诚洁范文网
当前位置 首页 >范文大全 > 公文范文 >

危大工程监理的措施(9篇)

发布时间:2022-11-21 21:55:02 来源:网友投稿

危大工程监理的措施(9篇)危大工程监理的措施  .  危险性较大的分部分项工程  安全监理实施细则  .  批  审  编..  2018年6月准:  核:  写:  .目  录 下面是小编为大家整理的危大工程监理的措施(9篇),供大家参考。

危大工程监理的措施(9篇)

篇一:危大工程监理的措施

  .

  危险性较大的分部分项工程

  安全监理实施细则

  .

  批

  审

  编..

  2018年6月准:

  核:

  写:

  .目

  录

  一、概述

  .............................................................................错误!未定义书签。

  (一)编制目的..........................................................错误!未定义书签。

  (二)编写依据

  ..........................................................错误!未定义书签。

  (三)本细则应用范围

  ..............................................错误!未定义书签。

  二、专业工程特点

  .............................................................错误!未定义书签。

  三、监理工作流程

  .............................................................错误!未定义书签。

  四、监理工作控制要点

  .....................................................错误!未定义书签。

  (一)前期阶段

  ..........................................................错误!未定义书签。

  (二)施工阶段

  ..........................................................错误!未定义书签。

  五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  .....................错误!未定义书签。

  1、基坑支护

  ................................................................错误!未定义书签。

  2、土方开挖

  ................................................................错误!未定义书签。

  3、模板与支架

  ............................................................错误!未定义书签。

  4、起重吊装及安装拆卸工程

  ....................................错误!未定义书签。

  5、脚手架工程

  ............................................................错误!未定义书签。

  六、监理工作方法和措施

  .................................................错误!未定义书签。

  (一)监理工作方法

  ..................................................错误!未定义书签。

  .

  .(二)监理工作措施

  ..................................................错误!未定义书签。

  七、其他

  .............................................................................错误!未定义书签。

  附件:

  表A16安全旁站监理记录表

  ..............................错误!未定义书签。

  .

  .一、概述

  (一)编制目的为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制施工生产安全事故的发生,特制定本实施细则。

  (二)编写依据

  1、《中华人民共和国建筑法》;

  2、《中华人民共和国安全生产法》;

  3、《建设工程安全生产管理条例》;

  4、《建设工程质量管理条例》;

  5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部令第37号);

  6、国家、行业及新疆自治区有关质量、安全管理的法律、法规及规程;

  7、公司相关的安全管理规定。

  (三)本细则应用范围

  监理部按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中对危险性较大以及超过一定规模的分部分项工程划定的范围,结合工程项目实际,制定出本项目危大工程监理管控范围,如下:

  1、基坑工程

  (1)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

  (2)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

  2、模板工程及支撑体系

  .

  .(1)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

  (2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

  (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

  3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

  (1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

  (2)采用起重机械进行安装的工程。

  (3)起重机械安装和拆卸工程。

  4、脚手架工程

  (1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。

  (2)附着式升降脚手架工程。

  (3)悬挑式脚手架工程。

  (4)高处作业吊篮。

  (5)卸料平台、操作平台工程。

  (6)异型脚手架工程。

  5、暗挖工程

  地下洞室开挖,如:通风兼安全洞、进厂交通洞、泄洪排沙兼导流洞、地下厂房开挖等。

  6、其它

  .

  .(1)建筑幕墙安装工程。

  (2)人工挖孔桩工程。

  (3)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

  (4)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

  二、专业工程特点

  危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程,由于工程项目周期长、规模大、涉及范围广、风险因素数量多且种类繁杂致使其在全寿命周期内面临的风险多种多样.而且大量风险因素之的内在关系错综复杂、各风险因素之间并与外界交叉影响又使风险显示出多层次性,因此危大工程具有多样性和多层次性、客观性、风险性大、可变性强的特点。

  .

  .三、监理工作流程

  .

  .危险性较大的分部分项工程监理工作流程图

  四、监理工作控制要点

  (一)前期阶段

  1.按照“安全第一,预防为主”的安全生产方针,建立健全安全生产责任制;建立健全质量管理和安全生产的组织网络和管理体系,制定完善的工程质量安全管理制度,为质量管理和安全生产提供组织保障;

  2.资料收集和现场踏勘。向建设单位和相关单位收集现场相邻建(构)筑物,道路,地下管线资料和大样图,对业主提供的地下管线资料,向施工单位提出管线保护措施或防护要求,并由施工单位上报管线保护专项方案,经监理审核,业主同意后方可实施,并承担相应费用;收集现场有关雨雪、雷电、狂风的气象资料,为脚手架搭设做好准备;对现场实施实地踏勘拍照或摄像,布设标记,必要时建设单位还应当委托房屋和其它安全鉴定部门出具安全鉴定报告;

  3.督促施工单位遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规,由施工单位上报环境保护和安全文明施工的专项方案,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害;

  4.督促施工单位为从事危险作业的职工办理建设工程一切险,并支付保险费用;

  5.督促施工单位建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强职工的三级安全教育,未经安全生产教育的人员不得上岗作业,坚持特殊工种持证上岗制度,做好民工教育培训工作;

  6.开工前,设计图纸应由建设单位办理设计文件审查,并在工程质量与安全监督部门办理报监和施工许可相关手续;

  7.图纸会审。对设计图纸认真审核,弄清设计意图,对图纸不明确的地方及时请教设计单位,予以澄清;

  8.专项施工方案的审核。

  ⑴

  专项施工方案编制内容:

  .

  .①

  工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

  ②编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等;

  ③施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

  ④施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等;

  ⑤施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等;

  ⑥

  劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等;

  ⑦

  计算书及相关图纸。

  ⑵

  专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字;不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。

  ⑶

  建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

  9.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会;实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会;企业负责人审批,上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施;实行总承包的,应当由施工总承包单位,相关专业承包单位技术负责人签字。

  ⑴

  参加专家论证会成员包括:

  ①专家组成员(5人以上单数);

  ②建设单位项目负责人或技术负责人;

  ③监理单位项目总监理工程师及相关人员;

  .

  .④

  施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;

  ⑤勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员;

  ⑥

  本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

  ⑵

  专家论证的主要内容:

  ①专项方案内容是否完整、可行;

  ②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范;

  ③安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

  专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见,专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。

  10.针对危险性较大的分部分项工程将严格执行监理旁站制度;

  11.根据工程特点,制定工程质量预防措施,消除施工过程中潜在的不合格因素,消除质量通病;

  12.专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行质量和安全的技术交底,监理单位进行见证。

  (二)施工阶段

  1.施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案,如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应由施工单位的质量、安全、施工技术部门重新按程序审核,施工单位的技术负责人重新签字,对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证、签字;

  2.坚持技术交底制度。对设计方法、技术标准、功能作用、施工参数和注意事项进行说明,使所有人员做到心中有数;

  .

  .3.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测;发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域;

  4.对于连续施工工序,交班质检人员就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明,并认真填写交接班记录;

  5.坚持三检制度。技术员、质检员、实验人员必须跟班作业,要强化工序间的检查验收,凡上道工序未经检验合格,不得进行下道工序的施工,工程关键部位必须经监理工程师批准,对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  6.加强对所有原材料、成品、半成品检验,必须严格按照质量标准进行订货、采购、运输、保管和供应,对所有拟用于工程的材料,必须坚持严格的检验制度,认真把关,一切以试验指标为准,不合格材料不能入场,同时要保证检验方法的正确性和检验工具、检验仪器设备的准确性;

  7.采用先进的检测试验设备,选派责任心强的检测人员,加强对整个施工工程的施工控制,坚持一切经过试验检测,一切以数据说话的原则;

  8.服从业主、设计单位的检查、指导和监督,虚心接受提出的改进意见,积极与建设、设计、监理单位搞好配合工作,严格按评审后的意见执行专项施工方案,监理人员进行跟踪检查;

  9.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  10.对不按专项方案实施的,监理单位应当责令整改,施工单位拒不整改的,监理单位应当及时向建设单位报告;建设单位接到监理单位报告后,应当立即责令施工单位停工整改;施工单位仍不停工整改的,建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告;

  .

  .五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  为了有效预防、监控安全监理工作流程图可能在某个分部、分项和环节上发生建筑安装生产重大事故,最大限度的减少人员伤亡和财产的损失,在施工准备期间督促施工单位对危险点源进行排查,业主、监理和施工单位三方辩识危险点源,对日常的巡检建立制度,针对下列分部、分项工程进行危险点源的控制:

  1、基坑支护

  (1)首先要对施工现场进行勘查,摸清工程实际情况,水文、地质情况,对能大放坡的基坑进行放坡施工,对不能放坡的基坑要进行基坑支护;

  (2)基坑周边必须设置警示标志,夜间要设置警示灯。

  2、土方开挖

  1)

  必须根据土方工程开挖深度和工程量大小,选择人工挖土或机械挖土方案;

  2)

  如开挖的基坑比邻近建筑物基础深时,开挖应保持一定的距离和放坡,必要时还要采取边坡支撑加固措施,以免出现滑坡、塌方事故;

  3)

  弃土应及时运出,如需要临时堆土或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别而定;

  4)

  及时采取排水措施,以免基坑被水浸泡,造成坑壁土质松软、土方下滑、坍塌造成人员伤亡;

  5)

  采用机械挖土时,需要人员来配合清底,但在清底、清边时,要待机械停止工作时进行,以免机械伤人。

  3、模板与支架

  1)材料要求

  ⑴

  碗扣脚手架、扣件式脚手架的材料性能应满足Φ235-A级钢的要求,钢管尺寸和形位要求符合规范。

  ⑵

  上碗扣可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,下碗扣横.

  .杆接头,斜杆接头应采用碳素钢制造,材质性能应符合现行国家标准的要求;采用钢板冲压整体成型的下碗扣,钢板应满足Φ235-A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm,并应经600~650oc时效处理,严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

  2)模板支架的搭设:

  ⑴

  模板支架搭设前应进行专项方案技术交底,模板支架的搭设应当由有架子工操作证的特殊工种人员操作;

  ⑵

  模板支架搭设应按先立杆,后横杆再斜杆的顺序搭设立杆的垂直度应满足规范要求;

  ⑶

  在多层楼板上连续设置模板支撑架时,应保证上下层支撑杆在同一轴线上;

  ⑷

  模板支撑架的构造要求:

  ①扫地杆应满堂设置,距地面高度小于或等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座,立杆上端包括可调得杆伸出水平杆的长度不得大于0.7m;

  ②当立杆间距大于1.5m时,应在拐角处设置通高专用斜杆,中间每排应设置通高八字形斜杆或剪刀撑;

  ③当立杆间距小于或等于1.5m时,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑,其间距应小于或等于4.5m;

  ④剪刀撑的斜杆与地面夹角应在45度的、~60度之间,斜杆应每步与立杆连接;

  ⑤当模板支撑架高度大于4.8米时,顶部和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑的设置间距应小于或等于4.8m;

  ⑥

  模板支撑架周围有主体结构时,应设置连墙件,当脚手架施工操作层高出连墙件时,应采取稳定措施;

  ⑦

  模板支撑架高宽比应小于或等于2,当高宽比大于2时,可采取扩大下部架体尺寸或设置揽风绳和斜撑(抛撑)措施;

  .

  .⑧

  剪刀撑横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。

  ⑸

  模板下方应放置次楞梁与主楞梁,次楞梁与主楞梁应符合受弯杆件设计计算,支架立杆上端应采用U形托撑,托撑应在主楞的底部,设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采取可靠措施固定;

  ⑹

  剪刀撑的接长度采用搭接,搭接长度不小于1.0米,且用三个旋转扣件固定,扣件距剪刀撑端部距离不应小于100mm;

  4、起重吊装及安装拆卸工程

  1)起重吊装工人属于特种作业人员,应经培训、考试合格后,持证上岗。

  2)起重机的司机和指挥人员,应熟悉和掌握所使用的起重信号,起重信号一经规定,严禁随意擅自改变。

  3)指挥人员必须站在起重司机和起重工都能看到的地方,并严格按规定起重信号指挥作业。

  4)高处吊装作业应由经过体验合格的人员担任,禁止酒后或严重心脏病患者以及起重吊装作业。

  5)严禁任何在已吊起的构件下停留或穿行,已起吊的构件不准长时间悬挂在空中。

  6)对所起吊的构件,应事前了解其准确自重,严禁盲目的冒险起吊。

  7)起吊时,起重物必须在重臂的正下方,不准斜拉、斜吊,严禁超载。

  8)不直接参加吊装人员和与吊装无关人员,禁止进入吊装作业现场。

  9)在高压线或裸线附近吊装时,要采取防护措施后,方准进行吊装作业。

  10)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械应设有避雷装置或漏电保护开关。

  11)遇六级以上大风或大雨、大雾、大雨等恶劣气候条件时,应停止、杜绝起重机械作业。

  .

  .12)在雨期或冬季进行起重机械作业时,必须采取防滑措施。

  13)工人在安装、校正构件时,应站在操作平台上进行,并佩戴安全带。

  5、脚手架工程

  1)脚手架材料控制:按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用;检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用;检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。

  2)脚手架安装:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口1.5m,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不宜设在同步同跨内,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于1m,应等间距设置3各旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆。

  3)监理工作:1、基础是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;2、步手架的整体和局部垂直偏差和立杆的沉降是否符合规范要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度;

  3、扣件螺栓是否松动;

  4、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口及转角位置;

  5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动;

  6、外包安全网:外条安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆等安全防护措施是否完整、牢固,能否正常发挥安全作用,7、脚手架的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合安全规范要求;

  8、检查脚手架的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求;

  9、脚手架在使用期间,引进拆除纵横不平杆、纵横扫地杆及连墙壁件;

  10、定期检查脚手架阶段验收情况,能否符合规范要求,验收作业人员及上岗证等是否已更新。

  六、监理工作方法和措施

  (一)监理工作方法

  1.规定质量监控工作程序

  .

  .规定加强事前预控的质量控制工作程序,并按规定的程序进行工作,是进行质量监控的必要手段和依据。一道工序未经监理工程师验收合格,不得进行下道工序施工。

  2.巡查、旁站

  这是驻地监理人员采用的主要检查方式,在各工序施工过程中进行现场观察、监督与检查,注意并及时发现质量事故的苗头和影响工程质量的不利因素的发展变化,以便及时对潜在的质量隐患和出现的质量问题进行控制、处理。

  3.数值分析

  通过测量、抽检、平行试验和见证取样等质控手段,收集质量数据进行整理,并经过统计分析,及时发现存在的质量问题,从而进一步分析影响工程质量的原因,以便采取相应的对策与措施,使工程质量处于受控状态。

  4.会议约见

  通过定期不定期的各种会议或约见形式,与建设各主体进行沟通,互通信息、发现问题、解决问题,并以会议纪要的形式明确处理方案和结果。

  5.指令文件

  通过监理工程师联系单、通知单、指令单、备忘录等书面文件,向施工单位提出施工中存在的问题,并要求其按照项目监理部的相关要求及时进行处理。

  6.比较评价

  通过隐蔽工程验收检查、工序质量评定,对工程质量与目标值进行比较,得出结论,发现问题并及时处理。

  (二)监理工作措施

  1.组织措施

  建立健全监理组织是实现目标控制的组织保证。根据监理任务,本监理单位将落实进度、质量、投资控制和合同管理、信息管理等监理人员,明确职责分工。同时制订各项工作制度,规定各项目标控制的任务和管理职责以及工作程序,授.

  .予相关职权,制定工作考核标准进行工作考评,按责任制进行奖罚,保证目标控制的实现。

  2.技术措施

  技术措施是实现目标控制的有效手段。本监理单位将通过审核施工组织设计和施工方案;严格事前、事中、事后的控制措施;建立施工计划体系;合理地增加同进作业的施工面;采用高效能的施工机械,保证质量、保证目标控制的实现。

  3.经济措施

  经济措施是实现目标控制的有力措施。由于资金的筹集和使用贯穿于工程项目建设的全过程,本监理单位将通过对经济信息的收集、分析,对设计变更和工程变更方案进行技术经济论证,及时地进行计划费用与实际开支费用的比较,建议对优质工程和按期竣工的项目进行奖励,对达不到约定质量标准和因施工单位责任而造成的工期延误进行经济处罚等经济措施,保证目标控制的实现。

  4.合同措施

  合同措施是实现目标控制的法律依据。施工合同、供货合同等工程建设合同是监理的重要依据之一。本监理单位将按合同要求协调工程施工进度和供货期限,检验和控制工程质量,按合同支付工程款,正确地处理索赔,追究违约责任等合同措施,保证目标控制的实现。

  七、其他

  7.1本细则应于监理规划、其他监理细则配套使用,互为补充

  7.2本细则未列之其他施工技术要求、安全管理标准应参照承包人合同、规程规范执行。

  .

  .附件:

  表A16安全旁站监理记录表

  (〔

  〕安旁站

  号)

  合同名称:

  合同编号:

  现场工作内容

  作业地点

  作业项目

  主要风险分析

  设计或施工方案

  安全技术交底

  班前五分钟

  作业票

  □有

  □无

  □通过监理审批

  □未通过监理审批

  □已进行交底

  □未进行交底

  □已开展

  □未开展

  □记录内容充实

  □记录内容不充实

  □已签

  □未签

  安全员:□到位

  □没到位

  组织管理

  安全

  文明

  施工

  评价

  安全措施

  现场布置

  技术员:□到位

  □

  没到位

  特种作业人员共—人

  □均持证

  □均未持证

  □个别未持证—人

  施工机械:□符合要求

  □不符合要求

  机械运行:□运行顺畅

  □运行阻碍

  材料准备:□符合要求

  □不符合要求

  安全防护措施:□已落实到位

  □有缺陷

  个人安全防护:□符合要求

  □不符合要求

  现场文明施工情况:□符合要求

  □不符合要求

  .

  .现场存在的问题:

  现场主要问题

  整改结果:

  旁站

  时间

  开始

  结束

  年

  月

  日

  时

  分

  年

  月

  日

  时

  分

  监理现场监理指令:

  有关措施

  复核意见:

  工程形象

  旁站监理人员:

  作业负责人:

  说明:1、本表适用于现场3级及以上风险作业施工时监理安全旁站记录。

  2、本表按月装订成册。

  .

篇二:危大工程监理的措施

  危大工程安全工程监理细则页)

  --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可--

  --内页可以根据需求调整合适字体及大小--总16(危险性较大的分部分项工程

  安全监理实施细则

  2018年6月

  批

  准:

  审

  核:

  编

  写:3目

  录

  一、概述............................................................................错误!未定义书签。

  (一)编制目的..........................................................错误!未定义书签。

  (二)编写依据..........................................................错误!未定义书签。

  (三)本细则应用范围..............................................错误!未定义书签。

  二、专业工程特点

  .............................................................错误!未定义书签。

  三、监理工作流程

  .............................................................错误!未定义书签。

  四、监理工作控制要点.....................................................错误!未定义书签。

  (一)前期阶段..........................................................错误!未定义书签。

  (二)施工阶段..........................................................错误!未定义书签。

  五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  ......................错误!未定义书签。

  1、基坑支护

  .....................................错误!未定义书签。

  5、脚手架工程

  ............................................................错误!未定义书签。

  六、监理工作方法和措施.................................................错误!未定义书签。

  (一)监理工作方法..................................................错误!未定义书签。

  (二)监理工作措施..................................................错误!未定义书签。

  七、其他............................................................................错误!未定义书签。

  附件:

  表A16安全旁站监理记录表................................错误!未定义书签。

  一、概述

  (1)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

  (1)建筑幕墙安装工程。

  (2)人工挖孔桩工程。

  危险性较大的分部分项工程监理工作流程图

  四、监理工作控制要点

  (一)前期阶段

  ①工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

  ④施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;

  3.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测;发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域;

  4.对于连续施工工序,交班质检人员就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明,并认真填写交接班记录;

  5.坚持三检制度。技术员、质检员、实验人员必须跟班作业,要强化工序间的检查验收,凡上道工序未经检验合格,不得进行下道工序的施工,工程关键部位必须经监理工程师批准,对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项5工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  采用机械挖土时,需要人员来配合清底,但在清底、清边时,要待机械6停止工作时进行,以免机械伤人。

  3、模板与支架

  1)材料要求

  ⑴

  碗扣脚手架、扣件式脚手架的材料性能应满足Φ235-A级钢的要求,钢管尺寸和形位要求符合规范。

  ⑵

  上碗扣可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,下碗扣横杆接头,斜杆接头应采用碳素钢制造,材质性能应符合现行国家标准的要求;采用钢板冲压整体成型的下碗扣,钢板应满足Φ235-A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm,并应经600~650oc时效处理,严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

  2)模板支架的搭设:

  ⑴

  模板支架搭设前应进行专项方案技术交底,模板支架的搭设应当由有架子工操作证的特殊工种人员操作;

  ⑵

  模板支架搭设应按先立杆,后横杆再斜杆的顺序搭设立杆的垂直度应满足规范要求;

  ⑶

  在多层楼板上连续设置模板支撑架时,应保证上下层支撑杆在同一轴线上;

  ⑷

  模板支撑架的构造要求:

  ①扫地杆应满堂设置,距地面高度小于或等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座,立杆上端包括可调得杆伸出水平杆的长度不得大于;

  ②当立杆间距大于时,应在拐角处设置通高专用斜杆,中间每排应设置通高八字形斜杆或剪刀撑;

  ③当立杆间距小于或等于时,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑,其间距应小于或等于;

  ④剪刀撑的斜杆与地面夹角应在45度的、~60度之间,斜杆应每步与立杆连接;

  ⑤当模板支撑架高度大于米时,顶部和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑的设置间距应小于或等于;

  ⑥

  剪刀撑的接长度采用搭接,搭接长度不小于米,且用三个旋转扣件固定,扣件距剪刀撑端部距离不应小于100mm;

  12)在雨期或冬季进行起重机械作业时,必须采取防滑措施。

  13)工人在安装、校正构件时,应站在操作平台上进行,并佩戴安全带。

  5、脚手架工程

  1)脚手架材料控制:按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用;检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用;检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。

  2)脚手架安装:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不宜设在同步同跨内,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于1m,应等间距设置3各旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆。

  3)监理工作:1、基础是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;2、步手架的整体和局部垂直偏差和立杆的沉降是否符合规范要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度;3、扣件螺栓是否松动;4、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口及转角位置;5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动;6、外包安全网:外条安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆等安全防护措施是否完整、牢固,能否正常发挥安全作用,7、脚手架的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合安全规范要求;8、检查脚手架的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求;9、脚手架在使用期间,引进拆除纵横不平杆、纵横扫地杆及连墙壁件;10、定期检查脚手架阶段验收情况,能否符合规范要求,验收作业人员及上岗证等是否已更新。

  六、监理工作方法和措施

  (一)监理工作方法

  1.规定质量监控工作程序

  规定加强事前预控的质量控制工作程序,并按规定的程序进行工作,是进行质量监控的必要手段和依据。同时制订各项工作制度,规定各项目标控制的任务和管理职责以及工作程序,授予相关职权,制定工作考核标准进行工作考评,按责任制进行奖罚,保证目标控制的实现。

  2.技术措施

  本细则应于监理规划、其他监理细则配套使用,互为补充

  本细则未列之其他施工技术要求、安全管理标准应参照承包人合同、规程规范执行。

  附件:

篇三:危大工程监理的措施

  实施细则

  2020年4月19日

  危大工程安全监理

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  危险性较大的分部分项工程

  安全监理实施细则

  2020年4月19日

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  批

  准:

  审

  核:

  编

  6月

  2020年4月19日

  写3:

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  目

  录

  一、概述.......................................................................................................1(一)编制目的.....................................................................................1(二)编写依据

  .....................................................................................1(三)本细则应用范围.........................................................................1二、专业工程特点.......................................................................................4三、监理工作流程.......................................................................................5四、监理工作控制要点

  ................................................................................6(一)前期阶段

  .....................................................................................6(二)施工阶段

  ...................................................................................1五、关键部位、关键工序的旁站监理措施..............................................121、基坑支护

  .........................................................................................122、土方开挖

  .........................................................................................123、模板与支架

  .....................................................................................134、起重吊装及安装拆卸工程.............................................................155、脚手架工程

  .....................................................................................142020年4月19日

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  六、监理工作方法和措施

  ..........................................................................1(一)监理工作方法...........................................................................1(二)监理工作措施...........................................................................1七、其他.....................................................................................................21附件:

  表A16安全旁站监理记录表

  .........................................................2252020年4月19日

篇四:危大工程监理的措施

  危险性较大的分局部项工程

  平安监理实施细那么

  .

