算……………………………………

  2五、安全用电技术措施…………………………………

  4六、安全用电组织措施…………………………………12七、施工现场预防电气火灾的措施……………………13八、冬季用电措施………………………………………15九、防雨措施……………………………………………15一、工程概况:

  二、编制依据:

  1)公司关于施工现场电气安全管理规定。

  2)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

  3)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》。

  4)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93。

  5)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及实施指南。

  6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86中的相关章节。

  三、安全目标

  1、杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生。

  2、轻伤事故引起歇工率控制在1.5‰以内。

  3、在各次检查中安全达标。

  四、用电分布及计算

  根据施工建筑平面特点及现场情况,本工程施工用电由甲方提供的配电室,进施工现场总电箱,三相五线制电缆线地埋敷设到1个总配电箱,分布到指定位置,其中办公用电为专设回路,现场周围和施工面的照明由固定在专设灯架的探照灯提供照明,现场室内照明必须由二级电箱内专用照明插座或开关。内设用电线路根据实际情况确定。

  机械设备一览表

  序

  号

  1用电机械

  对焊机

  数量

  2单位功率

  合计功率

  100KVA200KVA备

  注

  2电焊机

  311KVA33KVA3钢筋切断机

  24.5KW9KW4钢筋调直机

  24.5KW9KW5钢筋弯曲机

  23.5KW7KW6木工圆盘锯

  24.5KW9KW7手提式切割机

  41.5KW6KW8手提式电钻

  41.5KW6KW9砂浆搅拌机

  14.5KW13.5KW10插入式振动机

  101.5KW15KW11水泵

  124.5KW54KW12碘钨灯

  121KW12KW13办公用电

  12KW14开水炉

  20KWΣP1=259.5KWΣP2=26.4KWΣP3=44KW合总用电量ΣP=1.1〔K1ΣP1/cosψ+K2ΣP2+K3ΣP3〕计

  取k1=0.5k2=1.0k3=0.9cosψ=0.7ΣP=1.1×(0.5×259.5/0.7+1.0×26.4+0.9×44)

  =276kw取值346KVA<630KVA(1)设备负荷,导线选择:

  开水箱P=20KW,则P=knp=0.8×20=16KWQ=P?tB=16×0.75=12KWSx=√Px2×Q×2=√162+122=20Lx=Sx×103/√3×380=22.5A<63由电工手册查得,选取橡套电缆,安全截流量为63A>22.5A合格。

  木工间、料工间:P1=9KW需用系数Kn=0.8COSB=0.8tgB×0.75KWP1=0.8*9=7.2KWQ=P1×tgB=7.2KW,三根五线

  所视在功率:

  Sx=√P2×Q2=√7.22+7.22=11.4(2)按发热条件选取截面:

  Lx=Sx×103/√3×380=20.5选取Yc3×10+2×6橡套电缆安全截流量为63A>20.7A按电压降校核:取80米查表达式△U%=5%采用三相五线合格钢筋加工场,切断机P1=9KW,弯曲机P2=7KW,调直机P3=9KW需用系数Kn=0.8功率因素:cog=0.65tg=1.17PE2=KW×P=0.8(9+7+9)=20KWQE2=PE2×tgB=20×1.17=23.4KW加电焊机3台B×330,由于电焊机是单相荷负,按6台计算设备容量,又由于它的JC=60度,应换算到JC=100%时,额定功率根据式:

  Pe=√Jc×se×cosB=√0.6×23.4×1=18kw

  Pe1=b×18×0.45=48.9kw

  Qe1=48.9×1.33=65kw

  用线路计算负荷物,取同时系数=KN=0.85pe=kn×(p1+p2+p3=0.85(48+10.4+14)=73.3kw

  qe=kn×(q1+q2+q3=0.85(65+12.17+16.38)=79.5kw

  Se=√73.3+79.5=108.41kw

  按发热条件选取截面:L=S×103/√3×380=164.3A

  由电工手册查得选取YC3×50+5×25橡套电缆线安全截流量为177A>164.3A采用三相五线合格。

  对焊机专用线UN—100型P=100KW按二台计算,由于电焊装置设备易损,要统一换算到暂截率JC=100%的额定功率

  如JC=100%则由公式:

  Pe=√Jc×p=√0.2×100=44.7kw

  CosB=0.7tgB=1.02Qe=pe×tgB=44.7×1.02=45.6KW

  Se=√Pe2×ce2=√44.72+45.62=63.85kw

  按发热条件计算载面:Ie=Se×103/√3×U=63.85×103/√3×380=97A

  由电工手册查得选择型号Ye3×25+2×6橡套电缆线,安全截流量为116A>97A,电压降校,校核合三相五线合格

  五、安全用电技术措施

  安全用电技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

  1、保护接地

  是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。

  (1).接地装置分类

  接地装置,就是接地线和接地体的合称(总和),它包括接地线和接地体。

  接地线,又分为接地干线和接地支线。

  接地体,又分为自然接地体和人工接地体。

  下图是人工接地体的接地装置示意图:

  (2).接地装置的安全技术要求

  1)接地体或地下接地线,均不得采用铝导体制做。

  2)垂直接地体,宜采用角钢或圆钢,不宜采用螺纹钢材。

  3)接地线焊接塔接长度,必须符合以下技术要求。

  4)接地干线,通常要求其截面不得小于100mm2;接地支线,通常要求其截面不得小于48mm2。

  5)采用自然接地体时,可充分利用施工现场的主体金属结构或基础钢筋砼工程的基础结构,严禁利用易燃、易爆物的金属管道作为接地体。

  序号

  2项

  目

  搭接长度

  扁钢

  圆钢

  圆钢和扁钢

  技术要求

  ≥2d≥6d(双面焊)≥6d(双面焊)3检查方法

  尺量

  观察

  扁钢搭接焊的棱边数

  注:b为扁钢宽度,d为圆钢直径。

  2、保护接零

  (1)施工现场专用的中性点直接接地的电力路,必须采用TN-S接零保护系统(即三相五线制)。

  (2)TN-S系统的保护零线应由工作接地线引至配电室的零线排和第一级漏

  电保护器电源侧的零线进行重复接地。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。并在施工现场的总配电箱,两级箱,三级箱等处进行重复接地。

  (3)重复接地利用工程基础底板的两根主钢筋与基础梁焊接连通40×4镀锌扁钢作接地线到落地柜外壳。

  (4)TN-S系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架均实行接零保护,不允许有部份设备采用保护接地。

  (5)与电气设备连接的保护接零线均采用不同截面的绿黄双色BVR导线,与电气设备相连的保护零线最小截面不小于6mm2BVR。任何情况下不准用此线作负荷线作用。

  (6)施工现场的塔吊、提升机等大型机械设备及脚手架,均应装设防雷装置。防雷装置的引下线及大型机械设备构架均应重复接地,接地电阻≤4欧。

  (7)施工现场塔吊或提升机的避雷引下线采用不小于35mm2的BVR绿/黄双线,避雷针应高出塔尖2米。

  3、防雷措施

  (1)在土壤电阻率低于200Ω·m区域的电杆上可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

  (2)施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,并在下表规定范围内,则应安装防雷装置。

  (3)若最高机械设备上的避雷针(接闪器)其保护范围能覆盖其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。保护范围可按滚球法确定。

  (4)各机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。

  (5)机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

  (6)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

  (7)做防雷接地的电气设备,必须同时做重复接地;同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

  (8)安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号

  及通信线路宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

  4、配电室

  (1)配电室内应保持无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质、无振动。

  (2)配电室应能自然通风,西面墙上设通风窗。门向外开,并配锁,下部装百页。门窗外部订铁丝网,防止小动物出入。

  (3)配电室天棚距内地面应大于3.0m。

  (4)配电室构筑物的耐火等级为3级,室内配置干砂箱和绝缘灭火器;