  编

  写:

  2018年6月.

  目

  录

  一、概述

  ...............................................................................................................1〔一〕编制目的............................................................................................1〔二〕编写依据

  ............................................................................................1〔三〕本细那么应用范围

  ............................................................................1二、专业工程特点

  ...............................................................................................3三、监理工作流程

  ...............................................................................................4四、监理工作控制要点

  .......................................................................................5〔一〕前期阶段

  ............................................................................................5〔二〕施工阶段

  ............................................................................................五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  .......................................................1、基坑支护

  ..................................................................................................2、土方开挖

  ..................................................................................................3、模板与支架

  ..............................................................................................4、起重吊装及安装拆卸工程

  ....................................................................115、脚手架工程

  ............................................................................................12六、监理工作方法和措施

  .................................................................................12〔一〕监理工作方法

  ..................................................................................12.

  〔二〕监理工作措施

  ..................................................................................13七、其他

  .............................................................................................................14附件:

  表A16平安旁站监理记录表

  ..............................................................15.

  一、概述

  〔一〕编制目的为了加强对危险性较大的分局部项工程平安管理,明确平安专项施工方案编制内容,标准专家论证程序,确保平安专项施工方案实施,积极防范和遏制施工生产平安事故的发生,特制定本实施细那么。

  〔二〕编写依据

  1、?中华人民共和国建筑法?;

  2、?中华人民共和国平安生产法?;

  3、?建设工程平安生产管理条例?;

  4、?建设工程质量管理条例?;

  5、?危险性较大的分局部项工程平安管理规定?〔建设部令第37号〕;

  6、国家、行业及新疆自治区有关质量、平安管理的法律、法规及规程;

  7、公司相关的平安管理规定。

  〔三〕本细那么应用范围

  监理部按照?危险性较大的分局部项工程平安管理规定?中对危险性较大以及超过一定规模的分局部项工程划定的范围,结合工程工程实际,制定出本工程危大工程监理管控范围,如下:

  1、基坑工程

  〔1〕开挖深度超过3m〔含3m〕的基坑〔槽〕的土方开挖、支护、降水工程。

  〔2〕开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物平安的基坑〔槽〕的土方开挖、支护、降水工程。

  2、模板工程及支撑体系

  .

  〔1〕各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

  〔2〕混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载〔荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值〕10kN/m2及以上,或集中线荷载〔设计值〕15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

  〔3〕承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

  3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

  〔1〕采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

  〔2〕采用起重机械进行安装的工程。

  〔3〕起重机械安装和拆卸工程。

  4、脚手架工程

  〔1〕搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程〔包括采光井、电梯井脚手架〕。

  〔2〕附着式升降脚手架工程。

  〔3〕悬挑式脚手架工程。

  〔4〕高处作业吊篮。

  〔5〕卸料平台、操作平台工程。

  〔6〕异型脚手架工程。

  5、暗挖工程

  地下洞室开挖,如:通风兼平安洞、进厂交通洞、泄洪排沙兼导流洞、地下厂房开挖等。

  6、其它

  .

  〔1〕建筑幕墙安装工程。

  〔2〕人工挖孔桩工程。

  〔3〕装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

  〔4〕采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工平安,尚无国家、行业及地方技术标准的分局部项工程。

  二、专业工程特点

  危险性较大的分局部项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分局部项工程,由于工程工程周期长、规模大、涉及范围广、风险因素数量多且种类繁杂致使其在全寿命周期内面临的风险多种多样.而且大量风险因素之的内在关系错综复杂、各风险因素之间并与外界交叉影响又使风险显示出多层次性,因此危大工程具有多样性和多层次性、客观性、风险性大、可变性强的特点。

  .

  三、监理工作流程

  .

  危险性较大的分局部项工程监理工作流程图

  四、监理工作控制要点

  〔一〕前期阶段

  1.按照“平安第一,预防为主〞的平安生产方针,建立健全平安生产责任制;建立健全质量管理和平安生产的组织网络和管理体系,制定完善的工程质量平安管理制度,为质量管理和平安生产提供组织保障;

  2.资料收集和现场踏勘。向建设单位和相关单位收集现场相邻建〔构〕筑物,道路,地下管线资料和大样图,对业主提供的地下管线资料,向施工单位提出管线保护措施或防护要求,并由施工单位上报管线保护专项方案,经监理审核,业主同意前方可实施,并承当相应费用;收集现场有关雨雪、雷电、狂风的气象资料,为脚手架搭设做好准备;对现场实施实地踏勘拍照或摄像,布设标记,必要时建设单位还应当委托房屋和其它平安鉴定部门出具平安鉴定报告;

  3.催促施工单位遵守有关环境保护和平安生产的法律、法规,由施工单位上报环境保护和平安文明施工的专项方案,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害;

  4.催促施工单位为从事危险作业的职工办理建设工程一切险,并支付保险费用;

  5.催促施工单位建立健全劳动平安生产教育培训制度,加强职工的三级平安教育,未经平安生产教育的人员不得上岗作业,坚持特殊工种持证上岗制度,做好民工教育培训工作;

  6.开工前,设计图纸应由建设单位办理设计文件审查,并在工程质量与平安监督部门办理报监和施工许可相关手续;

  7.图纸会审。对设计图纸认真审核,弄清设计意图,对图纸不明确的地方及时请教设计单位,予以澄清;

  8.专项施工方案的审核。

  ⑴

  专项施工方案编制内容:

  .

  ①工程概况:危险性较大的分局部项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

  ②编制依据:相关法律、法规、标准性文件、标准、标准及图纸〔国标图集〕、施工组织设计等;

  ③施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

  ④施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等;

  ⑤施工平安保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等;

  ⑥

  劳动力计划:专职平安生产管理人员、特种作业人员等;

  ⑦

  计算书及相关图纸。

  ⑵

  专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、平安、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字;不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由工程总监理工程师审核签字。

  ⑶

  建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

  9.超过一定规模的危险性较大的分局部项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会;实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会;企业负责人审批,上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施;实行总承包的,应当由施工总承包单位,相关专业承包单位技术负责人签字。

  ⑴

  参加专家论证会成员包括:

  ①专家组成员〔5人以上单数〕;

  ②建设单位工程负责人或技术负责人;

  ③监理单位工程总监理工程师及相关人员;

  .

  ④施工单位分管平安的负责人、技术负责人、工程负责人、工程技术负责人、专项方案编制人员、工程专职平安生产管理人员;

  ⑤勘察、设计单位工程技术负责人及相关人员;

  ⑥

  本工程参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

  ⑵

  专家论证的主要内容:

  ①专项方案内容是否完整、可行;

  ②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准标准;

  ③平安施工的基本条件是否满足现场实际情况。

  专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见,专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。

  10.针对危险性较大的分局部项工程将严格执行监理旁站制度;

  11.根据工程特点,制定工程质量预防措施,消除施工过程中潜在的不合格因素,消除质量通病;

  12.专项方案实施前,编制人员或工程技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行质量和平安的技术交底,监理单位进行见证。

  〔二〕施工阶段

  1.施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案,如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应由施工单位的质量、平安、施工技术部门重新按程序审核,施工单位的技术负责人重新签字,对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证、签字;

  2.坚持技术交底制度。对设计方法、技术标准、功能作用、施工参数和考前须知进行说明,使所有人员做到心中有数;

  .

  3.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测;发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身平安紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域;

  4.对于连续施工工序,交班质检人员就本班施工质量情况以及需要考前须知向接班人员作详细说明,并认真填写交接班记录;

  5.坚持三检制度。技术员、质检员、实验人员必须跟班作业,要强化工序间的检查验收,凡上道工序未经检验合格,不得进行下道工序的施工,工程关键部位必须经监理工程师批准,对于按规定需要验收的危险性较大的分局部项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位工程技术负责人及工程总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  6.加强对所有原材料、成品、半成品检验,必须严格按照质量标准进行订货、采购、运输、保管和供给,对所有拟用于工程的材料,必须坚持严格的检验制度,认真把关,一切以试验指标为准,不合格材料不能入场,同时要保证检验方法的正确性和检验工具、检验仪器设备的准确性;

  7.采用先进的检测试验设备,选派责任心强的检测人员,加强对整个施工工程的施工控制,坚持一切经过试验检测,一切以数据说话的原那么;

  8.服从业主、设计单位的检查、指导和监督,虚心接受提出的改良意见,积极与建设、设计、监理单位搞好配合工作,严格按评审后的意见执行专项施工方案,监理人员进行跟踪检查;

  9.对于按规定需要验收的危险性较大的分局部项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位工程技术负责人及工程总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  10.对不按专项方案实施的,监理单位应当责令整改,施工单位拒不整改的,监理单位应当及时向建设单位报告;建设单位接到监理单位报告后,应当立即责令施工单位停工整改;施工单位仍不停工整改的,建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告;

  .

  五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  为了有效预防、监控平安监理工作流程图可能在某个分部、分项和环节上发生建筑安装生产重大事故,最大限度的减少人员伤亡和财产的损失,在施工准备期间催促施工单位对危险点源进行排查,业主、监理和施工单位三方辩识危险点源,对日常的巡检建立制度,针对以下分部、分项工程进行危险点源的控制:

  1、基坑支护

  〔1〕首先要对施工现场进行勘查,摸清工程实际情况,水文、地质情况,对能大放坡的基坑进行放坡施工,对不能放坡的基坑要进行基坑支护;

  〔2〕基坑周边必须设置警示标志,夜间要设置警示灯。

  2、土方开挖

  1)

  碗扣脚手架、扣件式脚手架的材料性能应满足Φ235-A级钢的要求,钢管尺寸和形位要求符合标准。

  ⑵

  上碗扣可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,下碗扣横.

  杆接头,斜杆接头应采用碳素钢制造,材质性能应符合现行国家标准的要求;采用钢板冲压整体成型的下碗扣,钢板应满足Φ235-A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm,并应经600~650oc时效处理,严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

  2〕模板支架的搭设:

  ⑴

  模板支架搭设前应进行专项方案技术交底,模板支架的搭设应当由有架子工操作证的特殊工种人员操作;

  ⑵

  模板支架搭设应按先立杆,后横杆再斜杆的顺序搭设立杆的垂直度应满足标准要求;

  ⑶

  模板支撑架高宽比应小于或等于2,当高宽比大于2时,可采取扩大下部架体尺寸或设置揽风绳和斜撑〔抛撑〕措施;

  .

  ⑧

  1〕起重吊装工人属于特种作业人员,应经培训、考试合格后,持证上岗。

  2〕起重机的司机和指挥人员,应熟悉和掌握所使用的起重信号,起重信号一经规定,严禁随意擅自改变。

  3〕指挥人员必须站在起重司机和起重工都能看到的地方,并严格按规定起重信号指挥作业。

  4〕高处吊装作业应由经过体验合格的人员担任,禁止酒后或严重心脏病患者以及起重吊装作业。

  5〕严禁任何在已吊起的构件下停留或穿行,已起吊的构件不准长时间悬挂在空中。

  6〕对所起吊的构件,应事前了解其准确自重,严禁盲目的冒险起吊。

  7〕起吊时,起重物必须在重臂的正下方,不准斜拉、斜吊,严禁超载。

  8〕不直接参加吊装人员和与吊装无关人员,禁止进入吊装作业现场。

  9〕在高压线或裸线附近吊装时,要采取防护措施后,方准进行吊装作业。

  10〕塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械应设有避雷装置或漏电保护开关。

  11〕遇六级以上大风或大雨、大雾、大雨等恶劣气候条件时,应停止、杜绝起重机械作业。

  .

  12〕在雨期或冬季进行起重机械作业时,必须采取防滑措施。

  13〕工人在安装、校正构件时,应站在操作平台上进行,并佩戴平安带。

  5、脚手架工程

  1〕脚手架材料控制:按标准规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和平安网等进行检查验收,不合格产品不得使用;检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用;检查脚手板的材料应符合标准和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。

  2〕脚手架安装:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口1.5m,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不宜设在同步同跨内,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于1m,应等间距设置3各旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆。

  3〕监理工作:1、基础是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;2、步手架的整体和局部垂直偏差和立杆的沉降是否符合标准要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度;

  3、扣件螺栓是否松动;

  4、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口及转角位置;

  5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动;

  6、外包平安网:外条平安网、平安隔离设施、外侧挡板、栏杆等平安防护措施是否完整、牢固,能否正常发挥平安作用,7、脚手架的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合平安标准要求;

  8、检查脚手架的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求;

  9、脚手架在使用期间,引进撤除纵横不平杆、纵横扫地杆及连墙壁件;

  10、定期检查脚手架阶段验收情况,能否符合标准要求,验收作业人员及上岗证等是否已更新。

  六、监理工作方法和措施

  〔一〕监理工作方法

  1.规定质量监控工作程序

  .

  规定加强事前预控的质量控制工作程序,并按规定的程序进行工作,是进行质量监控的必要手段和依据。一道工序未经监理工程师验收合格,不得进行下道工序施工。

  2.巡查、旁站

  这是驻地监理人员采用的主要检查方式,在各工序施工过程中进行现场观察、监督与检查,注意并及时发现质量事故的苗头和影响工程质量的不利因素的开展变化,以便及时对潜在的质量隐患和出现的质量问题进行控制、处理。

  3.数值分析

  通过测量、抽检、平行试验和见证取样等质控手段,收集质量数据进行整理,并经过统计分析,及时发现存在的质量问题,从而进一步分析影响工程质量的原因,以便采取相应的对策与措施,使工程质量处于受控状态。

  4.会议约见

  通过定期不定期的各种会议或约见形式,与建设各主体进行沟通,互通信息、发现问题、解决问题,并以会议纪要的形式明确处理方案和结果。

  5.指令文件

  通过监理工程师联系单、通知单、指令单、备忘录等书面文件,向施工单位提出施工中存在的问题,并要求其按照工程监理部的相关要求及时进行处理。

  6.比拟评价

  通过隐蔽工程验收检查、工序质量评定,对工程质量与目标值进行比拟,得出结论,发现问题并及时处理。

  〔二〕监理工作措施

  1.组织措施

  建立健全监理组织是实现目标控制的组织保证。根据监理任务,本监理单位将落实进度、质量、投资控制和合同管理、信息管理等监理人员,明确职责分工。同时制订各项工作制度,规定各工程标控制的任务和管理职责以及工作程序,授.

  予相关职权,制定工作考核标准进行工作考评,按责任制进行奖罚,保证目标控制的实现。

  2.技术措施

  技术措施是实现目标控制的有效手段。本监理单位将通过审核施工组织设计和施工方案;严格事前、事中、事后的控制措施;建立施工计划体系;合理地增加同进作业的施工面;采用高效能的施工机械,保证质量、保证目标控制的实现。

  3.经济措施

  经济措施是实现目标控制的有力措施。由于资金的筹集和使用贯穿于工程工程建设的全过程,本监理单位将通过对经济信息的收集、分析,对设计变更和工程变更方案进行技术经济论证,及时地进行计划费用与实际开支费用的比拟,建议对优质工程和按期竣工的工程进行奖励,对达不到约定质量标准和因施工单位责任而造成的工期延误进行经济处分等经济措施,保证目标控制的实现。

  4.合同措施

  合同措施是实现目标控制的法律依据。施工合同、供货合同等工程建设合同是监理的重要依据之一。本监理单位将按合同要求协调工程施工进度和供货期限,检验和控制工程质量,按合同支付工程款,正确地处理索赔,追究违约责任等合同措施,保证目标控制的实现。

  七、其他

  7.1本细那么应于监理规划、其他监理细那么配套使用,互为补充

  7.2本细那么未列之其他施工技术要求、平安管理标准应参照承包人合同、规程标准执行。

  .

  附件:

  表A16平安旁站监理记录表

  〔

  〔

  〕安旁站

  号〕

  合同名称:

  合同编号:

  现场工作内容

  作业地点

  作业工程

  主要风险分析

  设计或施工方案

  平安技术交底

  班前五分钟

  作业票

  □有

  □无

  □通过监理审批

  □未通过监理审批

  □已进行交底

  □未进行交底

  □已开展

  □未开展

  □记录内容充实

  □记录内容不充实

  □已签

  □未签

  平安员:□到位

  □没到位

  组织管理

  平安

  文明

  施工

  评价

  平安措施

  现场布置

  技术员:□到位

  □

  没到位

  特种作业人员共—人

  □均持证

  □均未持证

  □个别未持证—人

  施工机械:□符合要求

  □不符合要求

  机械运行:□运行顺畅

  □运行阻碍

  材料准备:□符合要求

  □不符合要求

  平安防护措施:□已落实到位

  □有缺陷

  个人平安防护:□符合要求

  □不符合要求

  现场文明施工情况:□符合要求

  □不符合要求

  .

  现场存在的问题:

  现场主要问题

  整改结果:

  旁站

  时间

  开始

  结束

  年

  月

  日

  时

  分

  年

  月

  日

  时

  分

  监理现场监理指令:

  有关措施

  复核意见:

  工程形象

  旁站监理人员:

  作业负责人:

  说明:1、本表适用于现场3级及以上风险作业施工时监理平安旁站记录。

  2、本表按月装订成册。

  .

篇五:危大工程监理的措施

  危险性较大的分部分项工程

  安全监理实施细则

  2018年6月

  批

  准:

  审

  核:

  编

  写:

  目

  录

  一、概述

  .......................................................1(一)编制目的.............................................1(二)编写依据

  .............................................1(三)本细则应用范围.......................................1二、专业工程特点

  ...............................................2三、监理工作流程

  ...............................................3四、监理工作控制要点

  ...........................................4(一)前期阶段

  .............................................4(二)施工阶段

  .............................................6五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  ...........................1、基坑支护

  ................................................2、土方开挖

  ................................................3、模板与支架

  ..............................................4、起重吊装及安装拆卸工程..................................5、脚手架工程

  ..............................................六、监理工作方法和措施

  ........................................1(一)监理工作方法........................................1(二)监理工作措施........................................11七、其他

  ......................................................12附件:

  表A16安全旁站监理记录表

  ...............................13一、概述

  8.服从业主、设计单位的检查、指导和监督,虚心接受提出的改进意见,积极与建设、设计、监理单位搞好配合工作,严格按评审后的意见执行专项施工

  方案,监理人员进行跟踪检查;

  模板下方应放置次楞梁与主楞梁,次楞梁与主楞梁应符合受弯杆件设计计算,支架立杆上端应采用U形托撑,托撑应在主楞的底部,设在支架立杆根部

  的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采取可靠措施固定;

  ⑹

  2)脚手架安装:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接

  外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口1.5m,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不宜设在同步同跨内,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于1m,应等间距设置3各旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆。

  3)监理工作:1、基础是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;2、步手架的整体和局部垂直偏差和立杆的沉降是否符合规范要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度;3、扣件螺栓是否松动;4、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口及转角位置;5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动;

  6、外包安全网:外条安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆等安全防护措施是否完整、牢固,能否正常发挥安全作用,7、脚手架的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合安全规范要求;8、检查脚手架的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求;9、脚手架在使用期间,引进拆除纵横不平杆、纵横扫地杆及连墙壁件;10、定期检查脚手架阶段验收情况,能否符合规范要求,验收作业人员及上岗证等是否已更新。

  六、监理工作方法和措施

  (一)监理工作方法

篇六:危大工程监理的措施

  东昌丽都北区工程

  危大工程管控措施及应急处理措施

  一、基坑支护

  管控措施

  1、必须认真贯彻建设部《建筑工程预防坍塌事故若干规定》和各项安全技术措施,在项目实施前,必须针对工程特点编制施工组织设计,制定安全措施,并报监理单位,经审核批准后实施。

  2、基坑开挖,必须单独编制专项的施工方案,制定安全防护措施,防止土方坍塌,尤其是制定防止毗邻建筑物坍塌的安全技术措施,并严格做到:

  (1)根据土质特性进行放坡

  较浅的基坑,应根据土质的特性,进行计算后可采用放坡的措施,控制开挖坡度不得陡于规定值;对较浅的基坑,应考虑采取护壁桩、锚杆机其它支护等技术措施。

  (2)严格控制基坑周边弃土的安全距离,严禁在基坑周边堆放建筑材料。

  (3)在基坑开挖过程中,要加强监控,发现异常情况,及时报告。

  应急处置主要措施

  1、当施工现场的人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即报告给现场应急救援领导小组组长,通知现场立即停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点。

  2、当土方或建筑物发生坍塌后,应急救援领导小组全员上岗,立即组织人员进行抢救受伤人员,及时逐级上报事故情况,做好现场保护,采取有效措施,防止事态扩大。

  3、当少部分土方坍塌时,现场派救护人员应及时挖掘土体,采取措施避免伤及被埋人员;当建筑物整体倒塌,造成特大事故时,应及时联系当地政府组织社会救助力量,对被埋人员进行抢救,需要采用吊车、挖掘机进行抢救时,现场要有指挥并监护,防止机械伤及被埋或被压人员。各有关部门应在现场应急指挥小组的统一领导和指挥下协调作战,保证抢险工作有条不紊的进行。

  4、被抢救出来的伤员,经现场医疗室医生紧急处置后,立即送往医院进行治疗。

  二、模板工程

  管控措施

  1、模板堆放高度不能超过1.8m,大模板存放必须有防倾倒措施。

  2、模板工程方案必须进行审查、论证、审批、实施和监督管理。

  3、模板支架应由专业人员搭设和拆除;特殊的模板支撑架子应由架子工操作,并持证上岗。

  4、模板支架应用钢管和扣件搭设成支撑系统,严禁钢木混搭。

  5、模板支撑系统的基础应具有足够的承载力,模板的每根立柱底部均应设置木垫板、钢底座。当模板立柱支撑在砼楼板时,应对其楼板的承载力进行验算。

  6、模板支撑系统应按要求设置立柱和纵横向扫地杆,模板立柱间距不应大于1.2m;应按规定增设纵横向大横杆,步距应由计算决定,但最大步距不得超过1.5m;锁口大横杆与立杆高度不得大于0.5m。

  7、高度4m以下的满堂模板支架要按规定设置纵向剪刀撑,高度大于4m的满堂模板支架要按照规定设置纵向及水平剪刀撑。

  8、模板工程浇筑砼前,施工、监理单位应对模板支撑系统进行联合检查验收并签字确认。浇注砼时,项目部应派专人对模板支撑系统进行监控,严禁施工人员随意进入模板支架区域内;模板拆除前,项目总监、项目经理应核查混凝土强度报告,达到拆模强度时方可拆除,并履行拆模签字手续。

  应急处置主要措施

  1、尽量使用人工挖掘、搬运坍塌的材料,及时抢救被掩埋伤员脱离危险区。

  2、进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

  3、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

  4、事故发生后应立即报告项目部应急救援领导小组。应急救援领导小组在第一时间到达后立即组织应急救援队抢救现场伤员,清理坍塌现场,并做好警戒,禁止无关人员进入事故现场,以免造成二次伤害。

  5、应急救援队负责消除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等,将昏迷伤员舌头拉出,以防窒息。

  6、组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生。并将其转移至安全地方。

  7、尽快与120急救中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应,同时准备好车辆随时准备运送伤员到附近的西丽医院救治。

  8、在没有人员受伤的情况下,现场负责人应根据实际情况研究补救措施,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。

  9、技术负责人、现场安全员应对模板坍塌事故进行原因分析,制订相应的纠正措施,认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告,并上报公司和上级相关部门。

  三、脚手架工程

  管控措施

  1、脚手架基础应该做到表面夯实平整,无积水,垫板无晃动,底座不滑动不沉降,垫板应采用长度不少于2跨,厚度不少于5cm的木垫板,也可用槽钢。每根立

  底部应设置钢底座或垫板。

  2、脚手架必须设纵横扫地杆,纵向距底座上皮不大于20cm处的立杆上,横

  置在纵向下方的立杆上。

  3、脚手架搭设立杆纵向间距不得大于1.5—1.8m,立杆横向间距不得小于1.05m,常用敞开式脚手架的大横杆步距不得大于1.8m,底层步距不应大于2m。

  4、本工程采用悬挑式双排脚手架按规范搭设;

  5、脚手架应为独立的结构系统,禁止与卸料平台、模板支撑体系以及施工升降机等相连结。

  6、脚手架搭设应超出操作层1.5m,外侧应按规定设置密目安全网,密目网应设在外排立杆内面。

  7、脚手架操作层应按要求设置两道防护栏杆和挡脚板。栏杆均布高度为0.5—0.6m,挡脚板高度为0.18m。

  8、操作层脚手板应铺满、铺稳,离结构主体立面120—150mm,脚手

  板对接铺设时伸长度应为130—150mm,搭接时长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。当使用竹笆脚手板时,应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

  9、连墙杆:自脚手架第一步大横杆开始,一般按照水平不大于6m(三跨),垂直不大于4m(二步)进行设置,在架体断开处每步一设(或不大于层高,4m);每个连墙杆应设在距离主节点不大于30cm处,且应用不小于50cm的短管夹住砌体(或砼柱),一般不采用软性拉结。

  10、操作层脚手板与墙体的距离不得大于15cm,大于时应加设脚手板进行有效防护。

  11、脚手架操作层下方四步架内,必须按照操作层的要求,层层加设防护栏杆、挡脚板,满铺脚手板,脚手板内侧与墙体距离应满足规范要求。

  12、脚手架内距地面以上3.2m处应设置首层安全平网,每隔不大于10m再设层间安全平网。安全平网内侧距墙体不得大于15cm,大于时应加设安全平网进行有效防护。

  13、卸料平台的搭设要求:卸料平台应采用定型化、工具化产品,并为独立的受力系统。卸料平台悬挑梁应采用16号以上工字钢或槽钢,悬挑梁尾端应设两处以上采用不小于φ16以上钢筋固定在现浇楼板结构上,悬挑梁前端应采用2道φ14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷。卸料平台四周围护高度为1.5m,其周边按规定设置两道防护栏杆,设高度为0.18m的挡脚板或用竹胶板进行硬防护。卸料平台的施工荷载必须经过计算,一般不得超过8KN;卸料平台明显位置应设置限定载荷标志牌。

  14、脚手架搭设完毕后,应由项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员及搭设人员进行联合验收,并履行验收签字手续。脚手架在下列阶段必须进行检查验收:

  ⑴脚手架基础完工后、架体搭设前;

  ⑵每搭设完10—13m高度后;

  ⑶作业层上施加荷载前;

  ⑷达到设计高度后;

  ⑸遇有六级风、雨雪天气后;

  ⑹停用超过1个月。

  15、拆除脚手架时,周围应设围栏或警戒标志,并设专人监护,无关人员禁止入内。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准提前拆除连墙件,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间卡扣,再拆两头卡扣,由中间人往下传递杆件。拆除的钢管、扣件、脚手板、钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止抛投。

  16、脚手架验收制度:基础设置完,验收一次,以上每个搭设阶段验收一次,经搭设负责人、项目安全负责人、项目技术负责人、项目负责人、监理工程师验收合格后方可使用

  应急处置主要措施

  1、施工现场发生脚手架坍塌事件,应立即对受伤人员进行急救,并设立危险警戒区域,严禁与应急抢险无关的人员进入。

  2、迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、脚手架损坏的程度、人员伤亡情况等,以根据不同情况进行应急处置。

  3、按着救人优先的原则,且在保障人身安全的情况下尽可能地抢救重要资料和财产,并注意做好应急人员的自身安全。

  4、组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生,并将其转移至安全地方。

  5、对未坍塌部位进行抢修加固或者拆除,封锁周围危险区域,防止进一步坍塌。

  6、如发生大型脚手架坍塌事故,必须立即划出事故特定区域,非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实脚手架上作业人数,如有人员被坍塌的脚手架压在下面,要立即采取可靠措施加固四周,然后拆除或切割压住伤者的杆件,将伤员移出。如脚手架太重可用吊车将架体缓缓抬起,以便救人。

  7、现场急救条件不能满足需求时,必须立即上报当地政府有关部门,并请求必要的支持和帮助。拨打120急救电话时,应详细说明事故地点和人员伤害情况,并派人到路口进行接应。

  8、在没有人员受伤的情况下,应根据实际情况对脚手架进行加固或拆除,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。

  四、施工现场临时用电

  管控措施

  1、施工现场临时用电设备在5台及以上和设备总容量在50kW以上者,应编制临时用电组织设计。临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制。公司对项目部进行交底,并组织实施。施工现场临时用电根据《临时用电平面布置图》布置就位后由公司安全部进行首次验收,验收合格后方可施工,公司对现场临时用电每月进行安全检查,由电工负责对临时用电进行日常维护。

  2、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

  3、对配电箱、开关箱以及配电线路进行检查、维修维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”警示标志牌,严禁带电作业。停送电必须由专业人员负责。

  4、施工用电必须执行TN-S系统,采用三级配电二级漏电保护。使用三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

  5、外电防护:在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保证最小安全操作距离(小于1kV时为4m;1—10kV时为6m;35—10kV时为8m;220kV时为10m;330—550kV时为15m;),凡小于最小安全操作距离的要用木脚手架+防护板+密目网的形式防护,必要时应与供电公司联系协商移走电缆电线,并设置警示装置。

  6、保护接零:专用保护零线一般在工作零线进入漏电保护器前设置重复接地引出;每台设备及配电箱都应做好保护接零;保护接零的干线应采用不小于10mm2的绝缘铜线;与设备连接的保护零线截面积应不小于2.5mm2且应为绿/黄双色线。

  7、重复接地:施工现场的总电箱和分配电箱、开关箱及大型设备应做重复接地;绿/黄双色线作为接地线,严禁混用或代用;与电器设备相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2绝缘多股铜线,手持式电动工具的PE线应采用截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线;接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用罗纹钢;总箱处接地电阻不大于4Ω,重复接地不大于10Ω,防雷接地不大于30Ω;连线必须用适当的接线鼻子;每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体做电气连接。两根接地体之间间距不小于3m,埋地深度不小于2.5m(接地体应露出地面150mm,以备检测时用)。

  8、配电箱及开关箱:a所有配电箱必须采用省安监站推荐的登记备案合格产品;b总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的区域;c分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不应超过3m;d总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能;e分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分断路器,其设置和选择应与总配电箱的配置相匹配;f开关箱必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器必须是同时具有短路、过载、漏电保护功能);g固定式配电箱、开关箱的安装高度为箱体中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6m,移动式配电箱和开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离为0.8—1.6m,并设置锁具和防护棚;h开关箱内各部件要完整无损、动作灵敏、绝缘良好,分路标示正确、清晰;i开关箱与用电设备之间应实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁“一闸多机”;严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电线。

  9、漏电保护器必须使用省推荐的产品且参数正确,灵敏可靠,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA),额定漏电动作时间应不大于0.1s,一号箱内漏电保护器额定漏电动作时间应为不大于0.2s。漏电保护器测试每日不少于一次,各类电器的绝缘、接地电阻测试每月不少于一次,雨雪天气后必须进行测试,并做好测试、检查维修纪录。

  10、电缆线路:a电缆应选用备案合格产品,不得使用破皮、损坏、老化的电缆电线;b电缆应架空或埋设,严禁沿地面明设;架设应按照规范进行,不得搭设在钢管等铁件上;埋地深度不应小于70cm,电缆上下应铺以厚度不得小于5cm的细砂,并应盖砖或混凝土板等硬质保护层;过路电缆线应加防护套管保护、埋地或架空;d严禁使用花

  线等非标准线。

  11、现场照明一般220V灯具室外安装高度不低于3m,室内不低于2.5m。移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零),灯具距地高度不得低于2.5m。对易燃易爆物的防护距离:普通灯具不宜小于3m;碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,且不得直接照射易燃物。

  12、施工现场必须配备专职电工,持证上岗;电工每天须填写电工巡视记录,且每月应对接地电阻及绝缘电阻进行测试并做好记录。

  应急处置主要措施

  1、当发生触电事故时,现场救护人员应当迅速将触电者脱离电源,可使用现场的干燥物体或专用电工绝缘材料使触电人员脱离带电体,关键是要“快”。在未切断电源之前,救护人员切不可用手直接去接触触电者,也不得用金属或潮湿的物体去挑、拉电线和触电者。

  2、对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:(1)如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

  (2)可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锨等切断电源线。也可用干燥木板等插入触电者身下,以隔离电源。

  (3)当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可采用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。

  (4)如果是在潮湿的地方,必须切断电源后方可实施急救。

  3、对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:(1)立即通知有关部门停电。

  拉开开关。

  (3)用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

  4、触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害。

  5、如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,并对其严密观察。

  (2)带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序

  6、如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸论难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或呼吸停止后的抢救。

  7、如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

  8、人触电后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。9、对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成伤亡

  10、脱离电源后,立即将触电者仰卧在平地上,立即进行“人工呼吸”或同时进行“体外心脏按压”法来救护。心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送往医院的途中)不能随便放弃救护。

  五、三宝四口及临边防护

  管控措施

  1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,系好下颚带。

  2、建筑物内必须采用合格的密目式安全网进行封闭,架体内按规定设置安全平网。

  3、高处作业必须系好安全带,高挂低用。

  4、安全帽、安全网、安全带必须使用备案产品。

  5、楼梯必须设防护栏,牢固稳定。

  6、通道口必须搭设工具化防护棚,高层建筑应设双层防砸。通道口两侧设防护栏,挂立网。

  7、边长在1.5m以下的的洞口,应采用坚实的盖板固定、盖严;边长在1.5m及以上的的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外,还应在洞口四周设置防护栏杆,并设挡脚板;

  8、临边防护栏应设置上下两道,上杆距地高度为1—1.2m,下杆距地高度为0.5—0.6m,立杆间距不大于2m,并设置挡脚板或立网。防护栏杆宜使用钢管,牢固可靠,并涂红白相间警示色。

  应急处置主要措施

  现场应急救援指挥小组在指挥现场处置时必须把人的生命放在首位,重点抢救休克、骨折和出血人员。

  1、事故发生后,现场应急指挥小组人员应采取措施对伤员进行救护。

  (1)迅速将伤者移至安全地方,让伤者安静、保暖、平卧、少动。

  (2)立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。

  (3)在急救中心专业人员未到达之前,应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位,在排除人为加重伤者伤情的情况下,立即组织人员进行抢救。

  (4)伤者发生休克,应进行人工呼吸,或者根据部位的受伤情况做胸外心脏挤压法(但必须注意骨折的部位).(5)若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

  (6)遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖,用绷带或布包扎;

  (7)发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖,用绷带或布包扎;搬运时,将伤者平卧放在帆布担架上或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,导致死亡;抢救脊椎受伤者的搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运;

  (8)发现伤者手足骨折或其他部位骨折的,不要盲目搬动伤者,应在骨折部位用夹板临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管;

  (9)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖;

  (10)在施救的同时应尽快送往就近医院;伤者送往医院抢救时,途中尽量减少颠簸,同时,密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

  2、现场应急指挥小组在抢救伤员的同事,应安排人员维护现场秩序,保护事故现场。

  3、现场指挥应根据事态,迅速调动人员、设备进行现场救援,并做好现场警戒工作,以防事态扩大,同时向上级汇报。

  4、当现场救援力量控制不了现场事态的发展,应立即启动上一级应急响应,并根据实际情况借助于社会救援力量。现场应急救援指挥人员应充分听取专家和专业救援人员的意见,做好救援人员、设备、物资、器材的统一调配。

  5、做好事故现场的清理和恢复工作,防止次生或滋生的事故。

  6、配合上级部门和政府部门开展事故调查,做好伤员及家属善后工作。

  六、现场防火

  管控措施

  1、施工现场必须制定消防管理制度、编制防火应急预案,建立健全消防安全责任制,落实各项消防安全管理措施,严格履行电气焊等机具动火审批手续并重点监控;施工现场必须设置消防器材集中点,设置消防通道,配备消防水源;生活区、仓库、配电室(箱)、木制作区等易燃易爆场所必须配置足够有效的消防器材或灭火设施;消防器材应定期检查,确保齐全、完好、有效。

  2、严禁在施工现场内明火取暖和焚烧建筑垃圾。

  3、施工现场应制定易燃易爆及有毒物品管理制度,对采购、运输、保管、发放、使用、退回等环节严格管理,建立台帐,由专人负责;必须分类存放,做到防雨、防晒。

  4、建筑外墙保温分项工程施工过程防火要点:

  ⑴保温材料进场后,应远离火源;露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖;

  应急处置主要措施

  1、项目应根据建筑施工现场消防要求,在所施工的范围内,按规定布置充足的灭火器材和设施。

  2、当现场发生小型火苗时,在条件允许的情况下,施工人员应立即就近使用灭火器进行灭火,控制火情的蔓延。

  3、当现场火势较强,且无法用灭火器进行控制时,遇险人员应及时选择相对就近的其他安全楼梯通道有秩序进行撤离。

  4、因施工用电引发火灾时,施工人员应尽快设法切断电源,然后扑救。如条件无法切断电源的情况下,可使用干粉灭火器或CO2灭火剂扑救。同时,用不导电的物品(木棒或竹器等)拨开电源,并扑灭着火衣物。

  5、当发生失火情况时,其他楼层施工人员或巡视管理人员应及时将失火情况通过电话或派人到现场办公室进行通报。项目立即采取紧急措施组织施工人员撤离。

  6、保护现场,当火灾发生时和扑救完毕后,指挥小组要派人保护好现场,维护好现场秩序,等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理并采取有效措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

  七、塔吊

  管控措施

  1、四周有建筑物时要有防碰撞措施,在水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m的安全距离;塔机自带配电箱要上锁,防雨措施可靠,确保电器元件不被雨淋;

  2、基础应设置排水沟或者使用排水设备,及时、有效,不得积水。基础和标准节的连接螺栓、螺母、垫圈等数量齐全、连结牢固;斜撑杆要使用连接销轴和开口销固定,开口销严禁使用铁丝等代替;

  3、力矩限位、超高限位、变幅限位、回转限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及小车断绳等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件要确保完好与灵敏可靠,防雷接地、保护接零装置应符合要求;

  4、塔吊指挥必须持证上岗,作业时应与操作人员密切配合。操作人员也必须持证上岗,作业时应严格执行指挥人员的信号,不得酒后作业,不得带病或疲劳作业,严格按照塔吊机械操作规程和塔吊“十不

  准、十不吊”进行操作,不得违章作业、野蛮操作,有权拒绝违章指挥,夜间作业要有足够的照明;

  5、不得使用国家明确公布的淘汰的QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机;

  应急处置主要措施

  1、塔吊基础下沉、倾斜:①应立即停止作业,并将回转机构锁住,限制其转动。②根据情况设置地锚,控制塔吊的倾斜。

  2、塔吊平衡臂、起重臂折臂:①塔吊不能做任何动作。②按照抢险方案,根据情况采用焊接等手段,将塔吊结构加固,或用连接方法将塔吊结构与其它物体联接,防止塔吊倾翻和在拆除过程中发生意外。③用2—3台适量吨位起重机,一台锁起重臂,一台锁平衡臂。其中一台在拆臂时起平衡力矩作用,防止因力的突然变化而造成倾翻。④按抢险方案规定的顺序,将起重臂或平衡臂连接件中变形的连接件取下,用气焊割开,用起重机将臂杆取下;⑤按正常的拆塔程序将塔吊拆除,遇变形结构用汽焊割开。

  3、塔吊倾翻:①采取焊接、连接方法,在不破坏失稳受力情况下增加平衡力矩,控制险情发展。②选用适量吨位起重机按照抢险方案将塔吊拆除,变形部件用气焊割开或调整。

  4、锚固系统险情:①将塔式平衡臂对应到建筑物,转臂过程要平稳并锁住。②将塔吊锚固系统加固。③如需更换锚固系统部件,先将塔机降至规定高度后,再行更换部件。

  5、塔身结构变形、断裂、开焊:①将塔式平衡臂对应到变形部位,转臂过程要平稳并锁住。②根据情况采用焊接等手段,将塔吊结构变形或断裂、开焊部位加固。③落塔更换损坏结构。

  八、施工升降机

  管控措施

  1、施工升降机的产权单位每年必须到具备相应资质检验检测机构对防坠安全器进行检测,或由原生产厂家对防坠安全器进行质量合格验证,确保施工升降机安全防坠器灵敏、可靠;

  2、施工升降机司机必须持证上岗、人证相符,并将证件原证按有关要求放置于司机驾驶室明显位置;