  (5)配电室边侧设电工值班室一间;

  (6)配电屏的安装应符合下列要求:

  a、配电屏的维护通道应大于1m;

  b、配电屏侧面维护通道应大于1m;

  c、配电屏上端距顶棚应大于0.8m;

  d、配电屏两端应重复接地并与保护接零做电气连接;

  e、配电屏应装有电流、电压表、换相开关、短路过荷保护装置和分路隔离开关及分路漏电保护器;

  f、配电屏上的各配电线路均应编号,并标明用途标记;

  g、配电屏或线路维护时,应悬停电标电,停、送电应有专人负责;

  h、母线应涂有色绝缘油漆,涂色如下:

  相别

  ABCNPE颜色

  黄

  绿

  红

  蓝

  绿/黄

  垂直排列

  上

  中

  下

  水平排列

  后

  中

  前

  引下排列

  左

  中

  右

  5、配电箱、开关箱的设置

  (1)配电系统设配电屏、分配电箱和开关箱,实行三级控制,分级配电。

  (2)动力配电箱和照明配电箱分别设置。

  (3)每台用电设备有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一漏保,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

  (4)分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。交流电弧焊机变压器电源线长度不大于5m,进线处必须设置防护罩,二次线宜采用YHS型橡皮铜芯多股软电缆,电缆长度不大于30m。

  (5)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

  (6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳,固定式配电箱的中心点的垂直距地应为1.4-1.6米,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,移动式配电箱的垂直距地为0.8~1.6m。

  (7)配电箱、开关箱采用铁板制作,厚度应大于1.5mm,底板用7.5mm优质绝缘胶木电板。有防雨、防尘措施,箱顶有披水坡,两侧设通风百页窗,箱体严密、端正,箱门松紧适度,导线进出口设在底面,进出口处设护口圈。

  (8)箱体外壳油漆采用深蓝色,门上喷有“五华一建”标志及警告符号。

  6、电气设备的设置应符合下列要求

  (1)配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电器、熔丝等。先安装在优质的绝缘电胶板上,应装设平整、牢固,排列整齐,布置合理,然后整体紧固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的距离应符合规定标准。

  (2)配电箱内各元件的连接导线截面应符合各用电设备容量的需要,其最小截面应大于2.5mm2的绝缘铜芯线,连接线按规定分色,排列整齐、成束,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

  (3)配电箱、开关箱进出线中护套成束,不得与箱体进、出口直接接触。

  (4)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

  (5)移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

  (6)配电箱的工作零线与保护零线,必须分设接线端子板,各自的导线连接通过各自的接线端子板连接。

  (7)各种箱的金属构架,金属箱体、门、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底坐、外壳等必须做好保护接零。

  (8)导线的剥削不应过长,不得损伤线芯,导线的压头应牢固可靠,多股导

  线不应盘圈压接,用压线端子(有压线孔者除外)压接,如必须穿孔用顶丝压接时,多股线搪锡后再压接(6mm2以上导线必须用端子压接),不得减少导线股数。

  7、设置漏电保护器

  (1)配电和系统中的配电屏、分配电箱和开关箱内分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具有三级保护功能。漏电保护器应优先选用建设部推荐产品和电磁式漏电保护器,漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

  (2)配电屏分路负荷侧装设额定漏电动作电流为100mA或以上的漏电保护器,额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。

  (3)施工现场所有分配电箱的电源隔离开关负荷侧装设与容量相适应,其额定漏电动作电流一般控制在50mA及以下,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

  (4)开关箱内装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

  (5)一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具。露天、潮湿场所及在金属构架上操作时,应装设防溅额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器?包括潜水泵,水磨石机?严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

  (6)狭窄场所?金属容器、地沟、管道内等?选用带隔离变压器的III类保护手持式电动工具,把隔离变压器装高在狭窄场所外面,并加保护箱,防雨水、防潮、防触电,工作时有人监护。

  (7)漏电保护器安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

  (8)漏电保护器安装后的检验:

  1)用试验按钮试验3次,应正确动作。

  2)带负荷分合开关3次,均不得有误动作。

  (9)漏电保护器投入运行后,应建立相应的管理制度和建立运行记录,每周需在带电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。

  8、安全电压

  安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。

  国标GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

  (1)在地下室内或潮湿场所施工或施工现场照明灯具安装高度低于2.4米,必须使用36V以下安全电压的照明变压器和照明灯具。

  (2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

  (3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

  (4)照明变压器必须采用双绕组型(严禁使用自耦变压器),一、二次侧均应装熔断器,其金属外壳做好保护接零。

  (5)严禁将照明变压器带金属容器,金属管道和特殊潮湿的地下室使用。

  (6)安全电压照明灯具,采用有良好绝缘且而热、防潮手柄的行灯,有保护罩,行灯的电源线采用三芯橡套软电缆。

  9、施工现场的电缆线路

  (1)电缆干线采用穿管、埋地、沿电缆沟敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

  (2)电缆在室外直接埋地敷设时采用钢带电缆,埋设深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

  (3)电缆穿越建筑物、构筑物、交通要道、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,加设防护套管,采用钢管或PVC管保护。

  (4)埋地电缆敷设尽量避免中间接头,如必须接头的应设在地面上的接线箱内,接线箱应能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

  (5)电缆接头(应采用插接线式连接)应牢固可靠,绝缘包扎后接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

  (6)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,最大弧垂距地不得小于2.5m。

  (7)高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地或穿保护管引入。电缆垂直敷设的位置可充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并靠近用电负荷中心,固

  定点每楼层不得小于一处,电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。

  (8)施工现场的配电干线及使用220V/380V电压的配电支线,必须敷设五芯电缆。

  10、室内导线的敷设及现场照明装置

  (1)室内布线采用绝缘铜线,采用瓷瓶或塑料线夹等固定敷设,不得直接绕在毛竹、木头和钢管上。距地面高度不得小于2.5m。

  (2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙穿套管。距地面应大于2.5m,室外要做防水弯。

  (3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,铜线截面不得小于1.5mm2。

  (4)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。

  (5)螺口灯的中心触头必须与相线连接,螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

  (6)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接接入灯具。

  (7)室内的照明灯具宜选用拉线开关,开关距地高度2~3m,与门的水平距离为0.2m,拉线出口向下。

  (8)严禁将插座与扳把开关靠近装设;严禁在床上装设开关和床头开关。

  (9)装设在室外大光灯的高压包、触发器,设防水与通风的防护罩。

  (10)装设在木工间的灯具应有带防护罩的灯具。

  (11)移动式碘钨灯的连接导线,采用三芯的铜芯橡皮软电缆。

  (12)室内一般公共场所的灯泡控制在40W以下,职工宿舍照明灯泡不宜超过60W。

  (13)在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

  (14)施工现场移动式灯具严禁使用花线和塑料护套线。

  11、电气设备的操作与维修人

  (1)施工现场内临时用电的施工和维护人员必须持证上岗。同时初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

  (2)各类用电人员必须掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。

  (3)使用设备前,按规定穿戴和配备好相应的劳动的防护用品;并检查电器

  11装置和保护设施是否完好,严禁设备带故障运转。

  (4)所使用的设备停止工作、以及操作人离开岗位时,必须把开关箱里的隔离开关拉闸断电,锁好开关箱。

  (5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

  (6)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

  12、电气设备使用和维护

  (1)施工现场的配电室、所按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱每月进行三次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。

  (2)检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标识牌,严禁带电作业。

  (3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

  (4)配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。

  (5)各种电器箱内不允许放置任何杂物,保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。

  (6)熔断器的熔体更换时,应使用符合原规格的熔体,严禁用其他金属丝代替。

  六、安全用电组织措施

  1、建立临时用电组织设计和安全用电技术措施技术档案。

  2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员贯彻、强调临时用电组织设计的总体意图及安全用电的重点。

  3、建立安全检测制度。建立好临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验和调试记录、绝缘电阻、接地电阻测试表和定期检(复)查表的问题等。

  4、建立电气维修制度。施工现场的所有电气设备,定人定期检查、维修,定期检(复)查出的问题,迅速及时整改、维修、并详尽地做好

  电工维修记录。

  5、建立安全用电责任制。临时用电工程各部位,操作、监护、维修、分片、12分块、分机落实到人,专人负责,并辅以必要的奖惩。

  6、建立安全检查和验收制度。施工现场的临时用电工程,按照JGJ46—2005《建筑施工安全检查评分标准》中的内容检查、验收。符合要求后才能投入使用。

  7、建立临时电工程拆除制度。建筑工程竣工后或施工中,临时用电工程的拆除,应有电气技术人员编制拆除方案,经项目部技术负责人批准,才能进行,并必须有人监护。

  8、建立安全教育和培训制度。上岗前必须对各类用电人员进行安全知识和用电操作知识进行培训,凡上岗人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

  七、施工现场预防电气火灾的措施

  (一)、施工现场发生火灾的主要原因

  1.电气线路过负荷引起火灾。线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

  2.线路短路引起火灾。因导线安全部距不够,绝缘等级不够,电缆老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

  3.接触电阻过大引起火灾。导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

  4.变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

  5.电热设备、照明灯具使用不当引起火灾。电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

  6.电弧、电火花引起火灾。电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

  (二)、预防电气火灾的措施

  针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

  1.施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上

  13杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作以保护线路。

  2.导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

  3.电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

  4.配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

  现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

  5.施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

  6.使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

  7.施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

  8.存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

  9.配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

  10.设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

  11.施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

  12.施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

  14(1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

  (2)当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

  (3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

  八、冬季用电措施

  设备运转记录齐全,每月检查维修及时,做好避雷,保护接地、接零保护检查。

  施工现场漏电保护安器应齐全有效,以防雷击潮漏造成损失。

  现场用电必须高标准、严格要求,所用线路无破损、无老化、绝缘好,配电箱防雨措施完善,所用绝缘胶带,必须使用防水绝缘胶带,外用防护胶带。

  工程接地避雷系完备有效,设备避雷设施齐全以防雷击或侧雷击。

  九、防雨措施

  设备运转记录齐全,每月检查维修及时,做好避雷,保护接地、接零保护检查。

  施工现场漏电保护安器应齐全有效,以防雷击潮漏造成损失。

  现场用电必须高标准、严格要求,所用线路无破损、无老化、绝缘好,配电箱防雨措施完善,所用绝缘胶带,必须使用防水绝缘胶带,外用防护胶带。

  工程接地避雷系完备有效,设备避雷设施齐全以防雷击或侧雷击。

  雷雨后做好检查记录。电工作业人员必须专业培训,持证上岗。

  15

篇四:建筑工地临时用电施工方案

  

  施工现场临时用电专项方案

  编制目的广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目主体工程施工,为了提供主体施工过程及后期机电安装、装修等工程用电,特编制此方案。此用电方案对土建、安装、装修等整个施工过程用电进行整体规划,充足考虑了各施工阶段用电机具的用电量,可以满足广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目整个施工过程的用电规定,现将现场临时供电布置做具体说明如下;

  (一)、用电管理

  1.

  临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

  2.

  临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

  3.

  临时用电施工组织设计的内容和环节:

  ⑴现场勘探,拟定电源进线总配电箱(柜)分派电箱的位置及线路走向。

  ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

  ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。

  ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。

  4.

  施工现场临时用电安全技术档案:

  ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的所有资料。

  ⑵技术交底资料。

  ⑶临时用电工程检查验收表。

  ⑷接地电阻测定记录。

  ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

  ⑹电工维修工作记录。

  5.

  安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完毕,电工等级应同工程的难易限度和技术复杂性相适应。

  (二)、电工

  1.

  电工必须通过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

  2.

  电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

  3.

  上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

  4.

  停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

  5.

  负责保护用电设备的负荷线,保护零线(反复接地)和开关箱。

  6.

  移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

  7.

  按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时解决,并做好检查和维修记录。

  8.

  应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

  (三)、安全距离与外电防护

  外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

  1.

  不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

  2.

  安全距离:

  ⑴在建工程(涉及脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1?10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离》4.0m与机动车道》6.0m。

  ⑵起重臂或被吊物边沿与10kV的架空线路水平距离>2mo

  ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

  3.

  外电防护:

  ⑴达不到安全距离规定,必须采用防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标

  志牌。

  ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。

  ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

  ⑸无法防护时必须采用停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

  (四)、供电路线

  架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

  221.

  架空线路最少截面:为满足机械强度规定,铝线>16mm,铜线>10mm跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm,铜线不少于16mm。

  222.

  电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线

  50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。

  3.

  电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。

  4.

  电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。

  5.

  拉线:拉线宜用截面不少于①4x3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角应在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

  6.

  室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采用防雨措施,室外应

  采用绝缘子固定。

  (五)、电缆线路

  1.

  电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

  2.

  电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场合及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须

  加设防护套管。

  3.

  橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设立,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

  4.

  在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充足运用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门固定,最大弧垂距地不小于1.8m。

  (六)、配电柜(盘)、配电箱及开关箱

  1.

  配电系统应设立总配电柜(盘)和分派电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:

  ⑴配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。

  ⑵配电室的天棚距地面不低于3m。

  ⑶在配电室设立值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采用屏障隔离。

  ⑷配电室门应向外开。

  ⑸配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

  ⑹裸母线应涂刷有色油漆,并应符合下表规定:

  母线涂色表

  相另4颜色

  垂直排列

  水平排列

  引下排列

  ⑼配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。

  ⑽配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

  2.

  配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设立,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设立,配电箱、开关箱上的各配电线路应编号,并标明控制的线路或设备名称等标记。

  3.

  总配电箱应设在靠近电源的地区,分派电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分派电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

  4.

  配电箱、开关箱周边应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

  5.

  配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3?1.5m之间。

  移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6?1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

  6.

  配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

  7.

  箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。

  8.

  箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。

  9.

  配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线和出线应设在箱体的下底面,并规定上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

  1。.进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出直接接触。

  (七)、电器装置的选择

  1.

  配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

  2.

  总配电箱或分派电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具有过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

  3.

  每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

  4.

  现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

  5.

  购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或通过有关部门正式认可的产品。

  6.

  对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

  7.

  使用于潮湿和腐蚀介质场合的漏电保护器应采用防溅型产品。

  8.

  手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

  (八)、使用与维护

  1.

  所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

  2.

  配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

  3.

  送电操作过程:总配电箱----分派电箱----开关箱;停电操作过程:开关箱分派电箱总配电箱(特殊情况除外)。

  4.

  施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。

  5.

  配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

  6.

  熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。

  (九)、照明用电

  1.

  在一个工作场合内,不得只装设局部照明。

  2.

  在正常湿度时,选用启动式照明器(一般灯具)。

  3.

  在潮湿或特别潮湿的场合,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的启动式照明器。

  4.

  对有爆炸和火灾危险的场合,必须安装与危险场合等级相适应的照明器。

  5.

  在振动较大的场合,选用防振型照明器。

  6.

  照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和器材。

  7.

  在特殊场合照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场合电压不大于24V,在特别潮湿的场合和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。

  8.