  3、严格落实限载规定,施工升降机必须分别在轿厢内外设置严禁超员和限乘人员的警告标志,并做好司机的安全技术交底工作;

  4、极限限位、上下限位开关、超载限位、配重双绳、断绳保险、防坠器等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴(绳卡)及主要受力构件无变形开裂、焊接部位无脱焊、钢丝绳无断丝断股现象;

  5、进出料口防护门设置符合要求,及时关闭。

  应急处置主要措施

  1、紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在3分钟内电话通报到值班人员,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、119等求救电话。

  2、值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由项目部安质部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

  3、遇到紧急情况,全体人员应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处。

  九、各种中小型施工机具

  管控措施

  1、混凝土输送泵:输送泵应设置工具化防护棚;管道接头和垂直段的附墙装置必须牢固可靠,螺栓应紧固;应经常检查螺栓松紧情况,以防止松脱造成事故。

  2、搅拌机:应设置工具化防护棚;机体安装坚实平稳,离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须完全可靠有效;上料斗应有保险挂钩,操

  作手柄应有锁死装置,开关箱应设置在与搅拌机距离不得超过3m且便于操作的位置。

  3、木工平刨:外露传动部位必须有防护装置;平刨刀刃处必须设护手防护装置;开关箱与平刨不得超过3m;设置重复接地。

  4、木工圆盘锯:传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及护手罩;圆盘锯要设分料器,操作必须使用按钮式开关,有良好的接地保护。

  5、电焊机:电焊机一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,一、二次侧防护罩齐全;接地(接零)应良好,应配备二次侧漏电保护器;电焊机露天放置应有防雨装置。

  6、气瓶:各类气瓶应有明显色标,应配备防爆安全帽和防震橡胶圈,不得露天暴晒;乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m,距离明火大于10m;乙炔气瓶在使用时不得平放,乙炔发生器必须安装回火器,橡胶管用夹头紧固。

  7、钢筋加工机械:机械的安装必须坚实牢固,保持水平位置;固定式机械应有可靠的基础,设置工具化防护棚;机械传动部分应有防护罩;开关箱与机械不得超过3m。

  8、中小型施工设备使用前必须由公司安全科会同项目部进行检测、验收,验收合格方可投入使用,并填写机械设备验收记录。

  应急处置主要措施

  1、到达现场后立即与受伤或知情人员取得联系,明确情况,一般采取相应的施救工作,采取有效的施救方案;

  2、保卫疏导组立即控制事故现场,疏导人群,并注意现场保护;

  3、后勤组与保障组确保应急物资第一时间到位;

  4、医疗组进入现场后立即实施急救处理,并配合120等部门开展救援工作。

篇七:危大工程监理的措施

  JNJL/QR/QB-4.0/D17/1.No:D17—

  监理实施细则

  工程名称:

  戎家2#地块项目

  专

  业:

  危险性较大工程安全监理实施细则

  编制(专业监理工程师):

  日期:

  审核(总监理工程师):

  日期:

  浙江江南工程建设监理有限公司

  戎家2#地块项目监理部

  2013年12月1日

  危险性较大工程安全监理细则

  工程简介

  项目名称:戎家2#地块工程

  建设地点:宁波市江东区,姚隘路北侧、宁徐路以西、徐戎路以东

  建设单位:宁波万江置业有限公司

  勘察单位:宁波宁大地基处理技术有限公司

  设计单位:宁波市城建设计研究院有限公司

  监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司

  施工单位:中天建设集团有限公司(一标)、浙江欣捷建设有限公司(二标)

  工程规模:该工程总用地面积66833平方米,总建筑面积176216平方米,其中地上面积133665.6平方米,地下室建筑面积42434.4平方米,商业楼为低层建筑,1#~5#、7#、8#、10#为18层或18层以下住宅,6#、9#为21层、23层

  工程类型和特点:该工程为住宅工程,其中住宅为剪力墙结构,商业为框架结构,地下室为无梁楼盖、局部框架结构

  一、土方开挖及基坑支护工程安全监理细则

  1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核

  ■

  土方开挖施工方案审核

  开挖深度≥5m的基坑(宁波市要求≥4m的基坑)、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。

  土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:

  ①降排水及避免基坑漏水、渗水措施;

  ②根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施;

  ③临边防护及坑边荷载要求;

  ④上下通道的设置;

  ⑤施工运输道路的布置;

  ⑥

  机械化联合作业时的安全措施;

  ⑦

  土方开挖变形监测措施;

  ⑧

  施工人员安全防护措施等。

  ■

  基坑支护施工方案审核

  基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时,须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见及专项支护设计资料附于其后。方案应符合《建筑基坑支护技术规程》相关条文的要求,并综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜。

  方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:

  ①坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施;

  ②基坑周边环境及防护措施;

  ③基坑临边防护及坑边载荷安全要求;

  ④上下通道设置;

  ⑤排水措施;

  ⑥

  支护变形监测措施。

  ⑦

  施工作业人员安全防护措施等。

  对基坑支护设计及施工的有关要求:

  ●

  ●

  基坑支护的设计单位必须具有相应资质,其设计必须有图纸及设计计算书。

  当基坑支护安排给分包单位施工时,应审查基坑支护分包单位的资质、安全生产许可证以及项目经理、安全员、特种作业人员的安全上岗资格证,必须符合要求。

  常用的基坑支护型式有如下几种:

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  ●

  排桩式挡土墙:以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。

  地下连续墙:用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的地下墙体。

  水泥土墙:由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式结构。

  土钉墙:采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。

  土层锚杆:由设置于钻孔内的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。

  其他还有钢木支撑、钢板桩围堰、旋喷墙等支护型式。

  2、土方开挖及基坑支护现场安全检查内容

  1)

  严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。

  2)

  现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。

  3)

  基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0-1.2m,下杆离地高度为0.5-0.6m。横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。

  4)

  栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

  5)

  防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板或400mm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离地面的孔隙不应大于10mm。

  6)

  边坡坡度应严格按设计要求进行放坡。

  7)

  软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m。

  8)

  作业中应由上而下分层开挖,遵循先放坡,先支护,后开挖的原则。

  9)

  机械挖土作业时,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。

  10)

  严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工。

  11)

  当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。

  12)

  当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2m。

  13)

  作业人员必须沿斜桥道上下基坑,严禁施工人员采踏边坡上下坑槽。

  14)

  基坑现场排水措施应落实,防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定。

  15)

  基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,发现裂缝或塌陷应及时分析处理。

  16)

  对基坑边坡和固壁支架应随时检查,发现边坡有裂痕、疏松或支撑有折断、走动,应立即采取措施,消除隐患。

  17)

  挖方不得堆于基坑外侧,以免地面荷载超标。基坑外侧1.2m以内不准堆放料具。

  18)

  机械运土及铲土时,应遵守现场交通标志和指令,严禁在基坑周边行走运载车辆。

  19)

  大中型施工机具距坑槽边距离,应根据设备重量、基坑支护及土质情况计算确定。

  20)

  支撑拆除时应按基坑回填顺序自下而上拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物破坏。必要时应采取加固措施。

  21)

  基坑施工要设置有效排水措施,雨天要防止地表水冲刷土壁边坡,造成土方坍塌。

  22)

  发现坑壁渗、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。

  23)

  基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好,接线正确,符合三相五线制和"一机一闸一箱一漏"的要求,抽水时坑内作业人员应返回地面,不得有人在坑内边抽水边作业。移动潜水泵时必须先切断电源。

  24)

  夜间作业应配有足够照明,基坑内应采用36V以下安全电压。

  25)

  深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施。

  26)

  立体交叉作业的应有隔离防护措施。

  3、土方开挖及支护变形监控检查内容

  土方开挖及基坑支护变形的监测措施是指在基础施工过程中,应有对挡土结构位移、支撑锚固系统应力、支护系统的变形及位移、边坡的稳定、基坑周围建筑的变化等进行严密监测的措施,主要包括:监测点的设置和保护,监测的方式、内容及时间,监测的记录,监测记录的分析、处理等内容。

  1)

  监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于两次。

  2)

  位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。

  3)

  监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1-2倍开挖深度范围内的需要保护的物体均应作为监控对象。

  4)

  基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定。

  5)

  各项监测的时间间隔可根据施工进程确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数。当有事故征兆时,应连续监测。

  6)

  对监测结果进行分析,严格控制其发展变化动态,并将监测结果定期通报有关部门。

  7)

  基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交阶段性监测结果报告。工程结束时应提交完整的监测报告,报告内容应包括:

  a)

  工程概况;

  b)

  监测项目和各测点的平面和立面布置图;

  c)

  采用仪器、设备和监测方法;

  d)

  监测数据处理方法和监测结果过程曲线。

  二

  、人工挖孔桩工程安全监理细则

  1、人工挖孔桩安全专项施工方案审核

  ■

  人工挖孔桩施工特点

  人工挖孔的整个过程是用人工自上而下逐层用镐、锹进行挖掘,遇坚硬土层由锤、钎破碎,弃土装入活底吊桶或箩筐内,利用在孔口安装的支架,且以1-2t慢速卷扬机为动力,将弃土提升至地面,再用其他运输工具运出。看似简单的作业过程,却充满着高危险性。这是由人工挖孔施工特点决定的:

  1、作业空间窄小

  孔底挖孔作业人员始终处在吊物下面作业,孔底空间有限,极易遭受物体打击;挖孔作业人员上下桩孔容易失稳发生坠落。

  2、作业环境复杂

  人工挖孔桩直径一般在800cm以上,深度在20m左右,最深可达40m。施工中可能遇到无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土、含少量的砂、砂卵石、姜结石的粘土层、黄土层,也会遇到地下水位较高、涌水量大的冲击地带及近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层。挖孔过程中有时会突然出现涌水和涌泥。随着孔深的增加还可能出现缺氧或严重缺氧现象,有时还会遇到致命的有毒有害气体。

  3、施工企业素质参差不齐且往往又层层转包;挖孔人员多是农民工,未受到必要的安全技术培训,自身防护能力较差;井上安全技术管理人员责任心不强等等。

  由于上述原因,人工挖孔桩施工必须进行严格的安全监理。首先应要求施工单位编写人工挖孔桩的安全专项施工方案及制定内容详实的安全技术措施,方案内容应符合有关规范相关条文及强制性标准(施工安全篇)的要求。监理工程师应对方案进行认真审核并在施工过程中进行严格检查监督,确保安全生产无事故。

  ■

  方案审核主要内容

  1)

  预防高处坠落及物体打击的安全措施;

  2)

  预防井壁及护壁坍塌的安全措施;

  3)

  预防人员中毒和窒息的安全措施;

  4)

  预防井内透水和淹溺的安全措施;

  5)

  预防触电的安全措施;

  6)

  预防井底爆破事故的安全措施。

  2、人工挖孔桩施工现场安全检查内容

  ■

  施工现场应配备的安全防护设备

  1)

  垂直起吊机必须配电动起升限位,严禁使用手摇轱辙;

  2)

  鼓风机或空压机等通风设备;

  3)

  井孔内排水用的潜水泵等抽水设备;

  4)

  吊笼、爬梯等人员上下设备;

  5)

  井孔内防护用的半围防护板网;

  6)

  井孔内外联络用的通讯联络设备(对讲机或低压电铃等通讯设备);

  7)

  井孔内照明使用的安全照明灯具;

  8)

  安全帽、安全带、安全绳、应急软爬梯;

  9)

  急救设施如氧气瓶、氧气面罩等;

  10)

  备用电源如应急柴油发电机;

  11)

  气体测试仪。

  ■

  挖孔作业一般检查内容

  1)

  施工现场应设围挡与外界隔离,非工作人员不得入内。

  2)

  孔口四周必须设置护栏,高度不低于1.2m,护栏须采用钢筋牢固焊制。

  3)

  施工人员必须佩带相应劳动保护用品,井下作业人员,必须穿好长筒绝缘胶靴,井口作业人员必须拴好安全带和系好保险钩。

  4)

  严禁酒后作业,严禁在孔内吸烟,严禁在孔内使用明火。

  5)

  作业前,应对机械设备及安全防护用品进行检查,重点检查起吊机架的卷扬机、钢丝绳、限位器、保险装置、刹车制动、机架配重、吊桶等应完好。发现问题应及时停工报修,并在设备试运行正常完好后方可正式使用,不得带病作业。

  6)

  下孔作业前应对孔口周边和桩孔护壁进行检查,若有地面沉降或护壁变形等异常情况必须及时汇报、处理,确保安全后方可入孔作业。

  7)

  孔深挖到超过挖孔人身高时,应在桩孔口或孔内护壁凸缘上设置半圆形钢板防护盖(网),当取土吊桶上下运行时,井下人员应紧贴护壁站在半圆形防护盖(网)下,以防落物伤人。若遇起吊大块石,孔内作业人员必须撤离至地面。

  8)

  正在开挖的桩孔作业停止或已开挖好的成孔,必须设置牢固的盖孔板(网)或设置封闭围栏。

  9)

  挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内。孔口边不得堆放任何物料或操作工具,以防坠落伤人。

  10)

  挖孔过程中,随时观察护壁有无裂缝、变形,发现问题及时上报,采取加固措施,以避免塌方,严禁未经汇报私自处理。

  11)

  机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

  12)

  井台上操作人员不得随意变换,且必须时刻保持警惕,尤其在孔内作业时绝对不得擅离岗位。

  13)

  井孔内外应设置对讲机或低压电铃等通讯工具,井上、下应经常保持联络;井上人员要认真观察孔内一切动态,保持与孔内人员不断联系,发现问题及时处理。

  14)

  孔内必须设置应急用软爬梯,并随孔深度增加而放长至工作面,供孔内作业人员应急出孔使用。

  15)

  桩孔必须每挖深0.4m-0.9m左右及时护壁,严禁只挖不护,护壁厚度和配筋必须严格按设计要求进行,严禁随意减少。

  16)

  孔口护壁必须高于原地面20-30cm,保护井口并防止物体滑落井内伤人。

  17)

  操作时上下人员应轮换作业,连续工作时间不宜超过2小时。

  18)

  挖孔作业人员必须使用专用爬梯上下或乘坐专用安全乘人吊笼。任何情况下,提

  升设备不得超载运行,并应经常检查、维修和保养。

  19)

  供人员上下井使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,使用前必须检验其安全起吊能力。不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。

  20)

  严禁在护壁养护时间不够,混凝土未达规定强度时拆模,以防造成坍塌事故。

  21)

  供井内作业用的风镐管、通风管、抽水管、电源线等必须妥善放置并固定牢靠,且应沿井壁边敷设,防止脱落防人。

  22)

  井孔内上下传递物品和工具时,严禁抛掷,必须用吊索系牢传递。

  23)

  装渣筒上下时,必须对准孔中心,挂钩牢固,筒的插销要到位。筒与挂钩处要加铁丝绑扎牢固,以免碰撞时脱钩。

  24)

  禁止在夜间进行挖孔作业,遇特殊情况需夜班作业时,须经现场安全负责人同意,并有安全员现场指挥、监督检查与技术指导,且井口周围应悬挂警示灯。

  ■

  防止触电检查内容

  1)

  施工现场的一切电源、电路的安装和拆卸必须由持证电工操作。

  2)

  施工现场用电必须采用三相五线制,三级配电、二级保护。所有设备必须按一机

  一闸一箱一漏进行配置。

  3)

  各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。

  4)

  孔上电缆必须架空2.0m以上,,严禁拖地和埋压土中。

  5)

  井下照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。

  6)

  电器设备金属外壳必须可靠接地(PE)。

  7)

  潜水泵长期留在孔下使用时,其绝缘性能要经常用500V摇表进行检查,其绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,否则,应进行拆检烘干。

  8)

  孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。一般应采用防水橡皮护套电缆。电源线不得有接头,不得承受外力。

  9)

  井底抽水时,作业人员必须离开井孔,严禁人机同坑作业。

  ■

  防止窒息检查内容

  1)

  每日开工前必须检测井下有无有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施。一般做法是每次下孔作业前先用鼓风机通风10分钟,将井内空气彻底予以更换。特别是对存在臭水、污泥和异味的井孔,下井作业前除必须对井内送风外换气,尚应用气体测试仪或小动物(如鸽子)等进行检测,确认无有毒气体后方可下井。

  2)

  桩孔开挖深度超过10m时,应有专门向井下送风的设备。即不间断向孔内送风,输入量应大于25L/S,以防有害气体中毒窒息事故发生。地面还须常备氧气瓶等急救用品。

  3)

  施工中发现有毒气体含量超过允许值或氧气含量达不到要求值时,应立即停止作业,进行除毒、充氧,重新检测达到要求后方可恢复作业。

  4)

  孔内人工凿岩时,必须戴防尘口罩。

  ■

  防止爆破事故检查内容

  1)

  当孔内遇有孤石、强风化和中风化岩层时,可在孔内进行松动爆破,但必须事先编制爆破方案,由专业作业人员进行。

  2)

  孔内实施爆破时,应严格按照设计布眼及控制装药量;闪电雷鸣时禁止装药和接线;地面上应划定安全范围,并设置警戒哨。

  3)

  起爆方法宜采用电力起爆法,爆破时必须由专人统一指挥,停止孔内作业,待井下作业人员全部撤离井底回到地面,且所有人员均撤离至安全区后才可起爆。

  4)

  火药爆破后必须对孔内进行通风排烟,经检查烟雾排净后,爆破人员须先下井检查,确认无瞎炮并向挖孔作业工长签证交接后,挖孔人员方可下井。

  5)

  下井后应先清除护壁上的溅泥和石渣,并进一步检查护壁的受损情况,确认安全后方可进行下一道工序作业。

  三、模板(含高大模板)及其支撑工程安全监理细则

  1、模板及其支撑工程安全专项施工方案审核

  各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程均应编制安全专项施工方案。对于高大模板工程、水平混凝土的构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过10m的,以及施工荷载大于10kN/㎡,或集中荷载大于15kN/㎡的模板支撑系统尚须经专家组予以论证。施工单位应根据专家论证意见完善施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见附于其后。

  方案中的设计计算及安全技术措施必须符合强制性条文的要求,并应满足安全生产的需要。对缺少安全技术措施或不符合强制性条文要求的应提出监理审核意见,要求重新编制或补充完善。

  ■

  方案设计应包括的内容

  1)

  绘制配板设计图、连接件和支撑系统布置图、细部结构和异型模板及特殊部位详图;

  2)

  根据结构构造型式和施工条件确定模板载荷,对模板和支撑系统做力学验算;

  3)

  编制钢模板与配件的规格、品种与数量明细表;

  4)

  制定技术及安全措施,包括:模板结构安装及拆卸的程序,特殊部位、预埋件及预留孔洞的处理方法,必要的加热、保温或隔热措施、安全措施等;

  5)

  制定钢模板及配件的周转使用方式与计划;

  6)

  编写模板工程施工说明书。

  ■

  方案设计的有关规定

  按照《组合钢模板技术规范》的要求,模板设计施工方案中应满足下列要求:

  部

  件

  名

  称

  钢模板的面积

  容许挠度

  1.5111)

  组成模板结构的钢模板、钢愣和支柱应采用组合荷单块钢模板

  钢愣

  1.5L/500柱箍

  b/500载验算其刚度,其容许挠度应符合右下表的规定:

  桁架

  L/10004.02)

  组成钢模板所有材料的强度设计值,应按国家现行规范有关规定取用。并应根据组合钢模板的新支撑系统累计

  旧程度、荷载性质和结构不同部位,乘以系数1.0-1.18。

  3)

  当验算模板及支撑系统在自重与风荷载作用下抗倾覆的稳定性时,抗倾覆系数不应小于1.15。

  4)

  支撑系统应经过设计计算,保证具有足够的强度和稳定性。当支柱或其节间的长细比大于110时,应按临界荷载进行核算,安全系数可取3-3.5。支撑系统中,对连续形式和排架型式的支柱应适当配置水平撑与剪刀撑,保证其稳定性。

  5)

  简单的模板工程可按预先编制的模板荷载等级和部件规格间距选用图表,绘制模板排列图及连接件与支持件布置图,并对关键的部位做力学验算。

  2、模板及其支撑工程搭、拆安全检查内容

  1)

  结构复杂的模板,装、拆应严格按照方案中的安全技术措施进行,严禁任意变动。

  2)

  操作前应对作业人员进行安全教育和安全操作技术交底。

  3)

  支模应按规定的作业程序进行,应边安装边支撑固定。特别是在安装预组装成片模板时,应边就位、边校正和安设连接件,并加设临时支撑稳固。模板未固定前不得进行下一道工序,以防倾覆。

  4)

  严禁在连接件和支持件上攀登上下,并严禁在同一垂直面上装、拆模板。

  5)

  支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架。

  6)

  对于上方施工可能坠落物件的通道口,在其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

  7)

  模板的支柱、纵横向水平杆、剪刀撑等均应按设计的规定布置。当设计无规定时,一般支柱的纵横间距不宜大于1.5m;纵横向水平杆的上下步距不宜大于1.4m,纵横向的垂直剪刀撑间距不宜大于6m。当支柱高度小于4m时,应设上下两道水平撑和垂直剪刀撑。

  12以后支柱每增高2m再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道。当楼层高度超过10m时,模板的支柱应选用长料,同一支柱的连接头不宜超过2个。

  8)

  模板支柱底部应夯实,设置木垫板,增加立柱的承压面积及稳固性,不得随意用砖头等作为垫板使用。

  9)

  现浇整体式多层房屋和构筑物安装上层模板及其支架时,下层楼板结构的强度应达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不得拆除,且同一部位上下层支柱应在同一垂直线上。

  10)