  在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线一半,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。

  9.

  照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。

  10.

  室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。

  11.

  罗灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗相连的一端。

  12.

  暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2?3m,其他开关距地面高度为

  1.3m,与出入的水平距离为0.15?0.20m。

  严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

  13.

  电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;

  14.

  不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。

  (十)、接地与防雷

  接地接零:

  1.

  在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采用接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

  2.

  当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据本地的规定做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

  3.

  保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设立,不作它用,反复接地线应与保护零线相连接。

  4.

  保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2绝缘多股铜线。

  5.

  保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

  6.

  电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。

  7.

  保护零线除必须在配电室或总配电箱处作反复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做反复接地。反复接地电阻值不大于10欧。

  8.

  不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。

  9.

  垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5?2.5m,露出地面10?15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,严禁采用绑扎的方法。

  10.

  施工现场合有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设立漏电保护装置。

  防雷:

  1.

  施工现场井架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置。避雷针长度为1-2m,可用①16圆钢端部磨尖。

  2.

  避雷针保护范围按60°遮护角防护。

  3.

  本省范围井字架等机械高度超过20m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。

  附:

  架空线路与邻近线路或设施的最小垂直距离(m)

  最大弧垂与地面

  施工现

  场

  机动车

  道

  铁路轨

  道

  同杆架设下方的广最大弧垂与

  播线路通讯线

  暂设工程顶

  端

  与邻近线路交叉

  1KV以下

  1-10KV4.6.07.01.02.51.22.5铁横担角钢型号选用表

  低压承力杆角铁横担

  导线截面(mm2)

  低压直线杆角铁横担

  二线及三线

  四线及以上

  16~5Z50x5Z63x52xZ50x52xZ63x52xZ63x52xZ70x679~120横担长度选用表(m)

  横担长

  度

  二线

  三线、四线

  五

  线

  0.7(十一)、部分设备用电措施

  1.501.801、一般场合应选用II类手持电动工具,并装设额定动作电流不大于15mA,额定动作时间小于0.1秒的漏电保护器,若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。

  2、手持电动工具负载线必须使用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

  3、电动机具的外壳、手柄、负载线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

  4、水泵的电线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

  5、电焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设立防护罩。二次线采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆长度应不大于30m。

  6、在潮湿和易触及带电体场合的照明电源电压不得大于24V,在特别潮湿的场合,导电良好的地

  面工作的电源电压不得大于12V。

  7、使用行灯电源电压不超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好,灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯泡外部有保护网(罩)

  8、设立用电安全标志牌。

  四、电气防火措施:

  (一)电气防火组织措施:

  1、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场合烟火管理,并设立严禁烟火标志。

  2、建立电气防火责任制制度,发现问题及时解决。

  (二)电气防火技术措施:

  1、施工现场的一切电气线路、设备必须由持证的电工安装、维修,并严格执行《JGJ46-88》施工用电安全技术规范的规定。

  2、电线绝缘层老化、破损要及时更换。

  3、电气设备和电线不准超负荷使用,接头处要牢固,绝缘性良好;室内、外电线架设

  应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要套防火绝缘线管。

  4、合理配置、更换各种保护电器,在任何情况下电路和设备的过载、漏电、短路等故

  障都进行可靠地保护。

  5、严禁在外脚手架上架设电线和使用碘钨灯。因施工需要在其他位置使用碘钨灯时,架设要牢固,碘钨灯距易燃物不小于50cm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采用隔热,施工完毕要及时拆除。

  6、在电气装置和线路周边不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不准使用电热源和电火源。

  7、加强电气设备相间和相地之间绝缘,防止闪烁。合理设立防雷装置。

  8、在配电箱配置灭火器材,并严禁烟火。

  9、凡是可以产生静电引起爆炸或火灾的设备、溶器,必须设立消除静电的装置。

推荐访问:建筑工地临时用电施工方案 用电 建筑工地 临时

Top