  安装及拆除模板时,高度超过3.5m时,必须搭设脚手架及工作平台。不准站在柱模板上操作和在梁底模上行走,更不允许利用拉杆、支撑攀登上下。

  11)

  登高作业时,操作人员应系好安全带。连接件必须放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手板上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,不得掉落。

  12)

  模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加盖或设置防护栏,必要时应在洞口处设置安全网。

  13)

  组合钢模板安装及拆除时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随转运,不得堆放在脚手板上。已拆活动的模板,必须一次性连续拆除完毕方可停歇,严禁留下不安全隐患。

  14)

  安装及拆除过程中,除操作人员外,下面不得站人。高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员进入作业区。

  15)

  拆模时,混凝土必须满足所需强度的要求,经确认已达拆模强度时,方可拆除。

  16)

  拆模时应按后支先拆、先撑后拆的原则进行,先拆非承重部位,后拆承重部位。

  17)

  严禁将支柱全部拆除后,一次性成片拉拽撬落模板。严禁用吊车直接吊除没有撬松动的模板。

  18)

  混凝土板拆模后形成的临边或孔洞,应进行防护。高处拆模作业时,应配置登用具或搭设支架。

  19)

  钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件。

  20)

  预组装模板拆除时,垂直吊运应采取两个以上的吊点,水平吊运应采取四个吊点,吊点应合理布置并作受力计算。

  1321)

  预组装模板拆除时,宜整体拆除,并应先挂好吊索,然后拆除支撑及拼接两片模板的配件,待模板离开结构表面后再起吊,吊钩不得脱钩。

  22)

  在组合钢模板上加设的电线和使用的电动工具,应采用36V的安全电压或采取其他有效的防触电安全措施。

  23)

  钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施。

  24)

  在架空输电线路下面安装和拆除模板时,起重机吊臂、吊物、钢丝绳、外脚手架和操作人员等与架空线路的最小安全距离应施工设施和人员与架空线路最小安全距离

  外电显露电压

  lkV以下

  1-l0kV35-110kV154-220kV330-500kV最小安全操作距离(m)4681015符合下表的要求。如不符合时,应停电作业;不能停电时,应有隔离防护措施。

  25)

  遇六级以上大风时,应暂停室外的高处作业。有雨、霜时应先清扫施工现场,不滑时再进行作业。

  14四、起重吊装工程安全监理细则

  1、起重吊装工程安全专项施工方案审核

  起重吊装属于危险性较大的施工作业工程。常因吊装方案不当、技术交底不明确、安全措施不够、起重指挥不当、司机误操作,以及违反吊装操作规程等情况而发生机械设备及人员伤亡事故,有些甚至是车毁人亡的重大事故。因此施工单位必须认真编制安全专项施工方案。

  对于施工难度较大、容易发生重大事故的起重吊装工程,必须结合现场实际,参考同类工程成熟的施工经验,制定两个以上的吊装方案,经专家论证审查,进行安全、技术、经济等方面的比较,择优选取。方案应根据专家论证意见进行修改、补充、完善,由项目部技术负责人审签后提交监理审核。

  ■

  施工方案中安全技术措施主要应包括如下内容:

  ①对起重司机、起重工及起重指挥人员资质及对起重机械完好性的要求。

  ②对作业前安全技术交底的要求

  ③吊装作业一般安全措施

  ④防止高空坠落安全措施。

  ⑤防止吊装结构失稳安全措施。

  ⑥

  防止起重机倾覆安全措施。

  ⑦

  防止触电安全措施等。

  ■

  监理应对起重吊装安全专项施工方案进行认真审核,方案必须符合强制性条文要求并满足起重吊装之安全需要。对缺少安全技术措施或不符合强制性条文要求的应提出监理审核意见,要求重新编制或进一步补充完善。

  2、起重吊装工程现场安全检查内容

  ■

  对起重作业人员资质及对起重机械的要求

  151)

  起重司机必须经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后,方可持证上岗。

  2)

  起重吊装的作业人员和指挥人员必须经过专业培训并持证上岗。

  3)

  用于大型设备及构配件吊装作业的起重机械,必须状况良好,检验合格,具有起重

  机主管部门颁发的使用许可证。

  ■

  对作业前安全技术交底的要求

  1)

  吊装作业前必须进行施工安全技术交底,未经技术交底的不得实施吊装。

  2)

  交底执行会签制度,交底结束交底人与被交底人双方应在交底文件上签字。

  3)

  施工人员应按交底要求进行吊装作业.不得擅自变更吊装方法。

  ■

  起重吊装作业一般安全检查内容

  1)

  起重机械上的各种安全防护装置及监测,指示,自动报警信号装置等应齐全完好,安全防护装置不完整或已失效的起重机械不得使用。

  2)

  吊装工作区域应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。

  3)

  吊装时,应有专人负责统一指挥,指挥人员应位于操作人员视力能及的地点,并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信号,并按指挥人员的各种信号进行操作;指挥信号应事先统一规定,发出的信号要鲜明、准确。

  4)

  吊装作业应按方案规定的吊装工艺和程序进行,未经计算和采取可靠的技术措施,不得随意改变吊装工艺程序。

  5)

  多点吊装时必须防止吊件受力不均遭受破坏。应根据吊装工艺及吊装措施进行吊装。

  6)

  起重机械工作中如遇故障或有不正常现象时,应放下重物,停止运转后进行故障排除,严禁在运转中进行调整或检修。

  7)

  当施工现场有多台吊装设备同时作业时应制定防碰撞措施。

  8)

  实行多班作业的要认真执行交接班制度,做好记录和检查工作。

  9)

  当工作地点的风力达到五级时,不得进行受风面积大的起吊作业;当风力达到六级及六级以上时,禁止在露天进行起重机移动和吊装作业;遇有大雪、大雾、雷雨等

  16恶劣气候或夜间照明不足,致使指挥人员看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时不得进行起重吊装作业。

  10)

  起重机停止工作时,应刹住回转和行走机构,锁好司机室门。吊钩上不得悬挂构件,并应升到高处,以免摆动伤人和造成吊车失稳。

  ■

  防止高空坠落检查内容

  1)

  吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。

  2)

  运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料工具。

  3)

  吊装层应设临时安全防护栏杆或采取其他确保安全的措施。

  4)

  登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平且绑扎牢固,严禁出现探头板。

  ■

  防止吊装结构失稳检查内容

  1)

  作业时,机械操作人员必须按设备性能,起重量大小进行试吊,确定吊点中心,保证平衡起吊就位。对不明重量物体应查清重量再行起吊,严禁超重吊装。

  2)

  重物吊离地面约10cm时应暂停起吊并进行全面检查,确认良好后方可正式起吊。

  3)

  起吊物品应绑扎牢固。吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上,吊钩钢丝绳应保持垂直,严禁偏拉斜吊,落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜,吊物未固定时严禁松钩。

  4)

  构件吊装就位,应经初校并临时固定或可靠连接后方可松钩摘钩,最后固定后方可拆除临时固定工具。高宽比很大的单个构件,未经临时或最后固定组成一稳定单元体系前,应设溜绳或斜撑加以稳固。

  5)

  构件固定后不得随意撬动或移动位置,如需重校时,必须回钩。

  6)

  起吊大件或不规则组件时,应在吊件不同方向上拴以牢固的溜绳溜住。

  7)

  吊起的重物不得在空中长时间停留,当作业中休息或离开前应将吊物落到地面。在空中短时间停留时,操作人员和指挥人员均不得离开工作岗位。

  ■

  防止起重机倾覆检查内容

  1)

  起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。

  12)

  起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。

  3)

  起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。

  4)

  起重机操作时,臂杆提升、下降、回转要平稳,不得在空中摇晃,同时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。未采取可靠的技术措施和未经有关技术部门批准,起重机严禁超负荷吊装,以避免加速机械零件的磨损和造成起重机倾翻。

  5)

  起重机应尽量避免满负荷行驶;在满负荷或接近满负荷时,严禁同时进行提升与回转两种动作,以免因道路不平或惯性力等原因引起起重机超负荷而酿成翻车事故。

  6)

  当两台吊装机械同时作业时,两机吊钩所悬吊构件之间应保持5m以上的安全距离。

  7)

  双机抬吊构件时,要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配(起吊重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的75%,每一台起重机的负荷量不宜超过其安全负荷量的80%)。

  8)

  双机抬吊操作时,必须在统一指挥下,动作协调,同时升降和移动,并使两台起重机的吊钩、滑车组均应基本保持垂直状态。两台起重机的驾驶人员要相互密切配合,防止一台起重机失重,而使另一台起重机超载。

  ■

  防止触电检查内容

  1)

  吊装现场应有专人(持证电工)负责安装、维护和管理用电线路和设备。

  2)

  构件运输、起重机在电线下进行作业或在电线旁行驶时,构件或吊杆最高点与电线之间水平或垂直距离应符合安全用电的有关规定。

  3)

  使用塔式起重机或长吊杆的其他类型起重机及钢井架,应有防雷接地措施;各种用电机械必须有良好的接地或接零措施,接地电阻不应大于4Ω,并定期进行接地极电阻摇测试验。

  1五、扣件式钢管脚手架工程安全监理细则

  1、扣件式钢管脚手架搭、拆安全专项施工方案审核

  ■

  对方案编制及审核的要求

  高度超过24m的扣件式钢管脚手架应编制安全专项施工方案。

  扣件式钢管脚手架专项施工方案的编制,必须包括工程概况、搭设方案、设计计算及绘制搭设图纸、搭设及拆除的安全技术措施以及验收措施等内容。由施工技术人员根据工程实际编制后经项目经理、技术负责人审核,并经建筑施工单位(公司)有关部门会签再报送总工程师审批。总工审批并加盖施工单位公章后,再报送监理审核。

  监理应对脚手架安全专项施工方案中的总体设计布置、支撑方式,以及设计计算及验算结果进行审核,审核结果及安全技术措施必须符合强制性条文要求,并应满足安全施工的需要。对于内容不全,安全预防措施不够,计算方法不得当或计算不准确的施工方案,必须退回重新编制。

  ■

  设计计算书中需计算并验算的项目

  按规范要求,脚手架搭设设计计算书中如下项目需进行计算并验算:

  1)

  纵、横向水平杆的抗弯强度、挠度;

  2)

  立杆的稳定性;

  3)

  立杆的地基承载力;

  4)

  斜撑杆的稳定性;

  5)

  连墙件的强度和稳定性;

  6)

  扣件的抗滑力;

  7)

  如为悬挑式钢管脚手架,则有悬挑杆的强度、刚度和抗倾覆计算并验算。

  上述第2项“立杆稳定性”计算,应符合下列规定:

  1?

  当脚手架搭设尺寸采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时,应计算底层立杆段。

  ?

  当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。

  ■

  审核时应注意的问题

  1)

  当扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合表1或表2时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。

  2)

  当脚手架搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强:

  ?

  纵向剪刀撑必须连续设置;

  ?

  增加横向剪刀撑(横向斜撑);

  ?

  连墙件的强度相应提高,间距缩小;

  ?

  在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。

  3)

  当搭设高度超过50m时,除上述在整体稳定性上进行加强外,尚应采取如下措施:

  ?

  用双立杆加强;

  ?

  分段卸荷---沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传递给建筑物承担;

  ?

  分段悬挑---采用分段搭设,将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑梁架承担。

  4)

  高层建筑扣件式钢管脚手架应有避雷接地设计,即架体应可靠接地。

  常用敞开式双排脚手架的设计尺寸(m)

  表1连墙

  件设

  置

  立杆横距(架宽)lb/m1.05大横杆

  步

  距

  h1.20-1.351.81.20-1.351.81.20-1.351.8下列荷载时的立杆纵距la/m2+4×0.352(kN/m)2.02.01.81.81.81.82+2+4×0.352(kN/m)

  1.81.81.51.51.51.53+4×0.352(kN/m)

  1.51.51.51.51.51.53+2+4×0.352(kN/m)

  1.51.51.51.21.51.2允许搭设高度

  (H)505050505037二步三跨

  1.31.552三步三跨

  1.051.301.20-1.351.81.20-1.351.82.02.01.81.81.81.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.25034503常用敞开式单排脚手架的设计尺寸(m)

  表2连墙件

  设

  置

  二步三跨

  三步三跨

  立杆横距

  (架宽)

  lb/m1.20大横杆

  步

  距

  h1.20-1.351.81.20-1.351.8下列载荷时的立杆纵距(跨距)la/m2+2×0.352(kN/m)2.02.01.81.83+2+4×0.352(kN/m)

  1.81.81.51.5允许搭

  设高度

  H242424241.4注①:脚手架几何尺寸代号说明:

  h---上下两根大横杆(纵向水平杆)之间的距离,称为步距;

  lb---双排架里外两排立柱之间的宽度,称为立杆横距,也称为架宽;

  la---里排或外排脚手架任意两根立柱之间的距离,称为立杆纵距,也称为立杆间距或跨距。

  注②:表中考虑脚手架上最多有四层脚手板和1-2层作业层。

  荷载内容解释如下:

  2+4×0.35(kN/m):一层装修施工荷载(2kN/m)+四层脚手板自重(每层0.35kN/m);

  2+2+4×0.35(kN/m):二层装修施工荷载(每层2kN/m)+四层脚手板自重(每层0.35kN/m);

  3+4×0.35(kN/m):一层砌筑施工荷载(3kN/m)+四层脚手板自重(每层0.35kN/m);

  3+2+4×0.35(kN/m):砌筑、装修各一层(5kN/m)+四层脚手板自重(每层0.35kN/m);

  2+2×0.35(kN/m):一层装修施工荷载(2kN/m)+二层脚手板自重(每层0.35kN/m);

  3+2×0.35(kN/m):一层砌筑施工荷载(3kN/m)+二层脚手板自重(每层0.35kN/m)。

  ■

  222222222222222222脚手架搭设方案中违反强制性条文的主要表现

  目前,编制脚手架搭设方案违反强制性条文的突出表现主要有以下方面,应引起足够重视:

  ⑴

  一些工地搭设脚手架前,没有按照规范规定编制搭设及拆除施工方案,或方案中无必要的设计计算内容,或虽经计算,但荷载取值及计算方法均不符合规范规定,此种做法势必为脚手架的安全使用埋下隐患。

  ⑵

  方案没有按高度来考虑采用不同的计算方法。正确的方法是应按脚手架的搭设高度将其分为三种类型来处理:

  21?

  高度在24m以下时,可按规范构造要求所列的杆件间距搭设(满足表1或表2的要求),不必再进行计算,但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。

  ?

  高度在24m-50m时,应按规范规定的计算方法,核算杆件间距及立杆整体稳定性。

  ?

  高度在50m以上时,应按规范第5.3.8条的规定,另行专门设计。

  2、扣件式钢管脚手架现场搭设检查内容

  ■

  对作业人员资质及作业前安全技术交底的要求

  脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

  脚手架搭设前,工地工程技术人员应按施工方案编制作业指导书,并对作业人员认真进行安全技术交底。交底结束,交底人员及被交底人员均应在交底书上签字。

  ■

  脚手架材质检查内容

  ⑴

  脚手架材质规格应符合规范规定及施工方案要求

  脚手架钢管应采用国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管,锈蚀及变形超过规定的禁止使用。下表为常用脚手架钢管规格尺寸。

  脚手架钢管尺寸(mm)

  表5截面尺寸

  外径d4851壁厚t3.53.0最大长度

  横向水平杆

  2200其它杆

  650⑵

  脚手架搭设必须选用同一种材质;禁止使用竹脚手架。

  ⑶

  严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

  ⑷

  扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件。其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。具体技术质量要求如下:

  ①铸件不得有裂纹、气孔;不宜有苏松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷;

  ②扣件与钢管的贴合面必须全面吻合,确保与钢管扣紧时接触良好;

  ③扣紧活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm;

  ④当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;

  22⑤

  扣件表面应进行防锈处理;

  ⑥

  扣件螺栓拧紧力矩宜为40-50N·m,当拧紧力矩达65N·m时,扣件不得破坏;

  ⑦

  旧扣件使用前应进行检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

  扣件质量检验要求

  表6项

  次

  1新扣件

  23旧扣件

  检

  验

  项

  目

  生产许可证,产品质量合格证,专业检测单位测试报告

  表面质量及性能

  螺栓

  要

  求

  必须具备。对质量有怀疑时,应按GB15831规定抽样检测

  应符合上述技术要求①-⑥项的规定

  不得滑丝

  4不得有裂纹、变形,其他同本表新扣件第2、3项要求

  ■

  立杆基础检查内容

  ⑴

  脚手架立杆基础应符合如下要求:

  ?

  搭设高度在25m以下时,可素土夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时,垂直于墙面放置;长度为3m时,平行于墙面放置。【试验表明:立柱下(立柱于木垫板之间应加设标准底座)加设木垫板(板厚5cm,板长200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。】

  ?

  搭设高度在25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础做法或采用回填土分层夯实,达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道渣,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。

  ?

  搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础做法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注40cm厚混凝土基础,其上采用枕木支垫。

  ⑵

  立杆底部与垫板之间必须加设底座。

  搭设时应将底座置于木垫板之上,再将立杆放于底座内。不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。

  ⑶

  脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

  纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮≯200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。其作用是用以固定立杆底部,约束立杆水平位移及沉陷。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。见下图。

  231―横向扫地杆;2―纵向扫地杆

  图6.3.2纵、横向扫地杆构造

  ⑷

  脚手架基础地势较低时,其周围应设有排水措施,防止下部积水。

  ⑸

  当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

  ■

  架体与建筑结构拉结(连墙件)检查内容

  ⑴

  连墙件设置的数量应经过设计计算,除应满足立杆稳定及连墙件的受力要求外,尚应符合下表的规定。

  连

  墙

  件

  布

  置

  最

  大

  间

  距(m)

  表3脚手架高度

  双排

  单排

  ≤50m>50m≤24m竖向间距(H1)

  3h2h2h水平间距(L1)

  3la

  3la

  3la

  每根连墙件覆盖面积(m)

  ≤40≤27≤402H1---上下两个连墙件之间的距离,称为连墙件的竖向间距;

  L1---左右两个连墙件之间的距离,称为连墙件的水平间距;

  H---大横杆步距;

  La---立杆纵距(或立杆跨距)。

  ⑵

  连墙件的布置应符合下列规定:

  ?

  连墙件应均匀布置且应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300mm;

  ?

  连墙件应从底层第一步纵向水平杆(大横杆)处开始设置,当该处设置有困难时,应

  24采取其他可靠措施固定;

  ?

  宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;

  ?

  一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)。

  ⑶

  对高度在24m以下的单、双排脚手架宜采用刚性连墙件亦可采用柔性连墙件。所谓柔性连墙件亦即拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

  ⑷

  对高度在24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

  ⑸

  连墙件的构造应符合下列规定:

  ?

  连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平布置,当不能水平布置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。

  ?

  连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

  ⑹

  当脚手架下部(7m以下时)暂不能设连墙件时可搭设抛撑以保持脚手架的稳定。

  抛撑宜采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面倾角应在45°-60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

  ⑺

  脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

  ■

  立杆、纵、横向水平杆(大、小横杆)杆件构造检查内容

  ⑴

  主节点及其构造检查内容

  立杆、纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)三杆仅靠的扣接点称为主节点。大横杆要绑在立杆内侧。小横杆绑在大横杆的下侧。立杆与大横杆之间的连接扣件及大横杆与小横杆之间的连接扣件均为直角扣件,两扣件中心距不得大于150mm。

  ⑵

  立杆、大横杆、小横杆等杆件间距要符合规范规定和施工方案的要求。

  立杆是脚手架主要受力杆件,间距应按规范及设计均匀设置;大横杆步距的变化也直接影响脚手架的承载能力,其步距亦应按规范及设计进行设置,两者的间距均不得随意加大。当遇门口等处需加大间距时,应按规范规定进行加固。

  ⑶

  主节点处的小横杆施工过程中严禁拆除。

  在作业层,应在两立杆(即两个主接点)之间再增加一道小横杆,以缩小脚手板的跨度,25工作时不得拆除。当作业层转入其他层时,中间处小横杆可以随脚手板一同拆除,但主接点处的小横杆施工过程中严禁拆除。

  设置小横杆的作用一是承受脚手板传来的荷载;二是增加脚手架横向平面的刚度;三是约束双排脚手架里外两排立杆的侧向变形。

  单排脚手架小横杆的设置位置,与双排脚手架相同。但单排脚手架不能用于半砖墙、18cm墙、轻质墙、土坯墙等稳定性差的墙体。单排脚手架小横杆在墙上的搁置长度不应小于18cm,一是因为小横杆入墙过小影响支点强度,二是单排脚手架向外侧产生变形时,小横杆容易拔出。

  ■

  剪刀撑及横向斜撑(横向剪刀撑)检查内容

  ⑴

  剪刀撑的搭设应符合规范规定及施工方案要求。

  剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措

  剪刀撑跨越立杆的根数

  表4施,合理设置剪刀撑可以增强脚手架的整体刚剪刀撑与地面的倾角

  剪刀撑跨越立杆的最多根数

  45°

  750°

  660°

  5度,提高脚手架承载能力12%以上。

  每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根,且不应小于6m,斜杆与地面夹角宜在45°-60°之间。

  高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设一组剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间部分可间断设置,各组剪刀撑之间的间距不应大于15m。

  高度在24m以上的双排脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

  剪刀撑斜杆应用旋转扣件与立杆或伸出的小横杆进行连接,旋转扣件中心线与主节点的距离不宜大于150mm。底部斜杆的下端应置于垫板之上。

  ⑵

  横向斜撑(横向剪刀撑)的搭设应符合规范规定及施工方案要求。

  一字形、开口形双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

  高度在24m以下的封闭形脚手架可不设横向斜撑。

  高度在24m以上的封闭形脚手架,为增强脚手架横向平面的刚度,可在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨在横向平面内加设斜杆,由底至顶呈“之”字形布置。遇操作层时可临时拆除,转入其他层时应及时补设。

  剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

  26■

  脚手板与防护栏杆检查内容

  ⑴

  作业层脚手板应铺满,铺稳,严禁出现探头板。

  普通脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可设置两根,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板可采用对接、搭接两种方式铺设。采用对接时,接头处下面必须设二根小横杆,脚手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度之和不应大于300mm。采用搭接时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度应不小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

  凡脚手板伸出小横杆大于20cm的称为探头板。由于目前铺设脚手板大多不与脚手架绑扎牢固,若有探头板有可能造成坠落事故,为此必须严禁探头板出现。当操作层不需沿脚手架长度铺满脚手板时,可在端部采用护栏及立网将作业面限定,把探头板封闭在作业面以外。

  脚手架外侧应按规定设置密目安全网全封闭,网间要连续严密。安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须用合乎要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣间隔)系牢在脚手架上。

  ⑵

  作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应当符合下列规定:

  ?

  栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧;

  ?

  上栏杆上皮高度应为1.2m;中栏杆上皮高度为600mm;

  ?

  挡脚板高度不小于180mm;

  ⑶

  脚手架上均布荷载的标准值为:用于结构施工为3kN/m2;装修施工为2kN/m2。

  ■

  杆件搭接检查内容

  ⑴

  立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣接连接,大横杆的接长也应采用对接法,立杆与大横杆的接头距主接点的距离应小于1/3跨度。

  立杆若采用搭接,当受力时,因扣件的销轴受剪,降低承载能力,试验表明:对接扣件的承载能力比搭接大2倍以上;大横杆采用对接可使小横杆在同一水平面上,有利于脚手板铺设;立杆及大横杆同步或同跨内不宜有两个接头。

  ⑵

  剪刀撑斜杆的接长均采用搭接,搭接长度不小于1m,用两个旋转扣件固定在与之相交的立杆上或横向水平杆的伸出端。

  2■

  架体内封闭检查内容

  作业层脚手板下面应设一道大网眼的平网。且每隔10m设一道平网防护。当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于等于15cm已构成落人落物危险时,应进行封闭。

  ■

  通道(斜道)检查内容

  脚手架上的通道(斜道)应符合规范规定及施工方案要求。

  脚手架上应专门设置上下的人行通道(斜道)。通道有两种做法,一种是在脚手架外侧;一种是在脚手架内侧。

  通道(斜道)搭设在脚手架的外侧,一般采取“之”字形盘旋而上,坡度宜用1:3,宽度不小于1m。运料斜道宽度不小于1.5m,坡度1:6。

  两端转弯处应设置平台,平台宽度不小于1.5m,长度为斜道宽度的2倍。通道侧面和平台的三面临空处按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板。通道应设防滑条,间距300mm。

  ■

  卸料平台检查内容

  卸料平台的搭设应符合规范规定及施工方案要求。

  卸料平台要有搭设方案,平台的搭设要符合设计要求,要有限定荷载标牌。不准采用斜拉斜吊的方式从脚手架上进料。

  卸料平台的施工载荷一般可按砌筑脚手架荷载3KN/m2计算。当有特殊要求时,按要求进行设计及施工。

  卸料平台制作应定型化、工具化,无论采用钢丝绳吊拉或型钢支承式,都应能简单合理的与建筑结构连接。

  ■

  外电防护检查内容

  外电线路电压

  1KV以下

  1-10KV35-110KV154-220KV330—500KV最小安全操作距离(m)4681015脚手架边缘与外电架空线路边线之间最小安全操作距离见右表。

  脚手架具的外侧边缘与外电架空线路边线之间固特殊情况无法保持安全操作距离时,必须采取有效可靠的防护措施。

  2■

  对脚手架搭设验收的有关要求

  ⑴

  脚手架要由施工、技术、安全等管理人员按照施工方案和规范分段逐项进行检查验收,要有量化的验收内容。

  ⑵

  用力矩扳手检查扣件紧固力矩应为40-50N·m,不大于65N·m。抽查安装数量的5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

  ⑶

  检查验收中凡不符合规定要求的应立即进行整改,对检查结果及整改情况应据实进行记录,并由检测人员签字。确认符合要求后,要有搭设班组长、使用班组长、管理人员等最少3人以上的签字,方可投入使用。

  ■

  脚手架搭设易出现的问题归纳

  脚手架在搭设和使用过程中出问题是任由工人按经验进行。在不监督,不检查,不验收的这种情况下,不出事故是偶然的,出事故就是必然的。现将问题归纳如下:

  ?

  搭设作业无施工方案,仅凭经验进行;

  ?

  搭设前不进行安全技术交底;

  ?

  搭设作业中不设置防(围)护和使用安全防护用品;

  ?

  使用不合格的杆件和扣件;

  ?

  任意改变构架结构及其尺寸;

  ?

  任意改变连墙件设置位置、减少设置数量;

  ?

  在不符合要求的地基和支持物上搭设;

  ?

  搭设时立杆偏斜,致使立杆承载力降低;

  ?

  很少检验扣件的紧固力矩,连接点松弛,致使脚手架承载力降低;

  ?

  搭设时未及时设置拉撑杆件;

  ?

  在强风、雨、雷暴等气候条件下施工;夜间施工未有良好的照明。

  3、扣件式钢管脚手架现场使用检查内容

  脚手架在使用过程中应注意监督检查如下事项:

  1)

  作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载;

  22)

  不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;

  3)

  在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

  ?

  主接点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

  ●

  连墙件。

  除上述要求外,尚应注意以下问题:

  ?

  不可任意减少脚手板数量;

  ?

  必须按要求设置安全立网;安全网局部缺损的应即可补上;

  ?

  不得在架面上任意采取加高措施;

  ?

  不得站在不具备操作条件的横杆或单块板上操作;

  ?

  长期搁置以后应作仔细检查确定无问题后方可重新启用;

  ?

  应定期作防雷设施完好性检查等。

  4、扣件式钢管脚手架现场拆除检查内容

  ■

  对脚手架拆除的安全要求

  拆除脚手架比搭设脚手架更具危险性,而恰恰目前对脚手架拆除的重视程度严重不足。因此应对脚手架的拆除作业进行严格监理。下面是对脚手架拆除时的各项安全要求。

  1)

  拆除应有方案,方案应重点控制拆除过程中应采取的稳定措施。并报监理审批。

  2)

  拆除前应进行书面交底并履行签字手续,安全员应进行现场指导,监理应现场旁站。

  3)

  作业人员必须持证上岗,且必须正确使用安全带和其他防护用品。

  4)

  脚手架拆除必须设立警戒区域,张挂醒目的警戒标志,并由专人进行监护。

  5)

  局部拆除时,必须按已批准的范围进行,不得随意增大拆除范围。

  6)

  拆除前,应先将步层内遗留的材料、垃圾块安全输送至地面,严禁由高处向下抛掷。

  7)

  拆除作业必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业。

  8)

  高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通信装置。

  9)

  拆除作业前,建筑内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或有向外伸挑的物件。拆除时,应做到一步一清,一杆一清。不允许分立面拆除或上、下两步同时拆除。

  10)

  连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

  311)

  分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

  12)

  所有杆件与扣件,拆除时应全部分离,不允许未经分离即输送地面。

  13)

  拆除时各构配件严禁抛掷至地面。

  14)

  当日收工时,应仔细检查脚手架拆除部位周围情况,如发现某部位留有安全隐患,应及时进行修复或继续完成至一个程序或一个部位的结束,方可撤离岗位。

  15)

  如遇强风、雨、雷暴等特殊气候,应停止拆除。夜间拆除作业,应具备良好的照明。

  ■

  脚手架拆除时易出现的问题归纳

  脚手架拆除过程中出现安全问题往往是由如下原因造成,故拆卸时应严加监督:

  1)

  拆卸作业无施工方案,仅凭经验进行;

  2)

  拆卸前不进行安全技术交底;

  3)

  拆卸作业中不设置警戒区、不设专人指挥、不使用安全防护用品;

  4)

  拆除时过早地拆除拉结杆件和连墙件;

  5)

  上下两步同时进行拆除作业;

  6)

  拆除时各种杆件、扣件直接抛掷至地面。

  31六、门式钢管脚手架工程安全监理细则

  1、门式钢管脚手架搭、拆安全专项施工方案审核

  ■

  门式钢管脚手架的特点

  门式脚手架的门架及连接配件都是定型配套产品,应注意运输,保管、使用的配套性,如:脚手板为挂扣式,已成为门架之间连接的水平部件,当使用普通脚手板时,应提出连接方法及加固措施。门式钢管脚手架以门架、交叉支撑、连接棒、挂式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种标准化钢管脚手架。

  ■

  门式钢管脚手架搭、拆方案的编制与审核

  门式钢管脚手架必须按《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)的规定进行设计和编制安全专项施工方案,经施工单位技术负责人审签后,提交监理审核。

  施工方案中门式钢管脚手架搭设高度及对应某高度其地基与连墙件做法等,应符合规范规定,并应有设计计算书。计算书中其验算结果应符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》相关条文及强制性标准(安全施工篇)的要求。对于内容不全,安全技术措施不够,计算方法不得当或计算、验算不准确的施工方案,必须退回重新编制。

  2、门式钢管脚手架现场搭、拆检查内容

  ■

  作业人员资质及作业前安全技术交底:

  搭、拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。

  脚手架搭设前,工地工程技术人员应按施工方案编制作业指导书,并对作业人员进行安全技术交底。交底结束,交底人员及被交底人员均应在交底书上签字。

  ■

  脚手架材质及各种杆件、配件质量检查内容:

  组成门架的配件材质必须符合国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,门架的安装精度要求较高,当配件规格不合适,会影响脚手架的安装质量。因此,凡有杆件变

  32形、锈蚀、开焊等不合格的严禁使用。

  ■

  架体基础检查内容:

  搭设前,首先应检查脚手架基础应平实,并做好排水工作,按下表中不同土质和搭设高度选取具体做法。应先弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确,底部要加设扫地杆。

  地

  基

  基

  础

  要

  求

  搭

  设

  高

  度

  (m)

  地

  基

  土

  质

  中低压缩性且压缩性均匀

  夯实原土,干重力密度要求315.5KN/m。立杆底座置于面积不小于20.075m的混凝土垫块或垫木上。

  混凝土垫块或垫木面积不小于20.1m其余同上。

  混凝土垫块或垫木面积不小于20.15m或铺通长槽钢或垫木,其余同上。

  回填土

  高压缩性或压缩性不均匀

  ≤25土夹石或灰土回填夯实,立夯实原土,铺设宽度不小于杆底座置于面积不小于200mm的通长槽钢或垫木。

  20.10m混凝土垫块或垫木上。

  砂夹石回填夯实,其余同上。

  砂夹石回填夯实,混凝土垫块2或垫木面积不小于0.15m,或铺通长槽钢或木板。

  夯实原土,铺厚不小于200mm砂垫层,其余同上。

  夯实原土,铺厚150mm厚道渣夯实,再铺通长槽钢或垫木,其余同上。

  26-3536-60注:表中混凝土垫块厚度不小于200mm;垫木厚度不小于50mm,宽度不小于200mm。

  ■

  连墙件及架体稳定检查内容:

  门形脚手架一般搭设高度为45m以下,搭设时要及时装设连墙杆件并与建筑结构拉牢,严格控制首层门形架的垂直度和水平度。

  脚手架搭设高度小于45m、基本风压值小于0.55KN/m时,垂直每隔6m,水平每隔8m设置一连墙件;当搭设高度为45-60m时,或虽小于45m但基本风压大于0.55KN/m2时,其连墙件的垂直及水平间距分别应为≤4m及≤6m,见下表。

  连墙件的搭设必须随脚手架同步进行,严禁滞后设置或搭设完毕后补做。当脚手架作业层高出相邻连墙件两步时,应采取确保稳定的临时拉接措施,直到连墙搭设完毕后,方可拆除。

  ■

  2杆件、锁件、脚手板检查内容

  连

  墙

  件

  间

  距

  (m)

  脚手架搭设

  高度(m)

  ≤45>45基本风压

  ω°(kN/m)≤0.55>0.55一

  连墙件的间距(m)

  竖

  向

  ≤6.0≤4.0水平向

  ≤8.0≤6.0脚手架应按照规范要求进行组装,不得漏装杆件、锁件和脚手板。交叉支撑、水平架和脚手板应紧随门架的安装及时设置(当采用挂扣式脚手板时,可不设置水平架),连接门架与配件的锁臂、搭钩必须锁住、锁牢,组装要牢固可靠。

  33■

  加固杆、剪刀撑检查内容

  加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设。水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杆外侧,并扣接牢固。当脚手架高度超过20m时,在架体外侧每隔四步设置一道剪刀撑,剪刀撑宽度为4-8m,与地面夹角为45°-60°。

  ■

  扣件检查内容

  固件、连墙件等与门架采用扣件连接,扣件规格必须与所连钢管外径相匹配,扣件螺栓须拧紧,扭力矩宜为50-60N·m,并不得小于40N·m。

  ■

  架体防护、荷载及通道检查内容

  操作层应设置1.2m高的防护栏杆,180mm高的挡脚板,架体外侧用密目式安全网全封闭。

  防护栏杆、密目安全网应设置在脚手架作业层外侧,门架立杆的内侧。

  承重荷载按3KN/m2均匀布置。

  作业人员上下脚手架的斜梯应采用挂扣式钢梯,底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上,钢梯宜采用“之”字形式,一个梯段宜跨越两步或三步。钢梯规格应与门架规格配套,并应与门架挂扣牢固。钢梯应设栏杆扶手。

  ■

  门式钢管脚手架搭设方法有关要求:

  不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。门架安装应自一端向另一端延伸,不得相对进行。搭完一步后,应检查、调整其水平度与垂直度。

  ■

  对脚手架搭设验收的有关要求:

  门式钢管脚手架每段(层)搭设完毕,要经检查验收合格后,方准进行下道工序施工。不得全部搭设完后再进行整体验收。

  ■

  对脚手架拆除的有关要求:

  ?

  脚手架拆除必须按拆除方案进行并进行安全技术交底。拆除前应清除架子上材料、工具和杂物,拆除时应设置警戒区和挂警戒标志,并派专人负责监护。

  ?

  拆除的顺序,应从一端向另一端,自上而下逐层进行,同一层的构配件和加固件应按先上后下,先外后里的顺序进行,连墙件、通长水平杆和剪刀撑必须在脚手架拆除到相关门架时,方可拆除。

  34?

  作业人员必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业。拆除作业中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆卸连接部位时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后拆除,不得硬拉、敲击。

  ?

  拆下的门架、钢管和配件,应成捆用机械吊运或由井架传送至地面,防止碰撞和抛掷。

  35七、现场临时用电工程安全监理细则

  1、临时用电施工组织设计审核

  临时用电施工组织设计必须包括工程概况、负荷统计、负荷计算、变压器容量选择(如果需要)、馈电电缆选择、配电箱选择及布置、现场配电平面布置图、临时用电安全技术措施、电气防火措施等内容。由电气专业工程技术人员根据工程实际编制后经项目经理、技术负责人审核,经公司有关部门会签,并经总工程师审批签字后,加盖施工单位公章后才能提交监理审核。

  监理应对临时用电施工组织设计进行认真审核,审核结果应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88相关条文及强制性标准(安全施工篇)的要求。方案中如存在内容不全,计算不当、配置不合理、安全技术措施不够等问题的,必须退回重新编制。

  2、临时用电现场安全检查内容

  ■

  TN-S接零保护系统检查内容:

  施工现场临时用电必须采用TN-S接零保护系统,该系统是电源中性点直接接地的、具有专用的保护零线(PE线)的220/380V三相五线制低压电力系统。

  ⑴

  当施工现场采用外电线路低压侧供电即与外电线路共用同一电网时;或当施工现场自己设置变压器(或自备发电机组)形成独立电网时,必须采用TN-S接零保护系统(三相五线制,见下图),自设的变压器其中性点必须接地,接地电阻值不大于4Ω。

  ⑵

  工作零线(N)与保护零线(PE)自变压器中性点或总配电箱漏电保护器的电源侧分开后,严禁再次合一或在某处短接使之成为工作零线与保护零线合一的(PEN)线、严禁工作零线与保护零线错接现象的发生,否则可能导致设备外壳带电从而引发危险。

  ⑶

  总漏电保护器负荷侧的工作零线(N)不得重复接地。不得将一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

  ⑷

  保护零线(PE)严禁穿过漏电保护器,而工作零线(N)必须穿过漏电保护器。

  ⑸

  电箱中应设两块端子板(工作零线N与保护零线PE),保护零线端子板与金属箱壳相连,工作零线端子板与金属箱壳绝缘。现场所有用电设备的可接近裸露导体(如设备的金属外壳)只应通过保护零线(PE)与电箱中的保护零线端子板相连,绝不允许接于工作零线(N)

  36上或直接接地。

  ⑹

  保护零线(PE)必须作重复接地,一个施工现场内重复接地不应少于三处,每处接地电阻的阻值不得大于10Ω。可在设备比较集中的地方如搅拌机棚、钢筋作业区等地做一组重复接地;在高大设备处如塔吊、外用电梯、物料提升机等地做一组重复接地。

  ⑺

  保护零线(PE)的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线使用(即作相线或零线使用)。

  ⑻

  当分包单位与总包单位共用同一供电系统时,分包单位应与总包单位的保护方式相一致,不允许一个单位采用TT系统(保护接地)而另一单位采用TN系统(保护接零)。就是说,在同一施工现场,当采用TN-S接零保护系统时,所有用电设备的外壳均必须采用保护接零的方式接于PE线上,不允许一部分接于PE线而另一部分直接接地。否则,一旦采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电,相当危险。

  TN-S系统:电力系统中电源的中性点直接接地;整个系统的中性线与保护线是分开的,如下图所示:

  L1L2L3NPE

  电力系统接地点

  外露可导电部分

  TN-S系统,整个系统的中性线与保护线是分开的■

  配电箱、开关箱检查内容:

  施工现场必须实行“三级配电结构”。

  ⑴

  施工现场临时用电实行三级配电设置,即,在总配电箱(或配电室内的配电柜)下,设分配电箱(即负荷相对集中处),分配电箱以下设开关箱(用电设备处),分三个层次逐级配送电力,形成三级配电(见下图)。这样配电层次清楚,即便于管理又便于查找故障。照明配电

  3箱与动力配电箱应分开设置,这样不致因动力停电而影响照明。

  ⑵

  在总配电箱、分配电箱及开关箱内应设置隔离开关,满足“能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离”的规定。须注意,空气开关不能作为隔离开关使用,可将刀开关、刀形转换开关用于空载接通和分断电路的电源隔离开关,也可用于直接控制照明和不大于5.5kW的动力电路。熔断器主要用作电路的短路保护,也可作为电源隔离开关使用。

  总配电箱(或配电柜)

  分配电分配电

  分配电开关箱

  开关箱

  用电设备

  开关箱

  开关箱

  用电设备

  开关箱

  开关箱

  用电设备

  用电设备

  用电设备

  用电设备

  三级配电结构示意图

  ⑶

  开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即一个开关箱内只能设一个开关电器并装设一个漏电保护器控制和保护一台用电设备。不允许将两台用电设备的电气控制装置合置在一个开关箱内,亦严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座),也就是说不允许出现一闸多机或一闸控制多个插座的情况,以避免发生误操作等事故;也不允许一个漏电保护器保护二台或多台用电设备,否则极易发生误动作和影响保护效果。

  ⑷

  总配电箱应设置在靠近电源的地方;分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方;分配电箱与末端开关箱的距离不得超过30m;末端开关箱应设置在固定式用电设备附近,两者之间的水平距离不宜超过3m。这主要是考虑当发生电气或机械故障时能迅速切断电源以减少故障持续时间并方便管理。

  ⑸

  配电箱、开关箱箱体一般应采用铁板制作,板厚以1.5-2mm为宜,不允许使用木质外壳或金属外壳木质底板,即配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口

  3直接接触;移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

  ⑹

  配电箱应有门、有锁,且有防雨、防尘设施,周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得有杂物。

  ■

  漏电保护器检查内容:

  施工现场必须设置两级漏电保护系统及设置专用保护零线(PE线),从而形成防止触电的两道防线。

  ⑴

  两级漏电保护是在总配电箱中加装漏电保护器作为第一级漏电保护,在末端开关箱内加装漏电保护器作为第二级保护。这是现场临时用电防触电措施的第一道防线。

  开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,潮湿、腐蚀环境下额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;总配电箱内漏电保护器作为后备保护,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但两者乘积不得大于30mA·S。这种两级保护形式,使得当末端开关箱内的漏电保护器发生故障或失灵而拒动作时,上级漏电保护器可随后切断电源以进行补救。

  ⑵

  设置专用保护零线(PE线)是临时用电防触电措施的第二道防线。

  由于电力系统三相负荷不平衡是经常出现的,故零线(N)中便经常带电。换句话说,由于用电设备工作时,相线(L1、L2、L3或A、B、C)及零线(N)作为输送电力的载体始终参与工作,故当三相负荷不平衡时零线带电就是必然的。而保护零线(PE)由于设备运行时不参与工作,故其始终不带电。特别是保护零线(PE)在施工现场作多次重复接地后,保护零线(PE)上的电位与大地的电位几近一致,即零电位。我们将所有用电设备的金属外壳接于保护零线(PE)上后,一旦某台设备由于绝缘老化或损坏致使外壳带电,其设备外壳上的电压也不会升到危及人身安全的电位,从而保证了人身安全。

  ■

  现场照明检查内容:

  ⑴

  照明灯具的金属外壳必须作保护接零;单相回路照明开关箱内必须装设漏电保护器。

  ⑵

  照明装置一般情况下使用220V电压,但在下列情况下应使用安全电压的电源。

  ?

  使用行灯(手持照明灯)时其电源电压不应超过36V;

  ?

  室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m时,应采用36V电源;

  3?

  在隧道、人防工程内施工时其照明电源电压不应大于36V;

  ?

  在潮湿或易触及带电体场所电源电压不得大于24V;

  ?

  在特别潮湿场所或金属容器内工作时其照明电源电压不得大于12V。

  使用安全电压应注意遵循两条原则,一是架设36V电源时,也应与架设220V电源一样采取对地绝缘措施,不得乱拉乱接;二是应按作业条件正确选择安全电压等级,不可一律采用36V电压。

  ■

  配电线路检查内容:

  ⑴

  现场配电线路可使用架空线路。架空线路严禁使用裸线,必须使用绝缘电线,其绝缘必须良好,不允许有老化、破损现象,其接头和包扎必须符合规定。

  ⑵

  配电线路使用电缆时采用埋地或架空敷设。埋地敷设时,穿越道路或易受机械损伤的地方应加设防护套管,采用金属套管时必须作接零保护。电缆在室外直接埋地深度应不小于0.6m,并应在上、下、左、右四面铺设50mm厚的细砂,上面覆盖硬质保护层后添土覆盖。电缆架空敷设时,应采用专用电杆,电缆与电杆之间采用绝缘子过渡。电缆不得拖地及穿过道路敷设,不得缠绕脚手架或穿越树木敷设。

  ⑶

  当现场照明及动力用电混合设置时,所用电缆必须采用五芯电缆,不允许用四芯电缆外加一根PE线作为五芯电缆使用,因为两种线路从绝缘程度、机械强度以及载流量等方面均不匹配,容易引发故障。

  ⑷

  当施工现场配电方式采用照明与动力分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆(A、B、C、PE),单相设备和照明线路可采用三芯电缆(A(B、C)、N、PE)。

  ⑸

  对高层、多层建筑施工的室内临时用电,不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用。必须采用电缆埋地引入,电缆垂直敷设的部分应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设部分宜沿墙或门口固定。电缆垂直引入楼层后可每层或隔层设置分配电箱提供使用,固定设备可设开关箱,手持电动工具可设移动电箱。

  ■

  电气装置检查内容:

  ⑴

  配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动;

  4⑵

  箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器;

  ⑶

  为便于维修和检查,漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧;

  ⑷

  各种开关电器的额定值应与其控制的用电设备的额定值相适应;

  ⑸

  容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器;

  ⑹

  熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。

  ■

  变配电装置检查内容:

  ⑴

  配电室检查内容:

  ?

  配电室建筑及尺寸要符合规范要求。配电屏的周围通道宽度应符合规定;

  ?

  成列配电屏两端应与保护零线连接;

  ?

  配电屏应装设电度表,分路电流、电压表。并装设短路、过载保护和漏电保护器;

  ?

  配电屏配线应编号,标明用途。维修时,应悬挂停电标志,停送电必须有专人管理。

  ⑵

  总配电箱检查内容:

  ?

  应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

  ?

  应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关额定值及动作整定值应与分路开关的额定值及动作整定值相适应。

  ■

  外电防护检查内容:

  ⑴

  在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线最小安全操作距离应符合下表要求。

  最小安全操作距离

  外电线路电压(kV)

  <141-10635-110822010330-50015最小安全操作距离(m)

  ⑵

  当达不到安全操作距离时,应搭设防护遮栏或防护架并悬挂警告牌。其材料应使用木质等绝缘材料,当使用钢管等金属材料时,应作良好的接地。防护架距线路一般不小于1m,必须停电搭设(拆除时也要停电)。

  ⑶

  不得在外电线路正下方施工作业、搭设作业棚、建造生活设施或堆放物料器材等。

  41■

  用电档案检查内容:

  ⑴

  临时用电施工组织设计全部资料(凡用电设备在5台及以上或总容量在50千瓦及以上的工地,都要单独编制用电施工组织设计)。

  ⑵

  修改临时用电施工组织设计资料;

  ⑶

  用电技术交底资料;

  ⑷

  施工现场临时用电工程检查验收表;

  ⑸

  电气设备的试验、检验记录;

  ⑹

  接地电阻、绝缘电阻及漏电保护器漏电动作参数测定记录表;

  ⑺

  定期检(复)查表;

  ⑻

  电工安装、巡视、维修等工作记录。

  42

篇八:危大工程监理的措施

  危大工程管控措施及应急处理措施

  东昌丽都北区工程

  危大工程管控措施及应急办理措施一、基坑支护

  管控措施

  1、必定认真贯彻建设部《建筑工程预防坍塌事故若干规定》和各项

  安全技术措施,在项目推行前,必定针对工程特点编制施工组织设计,拟定安全措施,并报监理单位,经审查赞同后推行。

  2、基坑开挖,必定单独编制专项的施工方案,拟定安全防范措施,防范土方坍塌,特别是拟定防范毗邻建筑物坍塌的安全技术措施,并严格做到:

  (1)

  依照土质特点进行放坡

  较浅的基坑,应依照土质的特点,进行计算后可采用放坡的措施,控制开挖坡度不得陡于规定值;对较浅的基坑,应试虑采用护壁桩、锚杆机其他支护等技术措施。

  (2)

  严格控制基坑周边弃土的安全距离,严禁在基坑周边堆放建筑资料。

  (3)

  在基坑开挖过程中,要加强监控,发现异常情况,及时报告。应急办理主要措施

  1、当施工现场的人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应马上报告给现场应急营救领导小组组长,通知现场马上停止作业,并组织施工人员迅速撤离到安全地址。

  2、当土方或建筑物发生坍塌后,应急营救领导小组全员上岗,马上

  组织人员进行抢救受伤人员,及时逐级上报事故情况,做好现场保护,采用有效措施,防范形势扩大。

  3、当少部分土方坍塌时,现场派救护人员应及时挖掘土体,采用措施防范伤及被埋人员;当建筑物整体倒塌,造成特大事故时,应及时联系当地政府组织社会营救力量,对被埋人员进行抢救,需要采用吊车、挖掘机进行抢救时,现场要有指挥并监护,防范机械伤及被埋或被压人员。各相关部门应在现场应急指挥小组的一致领导和指挥下协调作战,保证抢险工作有条不紊的进行。

  1/15危大工程管控措施及应急处理措施

  4、被抢救出来的伤员,经现场医疗室医生紧急办理后,马上送往医院进行治疗。

  二、模板工程

  管控措施

  1、模板堆放高度不能够高出,大模板存放必定有防倾倒措施。

  2、模板工程方案必定进行审查、论证、审批、推行和督查管理。

  3、模板支架应由专业人员搭设和拆掉;

  特其他模板支撑架子应由架子

  工操作,并持证上岗。

  4、模板支架应用钢管和扣件搭设成支撑系统,严禁钢木混搭。

  5、模板支撑系统的基础应拥有足够的承载力,模板的每根立柱底部均

  应设置木垫板、钢底座。当模板立柱支撑在砼楼板时,对付其楼板的承载力进行验算。

  6、模板支撑系统应按要求设置立柱和纵横向扫地杆,模板立柱间距不

  应大于;应按规定增设纵横向大横杆,步距应由计算决定,但最大步距不得高出;锁口大横杆与立杆高度不得大于。

  7、高度4m以下的满堂模板支架要按规定设置纵向剪刀撑,高度大于

  4m的满堂模板支架要依照规定设置纵向及水平剪刀撑。

  8、模板工程浇筑砼前,施工、监理单位对付模板支撑系统进行联合

  检查查收并签字确认。

  浇注砼时,项目部应派专人对模板支撑系统进

  行监控,严禁施工人员任意进入模板支架地域内;模板拆掉前,项目

  总监、项目经理应核查混凝土强度报告,达到拆模强度时方可拆掉,并履行拆模签字手续。

  应急办理主要措施

  1、尽量使用人工挖掘、搬运坍塌的资料,及时抢救被掩埋伤员走开

  危险区。

  2、进行简单包扎、止血或简单骨折固定。

  3、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

  4、事故发生后应马上报告项目部应急营救领导小组。应急营救领导

  小组在第一时间到达后马上组织应急营救队抢救现场伤员,清理坍塌现场,并做好警戒,严禁没关人员进入事故现场,省得造成二次伤害。

  2/15危大工程管控措施及应急处理措施

  5、应急营救队负责除掉伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等,将

  昏迷伤员舌头拉出,以防窒息。

  6、组织人员赶忙清除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生。并将其

  转移至安全地方。

  7、赶忙与

  120抢救中心获取联系,详细说明事故地址、严重程度,并派人到路口接应,同时准备好车辆随时准备运送伤员到周边的西丽医院救治。

  8、在没有人员受伤的情况下,现场负责人应依照本质情况研究拯救

  措施,在保证人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工序次。

  9、技术负责人、现场安全员对付模板坍塌事故进行原因解析,拟定

  相应的纠正措施,认真填写伤亡事故报告表、事故检查等相关办理报告,并上报公司和上级相关部门。

  三、脚手架工程

  管控措施

  1、脚手架基础应该做到表面夯实平展,无积水,垫板无晃动,底座不

  滑动不沉降,垫板应采用长度很多于

  2跨,厚度很多于5cm的木垫板,也可用槽钢。每根立

  底部应设置钢底座或垫板。

  20cm处的立杆

  m,2、脚手架必定设纵横扫地杆,纵向距底座上皮不大于

  上,横

  置在纵向下方的立杆上。

  3、脚手架搭成立杆纵向间距不得大于—,立杆横向间距不得小于

  本工程采用悬挑式双排脚手架按规范搭设;

  常用敞开式脚手架的大横杆步距不得大于,基层步距不应大于2m。4、、脚手架应为独立的结构系统,严禁与卸料平台、模板支撑系统以及施工起落机等相连接。

  6、脚手架搭设应高出操作层,外侧应按规定设置密目安全网,密目网

  应设在外排立杆内面。

  7、脚手架操作层应按要求设置两道防范栏杆和挡脚板。

  栏杆均布高度

  为—,挡脚板高度为。

  8、操作层脚手板应铺满、铺稳,离结构主体立面120—150mm,脚手板对接铺设时伸长度应为130—150mm,搭接时长度应大于200mm,其

  3/15危大工程管控措施及应急处理措施

  伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。当使用竹笆脚手板时,应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,采用对接平铺,四个角应用直径的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

  9、连墙杆:自脚手架第一步大横杆开始,一般依照水平不大于

  6m(三

  跨),垂直不大于

  4m(二步)进行设置,在架体断开处每步一设(或

  不大于层高,4m);每个连墙杆应设在距离主节点不大于

  30cm处,且

  应用不小于50cm的短管夹住砌体(或砼柱),一般不采用软性拉结。

  10、操作层脚手板与墙体的距离不得大于

  15cm,大于时应加设脚手板

  进行有效防范。

  11、脚手架操作层下方四步架内,必定依照操作层的要求,层层加设防范栏杆、挡脚板,满铺脚手板,脚手板内侧与墙体距离应满足规范要求。

  12、脚手架内距地面以上处应设置首层安全平网,每隔不大于

  10m再设层间安全平网。安全平网内侧距墙体不得大于

  15cm,大于时应加设安全平网进行有效防范。

  13、卸料平台的搭设要求:卸料平台应采用定型化、工具化产品,并

  为独立的受力系统。卸料平台悬挑梁应采用16号以上工字钢或槽钢,悬挑梁尾端应设两处以上采用不小于φ16以上钢筋固定在现浇楼板结构上,悬挑梁前端应采用2道φ14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷。卸料平台四周围护高度为,其周边按规定设置两道防范栏杆,设高度为的挡脚板或用竹胶板进行硬防范。卸料平台的施工荷载必定经过计算,一般不得高出8KN;卸料平台明显地址应设置限制载荷标志牌。

  14、脚手架搭设达成后,应由项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员及搭设人员进行联合查收,并履行查收签字手续。脚手架在以下阶段必定进行检查查收:⑴脚手架基础完工后、架体搭设前;⑵每搭设完10—13m高度后;

  ⑶作业层上施加荷载前;

  ⑷达到设计高度后;

  ⑸遇有六级风、雨雪天气后;

  ⑹停用高出1个月。

  4/15危大工程管控措施及应急处理措施

  15、拆掉脚手架时,四周应设围栏或警戒标志,并设专人监护,没关人员严禁入内。拆掉应按序次由上而下,一步一清,严禁提前拆掉连墙件,严禁上下同时作业。拆掉脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间卡扣,再拆两头卡扣,由中间人往下传达杆件。拆掉的钢管、扣件、脚手板、钢丝绳等资料,应向下传达或用绳吊下,严禁抛投。

  16、脚手架查收制度:基础设置完,查收一次,以上每个搭设阶段查收一次,经搭设负责人、项目安全负责人、项目技术负责人、项目负责人、监理工程师查收合格后方可使用应急办理主要措施

  1、施工现场发生脚手架坍塌事件,应马上对受伤人员进行抢救,并

  成立危险警戒地域,严禁与应急抢险没关的人员进入。

  2、迅速确定事故发生的正确地址、可能波及的范围、脚手架损坏的程度、人员伤亡情况等,以依照不同样情况进行应急办理。

  3、按着救人优先的原则,且在保障人身安全的情况下尽可能地抢救

  重要资料和财产,并注意做好应急人员的自己安全。

  4、组织人员赶忙清除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生,并将其

  转移至安全地方。

  5、对未坍塌部位进行抢修加固也许拆掉,关闭四周危险地域,防范

  进一步坍塌。

  6、如发生大型脚手架坍塌事故,必定马上划出事故特定地域,非救

  援人员未经赞同不得进入特定地域。

  迅速核实脚手架上作业人数,如有人员被坍塌的脚手架压在下面,要马上采用可靠措施加固四周,尔后拆掉或切割压住伤者的杆件,将伤员移出。

  如脚手架太重可用吊车将架体慢慢抬起,以便救人。

  7、现场抢救条件不能够满足需求时,必定马上上报当地政府相关部门,并央求必要的支持和帮助。

  拨打120抢救电话时,应详细说明事故地址和人员伤害情况,并派人到路口进行接应。

  8、在没有人员受伤的情况下,应依照本质情况对脚手架进行加固或拆掉,在保证人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工序次。

  四、施工现场临时用电

  管控措施

  5/15危大工程管控措施及应急处理措施

  1、施工现场临时用电设施在5台及以上和设施总容量在50kW以上者,应编制临时用电组织设计。

  临时用电组织设计及改正时,必定履行“编制、审查、赞同”程序,由电气工程技术人员组织编制。公司对项目部进行交底,并组织推行。施工现场临时用电依照《临时用电平面布

  置图》部署就位后由公司安全部进行首次查收,查收合格后方可施工,公司对现场临时用电每个月进行安全检查,由电工负责对临时用电进行平常保护。

  2、施工现场临时用电设施在

  5台以下和设施总容量在

  50kW以下者,应拟定安全用电和电气防火措施。

  3、对配电箱、开关箱以及配电线路进行检查、维修维修时,必定将其前一级相应的电源隔走开关分闸断电,并应悬挂“严禁合闸、有人工作”警告标志牌,严禁带电作业。停送电必定由专业人员负责。

  4、施工用电必定履行

  TN-S系统,采用三级配电二级漏电保护。使用

  三相四线制配电的电缆线路必定采用五芯电缆。淡蓝色芯线必定用作N线;绿/黄双色芯线必定用作PE线,严禁混用。

  5、外电防范:在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之

  间必定保证最小安全操作距离(小于1kV时为4m;1—10kV时为6m;

  35—10kV时为8m;220kV时为10m;330—550kV时为15m;),凡小于最小安全操作距离的要用木脚手架+防范板+密目网的形式防范,必要时应与供电公司联系协商移走电缆电线,并设置警告装置。

  6、保护接零:

  专用保护零线一般在工作零线进入漏电保护器前设置重

  复接地引出;每台设施及配电箱都应做好保护接零;保护接零的干线

  应采用不小于10mm的绝缘铜线;与设施连接的保护零线截面积应不小

  于mm且应为绿/黄双色线。

  7、重复接地:施工现场的总电箱和分派电箱、开关箱及大型设施应做

  重复接地;绿/黄双色线作为接地线,严禁混用或代用;与电器设施相

  连接的PE线应为截面不小于

  2绝缘多股铜线,手持式电动工具的PE

  线应采用截面不小于

  mm2的绝缘多股铜线;接地体宜采用角钢、钢管

  或光面圆钢,不得采用罗纹钢;总箱处接地电阻不大于

  4Ω,重复接地不大于

  10Ω,防雷接地不大于

  30Ω;连线必定用合适的接线鼻子;每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同样点与接地体做电

  6/15危大工程管控措施及应急处理措施

  气连接。两根接地体之间间距不小于3m,埋地深度不小于(接地体应露出地面150mm,以备检测时用)。

  8、配电箱及开关箱:a全部配电箱必定采用省安监站介绍的登记备案合格产品;b总配电箱应设在凑近电源的地方,分派电箱应装设在用电设施或负荷相对集中的地域;c分派电箱与开关箱的距离不得高出

  30m,开关箱与其控制的用电设施的水平距离不应高出

  3m;d总配电箱

  的电器应具备电源隔断,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能;e分派电箱应装设总隔走开关、分路隔走开关以及总断

  路器、分断路器,其设置和选择应与总配电箱的配置相般配;f开关箱必定装设隔走开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器必定是

  同时拥有短路、过载、漏电保护功能);g固定式配电箱、开关箱的安装高度为箱体中心点与地面的垂直距离为—,搬动式配电箱和开关箱应装设在牢固、牢固的支架上,其中心点与地面的垂直距离为—,并设置锁具和防范棚;h开关箱内各部件要完整无缺、动作矫捷、绝缘优异,分路标示正确、清楚;i开关箱与用电设施之间应推行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁“一闸多机”;严禁非电工拆装电气设施,严禁乱拉乱接电线。

  9、漏电保护器必定使用省介绍的产品且参数正确,矫捷可靠,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA(润湿或有腐化介质场所应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA),额定漏电动作时间应不大于,一号箱内漏电保护器额定漏电动作时间应为不

  大于。漏电保护器测试每日很多于一次,各种电器的绝缘、接地电阻测试每个月很多于一次,雨雪天气后必定进行测试,并做好测试、检查维修纪录。

  10、电缆线路:a电缆应采用备案合格产品,不得使用破皮、损坏、老化的电缆电线;b电缆应架空或埋设,严禁沿地面明设;架设应按

  照规范进行,不得搭设在钢管等铁件上;埋地深度不应小于70cm,电缆上下应铺以厚度不得小于5cm的细砂,并应盖砖或混凝土板等硬质保护层;过路电缆线应加防范套管保护、埋地或架空;d严禁使用花线等非标准线。

  11、现场照明一般

  220V灯具室外安装高度不低于

  3m,室内不低于。

  7/15危大工程管控措施及应急处理措施

  搬动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地

  (零),灯具距地高度不得低于。

  对易燃易爆物的防范距离:一般灯具不宜小于3m;碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,且不得直接照射易燃物。

  12、施工现场必定装备专职电工,持证上岗;电工每日须填写电工巡

  视记录,且每个月对付接地电阻及绝缘电阻进行测试并做好记录。

  应急办理主要措施

  1、当发生触电事故时,现场救护人员应该迅速将触电者走开电源,可使用现场的干燥物体或专用电工绝缘资料使触电人员走开带电体,要点是要“快”。在未切断电源从前,救护人员切不能用手直接去接触触电者,也不得用金属或润湿的物体去挑、拉电线和触电者。

  2、对于低压触电事故,可采用以下方法使触电者走开电源

  :

  (1)

  若是触电地址周边有电源开关或插销,可马上拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

  (2)

  可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锨等切断电源线。也可用干燥木板等插入触电者身下,以隔断电源。

  (3)

  当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可采用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者走开电源。

  (4)

  若是是在润湿的地方,必定切断电源后方可推行抢救。3、对于高压触电事故,可采用以下方法使触电者走开电源

  :

  (1)

  马上通知相关部门停电。

  (2)

  带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按序次拉开开关。

  (3)

  用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

  4、触电者若是在高空作业时触电,断开电源时,要防范触电者摔下

  来造成二次伤害。

  5、若是触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻痹,全身无力也许触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者沉寂休息,不要走动,并对其严实观察。

  6、若是触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅达处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软

  8/15危大工程管控措施及应急处理措施

  衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,省得阻拦呼吸,如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。若是发现触电者呼吸论难,发生痉挛,应马上准备对心脏停止跳动或呼吸停止后的抢救。

  7、若是触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应马上进行口对口人工呼吸及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院的途中,不应停止抢救,好多触电者就是在送往医院途中死亡的。

  8、人触电后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、表现昏迷不

  醒状态,平常都是假死,千万不能看作“死人”草率从事。9、对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,好多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成伤亡

  10、走开电源后,马上将触电者仰卧在平川上,马上进行“人工呼吸”

  或同时进行“体外心脏按压”法来救护。心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送往医院的途中)不能够任意放弃救护。

  五、三宝四口及临边防范

  管控措施

  1、进入施工现场必定正确佩戴安全帽,系好下颚带。

  2、建筑物内必定采用合格的密目式安全网进行关闭,架体内按规定设置安全平网。

  3、高处作业必定系好安全带,高挂低用。

  4、安全帽、安全网、安全带必定使用备案产品。

  5、楼梯必定设防范栏,牢固牢固。

  6、通道口必定搭设工具化防范棚,高层建筑应设双层防砸。通道口两

  侧设防范栏,挂立网。

  7、边长在以下的的洞口,应采用牢固的盖板固定、盖严;边长在及以上的的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外,还应在洞口四周设置防范栏杆,并设挡脚板;

  8、临边防范栏应设置上下两道,上杆距地高度为1—,下杆距地高度为—,立杆间距不大于2m,并设置挡脚板或立网。防范栏杆宜使用钢

  9/15危大工程管控措施及应急处理措施

  管,牢固可靠,并涂红白相间警告色。

  应急办理主要措施

  现场应急营救指挥小组在指挥现场办理时必定把人的生命放在首位,要点抢救休克、骨折和出血人员。

  1、事故发生后,现场应急指挥小组人员应采用措施对伤员进行救护。

  (1)迅速将伤者移至安全地方,让伤者沉寂、保暖、平卧、少动。

  (2)马上拨打120与当地抢救中心获取联系(医院在周边的直接送往医院),应详细说明事故地址、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。

  (3)在抢救中心专业人员未到达从前,应依照事故现场的整体情况、地址和伤者的伤情、部位,在消除人为加重伤者伤情的情况下,马上组织人员进行抢救。

  (4)伤者发生休克,应进行人工呼吸,也许依照部位的受伤情况做胸外心脏挤压法(但必定注意骨折的部位).

  (5)若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

  (6)遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑伤害症状出现,创伤处用消毒的纱布或干净布覆盖,用绷带或布包扎;

  (7)发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或干净布覆盖,用绷带或布包扎;搬运时,将伤者平卧放在帆布担架上或硬板上,省得受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,以致死亡;抢救脊椎受伤者的搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运;

  (8)发现伤者手足骨折或其他部位骨折的,不要盲目搬动伤者,应在

  骨折部位用夹板临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管;

  (9)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖;

  (10)在施救的同时应赶忙送往就近医院;伤者送往医院抢救时,途中尽量减少颠簸,同时,亲近注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

  2、现场应急指挥小组在抢救伤员的同事,应安排人员保护现场序次,10/15危大工程管控措施及应急处理措施

  保护事故现场。

  3、现场指挥应依照形势,迅速调动人员、设施进行现场营救,并做

  好现场警戒工作,以防形势扩大,同时向上级报告。

  4、当现场营救力量控制不了现场形势的发展,应马上启动上一级应

  急响应,并依照本质情况借助于社会营救力量。

  现场应急营救指挥人员应充足听取专家和专业营救人员的建议,做好营救人员、设施、物质、器材的一致分派。

  5、做好事故现场的清理和恢复工作,防范次生或滋生的事故。

  6、配合上级部门和政府部门睁开事故检查,做好伤员及家属善后工

  作。

  六、现场防火

  管控措施

  1、施工现场必定拟定消防管理制度、编制防火应急方案,成立健全

  消防安全责任制,落实各项消防安全管理措施,严格履行电气焊等机具动火审批手续并要点监控;

  施工现场必定设置消防器材集中点,设置消防通道,装备消防水源;生活区、库房、配电室(箱)

  、木制作区等易燃易爆场所必定配置足够有效的消防器材或灭火设施;

  消防器材应如期检查,保证齐全、圆满、有效。

  2、严禁在施工现场内明火取暖和焚烧建筑垃圾。

  3、施工现场应拟定易燃易爆及有毒物品管理制度,对采买、运输、保留、发放、使用、退回等环节严格管理,成立台帐,由专人负责;必定分类存放,做到防雨、防晒。

  4、建筑外墙保温分项工程施工过程防火要点:⑴保温资料进场后,应远离火源;露天存放时,应采用不燃资料完满覆盖;

  应急办理主要措施

  1、项目应依照建筑施工现场消防要求,在所施工的范围内,按规定

  部署充足的灭火器材和设施。

  2、当现场发生小型火苗时,在条件赞同的情况下,施工人员应马上

  就近使用灭火器进行灭火,控制火情的延长。

  11/15危大工程管控措施及应急处理措施

  3、当现场火势较强,且无法用灭火器进行控制时,遇险人员应及时

  选择相对就近的其他安全楼梯通道有序次进行撤离。

  4、因施工用电引生气灾时,施工人员应赶忙想法切断电源,尔后扑

  救。如条件无法切断电源的情况下,可使用干粉灭火器或CO2灭火剂扑救。同时,用不导电的物品(木棒或竹器等)拨开电源,并扑灭着火衣物。

  5、当发生失火情况时,其他楼层施工人员或巡视管理人员应及时将

  失火情况经过电话或派人到现场办公室进行通知。

  项目马上采用紧急措施组织施工人员撤离。

  6、保护现场,当火灾发生时和扑救达成后,指挥小组要派人保护好现场,保护好现场序次,等待对事故原因及责任人的检查。同时应马上采用善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类办理并采用有效措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

  七、塔吊

  管控措施

  1、四周有建筑物时要有防碰撞措施,在水平和垂直两个方向上都要

  保证很多于

  2m的安全距离;

  塔机自带配电箱要上锁,防雨措施可靠,保证电器元件不被雨淋;

  2、基础应设置排沟渠也许使用排水设施,及时、有效,不得积水。基础和标准节的连接螺栓、螺母、垫圈等数量齐全、连接牢固;斜撑杆要使用连接销轴和张口销固定,张口销严禁使用铁丝等代替;

  3、力矩限位、超高限位、变幅限位、辗转限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及小车断绳等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件要保证圆满与矫捷可靠,防雷接地、保护接零装置应吻合要求;

  4、塔吊指挥必定持证上岗,作业时应与操作人员亲近配合。操作人

  员也必定持证上岗,作业时应严格履行指挥人员的信号,不得酒后作业,不得带病或疲倦作业,严格依照塔吊机械操作规程和塔吊“十严禁、十不吊”进行操作,不得违章作业、野蛮操作,有权拒绝违章指挥,夜间作业要有足够的照明;

  12/15危大工程管控措施及应急处理措施

  5、不得使用国家明确宣告的裁汰的QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机;

  应急办理主要措施

  1、塔吊基础下沉、倾斜:①应马上停止作业,并将辗转机构锁住,限制其转动。②依照情况设置地锚,控制塔吊的倾斜。

  2、塔吊平衡臂、起重臂折臂:①塔吊不能够做任何动作。②依照抢险

  方案,依照情况采用焊接等手段,将塔吊结构加固,或用连接方法将

  塔吊结构与其他物体联接,防范塔吊倾翻和在拆掉过程中发买卖外。

  ③用2—3台合适吨位起重机,一台锁起重臂,一台锁平衡臂。其中

  一台在拆臂时起平衡力矩作用,防范因力的突然变化而造成倾翻。

  ④按抢险方案规定的序次,将起重臂或平衡臂连接件中变形的连接件取

  下,用气焊割开,用起重机将臂杆取下;⑤按正常的拆塔程序将塔吊

  拆掉,遇变形结构用汽焊割开。

  3、塔吊倾翻:①采用焊接、连接方法,在不损坏失稳受力情况下增加平衡力矩,控制险情发展。

  ②采用合适吨位起重机依照抢险方案将塔吊拆掉,变形部件用气焊割开或调整。

  4、锚固系统险情:①将塔式平衡臂对应到建筑物,转臂过程要平稳并锁住。②将塔吊锚固系统加固。③如需更换锚固系统部件,先将塔机降至规定高度后,再行更换部件。

  5、塔身结构变形、断裂、开焊:①将塔式平衡臂对应到变形部位,转臂过程要平稳并锁住。

  ②依照情况采用焊接等手段,将塔吊结构变形或断裂、开焊部位加固。③落塔更换损坏结构。

  八、施工起落机

  管控措施

  1、施工起落机的产权单位每年必定到具备相应资质查验检测机构对防坠安全器进行检测,或由原生产厂家对防坠安全器进行质量合格考据,保证施工起落机安全防坠器矫捷、可靠;

  2、施工起落机司机必定持证上岗、证人吻合,并将证件原证按相关要求放置于司机驾驶室明显地址;

  13/15危大工程管控措施及应急处理措施

  3、严格落实限载规定,施工起落机必定分别在轿厢内外设置严禁超

  员和限乘人员的警告标志,并做好司机的安全技术交底工作;

  ?

  4、极限限位、上下限位开关、超载限位、配重双绳、断绳保险、防坠器等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴(绳卡)及主要受力构件无变形开裂、焊接部位无脱焊、钢丝绳无断丝断股现象;5、进出料口防范门设置吻合要求,及时关闭。应急办理主要措施

  1、紧急情况发生后,现场要做好警戒和分别工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高等别负责人指挥,在

  3分钟内电话通知到值班人员,主要说明紧急情况性质、地址、发生时间、有无伤亡、可否需要派救护车、消防车或警力支援到现场推行抢救,如需可直接拨打120、119等求救电话。

  2、值班人员在接到紧急情况报告后必定在

  2分钟内将情况报告到

  紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织谈论后在最短的时间内发出如何进行现场办理的指令。分派人员车辆等到现场进

  行抢救、警戒、分别和保护现场等。由项目部安质部在30分钟内以小组名义打电话向上一级相关部门报告。

  3、遇到紧急情况,全体人员应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的办理中去。各种设施、车辆、器材、物质等应一致调遣,各种人员必定坚决无条件遵从组长或副组长的命令和安排,不得延误、推诿、阻拦紧急情况的处。

  九、各种中小型施工机具

  管控措施

  1、混凝土输送泵:输送泵应设置工具化防范棚;管道接头和垂直段的附墙装置必定牢固可靠,螺栓应紧固;应经常检查螺栓松紧情况,以防范松脱造成事故。

  2、搅拌机:应设置工具化防范棚;机体安装牢固平稳,离合器、制动器、钢丝绳、防范罩必定完满可靠有效;上料斗应有保险挂钩,操

  作手柄应有锁死装置,开关箱应设置在与搅拌机距离不得高出3m且便于操作的地址。

  14/15危大工程管控措施及应急处理措施

  3、木工平刨:外露传动部位必定有防范装置;平刨刀刃处必定设护手防范装置;开关箱与平刨不得高出3m;设置重复接地。

  4、木工圆盘锯:传动部位必定有可靠的防范罩和安全防范挡板及护手罩;圆盘锯要设分料器,操作必定使用按钮式开关,有优异的接地保护。

  5、电焊机:电焊机一次线长度应小于

  5m,二次线长度应小于

  30m,一、二次侧防范罩齐全;接地(接零)应优异,应装备二次侧漏电保护器;电焊机露天放置应有防雨装置。

  6、气瓶:各种气瓶应有明显色标,应装备防爆安全帽和防震橡胶圈,不得露天暴晒;乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m,距离明火大于10m;乙炔气瓶在使用时不得平放,乙炔发生器必定安装回火器,橡胶管用夹头紧固。

  7、钢筋加工机械:机械的安装必定牢固牢固,保持水平川点;固定

  式机械应有可靠的基础,设置工具化防范棚;

  机械传动部分应有防范罩;开关箱与机械不得高出3m。

  8、中小型施工设施使用前必定由公司安全科会同项目部进行检测、查收,查收合格方可投入使用,并填写机械设施查收记录。

  应急办理主要措施

  1、到达现场后马上与受伤或知情人员获取联系,明确情况,一般采

  取相应的施救工作,采用有效的施救方案;

  2、保卫开导组马上控制事故现场,开导人群,并注意现场保护;

  3、后勤组与保障组保证应急物质第一时间到位;

  4、医疗组进入现场后马上推行抢救办理,并配合

  120等部门睁开救

  援工作。

  15/15

篇九:危大工程监理的措施

  危险性较大的分部分项工程

  安全监理实施细则

  1/2编

  写:

  2018年6月2/2目录

  一、概述1(一)编制目的1(二)编写依据1(三)本细则应用围1二、专业工程特点3三、监理工作流程4四、监理工作控制要点5(一)前期阶段5(二)施工阶段五、关键部位、关键工序的旁站监理措施1、基坑支护2、土方开挖3、模板与支架4、起重吊装与安装拆卸工程115、脚手架工程12六、监理工作方法和措施12(一)监理工作方法123/2(二)监理工作措施13七、其他14附件:

  表A16安全旁站监理记录表154/2一、概述

  (一)编制目的为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制施工生产安全事故的发生,特制定本实施细则。

  (二)编写依据

  1、《中华人民国建筑法》;

  2、《中华人民全生产法》;

  3、《建设工程安全生产管理条例》;

  4、《建设工程质量管理条例》;

  5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部令第37号);

  6、国家、行业与自治区有关质量、安全管理的法律、法规与规程;

  7、公司相关的安全管理规定。

  (三)本细则应用围

  监理部按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中对危险性较大以与超过一定规模的分部分项工程划定的围,结合工程项目实际,制定出本项目危大工程监理管控围,如下:

  1、基坑工程

  (1)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

  (2)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

  2、模板工程与支撑体系

  1/2(1)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

  (2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m与以上,或搭设跨度10m与以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2与以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m与以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

  (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

  3、起重吊装与起重机械安装拆卸工程

  (1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN与以上的起重吊装工程。

  (2)采用起重机械进行安装的工程。

  (3)起重机械安装和拆卸工程。

  4、脚手架工程

  (1)搭设高度24m与以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。

  (2)附着式升降脚手架工程。

  (3)悬挑式脚手架工程。

  (4)高处作业吊篮。

  (5)卸料平台、操作平台工程。

  (6)异型脚手架工程。

  5、暗挖工程

  地下洞室开挖,如:通风兼安全洞、进厂交通洞、泄洪排沙兼导流洞、地下厂房开挖等。

  6、其它

  2/2(1)建筑幕墙安装工程。

  (2)人工挖孔桩工程。

  (3)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

  (4)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业与地方技术标准的分部分项工程。

  二、专业工程特点

  危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程,由于工程项目周期长、规模大、涉与围广、风险因素数量多且种类繁杂致使其在全寿命周期面临的风险多种多样.而且大量风险因素之的在关系错综复杂、各风险因素之间并与外界交叉影响又使风险显示出多层次性,因此危大工程具有多样性和多层次性、客观性、风险性大、可变性强的特点。

  3/2三、监理工作流程

  4/2危险性较大的分部分项工程监理工作流程图

  四、监理工作控制要点

  (一)前期阶段

  3.督促施工单位遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规,由施工单位上报环境保护和安全文明施工的专项方案,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以与噪声、振动对环境的污染和危害;

对设计图纸认真审核,弄清设计意图,对图纸不明确的地方与时请教设计单位,予以澄清;

  8.专项施工方案的审核。

  ⑴

  专项施工方案编制容:

  5/2①

  工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

  ②编制依据:相关法律、法规、规性文件、标准、规与图纸(国标图集)、施工组织设计等;

实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人与相关专业承包单位技术负责人签字;不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。

  ⑶

  ③监理单位项目总监理工程师与相关人员;

  6/2④

  施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;

  ⑤勘察、设计单位项目技术负责人与相关人员;

  ⑥

  本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

  ⑵

  专家论证的主要容:

  ①专项方案容是否完整、可行;

  ②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规;

  ③安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

  专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的容提出明确的意见,并在论证报告上签字。  7/23.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测;发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危与人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域;

  4.对于连续施工工序,交班质检人员就本班施工质量情况以与需要注意事项向接班人员作详细说明,并认真填写交接班记录;

  5.坚持三检制度。技术员、质检员、实验人员必须跟班作业,要强化工序间的检查验收,凡上道工序未经检验合格,不得进行下道工序的施工,工程关键部位必须经监理工程师批准,对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人与项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  9.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人与项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

  10.对不按专项方案实施的,监理单位应当责令整改,施工单位拒不整改的,监理单位应当与时向建设单位报告;建设单位接到监理单位报告后,应当立即责令施工单位停工整改;施工单位仍不停工整改的,建设单位应当与时向住房城乡建设主管部门报告;

  8/2五、关键部位、关键工序的旁站监理措施

  弃土应与时运出,如需要临时堆土或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别而定;

  4)

  与时采取排水措施,以免基坑被水浸泡,造成坑壁土质松软、土方下滑、坍塌造成人员伤亡;

  5)

  采用机械挖土时,需要人员来配合清底,但在清底、清边时,要待机械停止工作时进行,以免机械伤人。

  3、模板与支架

  1)材料要求

  ⑴

  碗扣脚手架、扣件式脚手架的材料性能应满足Φ235-A级钢的要求,钢管尺寸和形位要求符合规。

  ⑵

  上碗扣可调底座与可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,下碗扣横9/2杆接头,斜杆接头应采用碳素钢制造,材质性能应符合现行国家标准的要求;采用钢板冲压整体成型的下碗扣,钢板应满足Φ235-A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm,并应经600~650oc时效处理,严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

  2)模板支架的搭设:

  ⑴

  模板支架搭设前应进行专项方案技术交底,模板支架的搭设应当由有架子工操作证的特殊工种人员操作;

  ⑵

  模板支架搭设应按先立杆,后横杆再斜杆的顺序搭设立杆的垂直度应满足规要求;

  ⑶

  4、起重吊装与安装拆卸工程

  1)起重吊装工人属于特种作业人员,应经培训、考试合格后,持证上岗。

  2)起重机的司机和指挥人员,应熟悉和掌握所使用的起重信号,起重信号一经规定,严禁随意擅自改变。

  3)指挥人员必须站在起重司机和起重工都能看到的地方,并严格按规定起重信号指挥作业。

  4)高处吊装作业应由经过体验合格的人员担任,禁止酒后或严重心脏病患者以与起重吊装作业。

  11/212)在雨期或冬季进行起重机械作业时,必须采取防滑措施。

  13)工人在安装、校正构件时,应站在操作平台上进行,并佩戴安全带。

  5、脚手架工程

  1)脚手架材料控制:按规规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用;检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告与直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用;检查脚手板的材料应符合规和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。

  2)脚手架安装:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口1.5m,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;纵向水平杆宜设置在立杆侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不宜设在同步同跨,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于1m,应等间距设置3各旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆。

  3)监理工作:1、基础是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;2、步手架的整体和局部垂直偏差和立杆的沉降是否符合规要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度;

  3、扣件螺栓是否松动;

  4、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口与转角位置;

  5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动;

  6、外包安全网:外条安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆等安全防护措施是否完整、牢固,能否正常发挥安全作用,7、脚手架的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合安全规要求;

  8、检查脚手架的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求;

  9、脚手架在使用期间,引进拆除纵横不平杆、纵横扫地杆与连墙壁件;

  10、定期检查脚手架阶段验收情况,能否符合规要求,验收作业人员与上岗证等是否已更新。

  六、监理工作方法和措施

  (一)监理工作方法

  1.规定质量监控工作程序

  12/2规定加强事前预控的质量控制工作程序,并按规定的程序进行工作,是进行质量监控的必要手段和依据。一道工序未经监理工程师验收合格,不得进行下道工序施工。

  2.巡查、旁站

  这是驻地监理人员采用的主要检查方式,在各工序施工过程中进行现场观察、监督与检查,注意并与时发现质量事故的苗头和影响工程质量的不利因素的发展变化,以便与时对潜在的质量隐患和出现的质量问题进行控制、处理。

  3.数值分析

  通过测量、抽检、平行试验和见证取样等质控手段,收集质量数据进行整理,并经过统计分析,与时发现存在的质量问题,从而进一步分析影响工程质量的原因,以便采取相应的对策与措施,使工程质量处于受控状态。

  4.会议约见

  通过定期不定期的各种会议或约见形式,与建设各主体进行沟通,互通信息、发现问题、解决问题,并以会议纪要的形式明确处理方案和结果。

  5.指令文件

  通过监理工程师联系单、通知单、指令单、备忘录等书面文件,向施工单位提出施工中存在的问题,并要求其按照项目监理部的相关要求与时进行处理。

  6.比较评价

  通过隐蔽工程验收检查、工序质量评定,对工程质量与目标值进行比较,得出结论,发现问题并与时处理。

  (二)监理工作措施

  1.组织措施

  建立健全监理组织是实现目标控制的组织保证。根据监理任务,本监理单位将落实进度、质量、投资控制和合同管理、信息管理等监理人员,明确职责分工。同时制订各项工作制度,规定各项目标控制的任务和管理职责以与工作程序,授13/2予相关职权,制定工作考核标准进行工作考评,按责任制进行奖罚,保证目标控制的实现。

  2.技术措施

  技术措施是实现目标控制的有效手段。本监理单位将通过审核施工组织设计和施工方案;严格事前、事中、事后的控制措施;建立施工计划体系;合理地增加同进作业的施工面;采用高效能的施工机械,保证质量、保证目标控制的实现。

  3.经济措施

  经济措施是实现目标控制的有力措施。由于资金的筹集和使用贯穿于工程项目建设的全过程,本监理单位将通过对经济信息的收集、分析,对设计变更和工程变更方案进行技术经济论证,与时地进行计划费用与实际开支费用的比较,建议对优质工程和按期竣工的项目进行奖励,对达不到约定质量标准和因施工单位责任而造成的工期延误进行经济处罚等经济措施,保证目标控制的实现。

  4.合同措施

  7.2本细则未列之其他施工技术要求、安全管理标准应参照承包人合同、规程规执行。

  14/2附件:

  15/2现场存在的问题:

  现场主要问题

  整改结果:

  旁站

  时间

  开始

  结束

  年

  月

  日

  时

  分

  年

  月

  日

  时

  分

  监理现场监理指令:

  有关措施

  复核意见:

  工程形象

  旁站监理人员:

  作业负责人:

  说明:1、本表适用于现场3级与以上风险作业施工时监理安全旁站记录。

  2、本表按月装订成册。

  16/20

推荐访问:危大工程监理的措施 工程监理 措施

相关文章: