诚洁范文网
当前位置 首页 >范文大全 > 公文范文 >

2023年关于网络安全漏洞自评报告模板(范本3篇)

发布时间:2023-08-16 11:55:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年关于网络安全漏洞自评报告模板(范本3篇),供大家参考。希望对大家写作有帮助!

2023年关于网络安全漏洞自评报告模板(范本3篇)

网络安全漏洞自评报告模板3篇

【篇一】网络安全漏洞自评报告模板

学校网络安全自查报告模板

  辽宁省教育厅《关于集中开展学校安全管理专项整治行动实施方案的通知》和锦州市教育局《关于印发锦州市中小学校园网管理办法的通知》下发之后,我校领导非常重视,从校长、书记到每一位教师一齐上阵,把搞好教育系统网络管理及信息安全当做事关国家安全、社会稳定的大事来抓。为了规范校园内计算机信息网络系统的安全管理工作,保证校园网信息系统的安全和推动校园精神文明建设,我校成立了安全组织机构,建立健全了各项安全管理制度,严格了备案制度,加强了网络安全技术防范工作的力度,进一步强化了我校机房和办公设备的使用管理,营造出了一个安全使用网络的校园环境。下面将详细情况汇报如下:

  一、成立由校长领导负责的、保卫部门和专业技术人员组成的计算机信息安全领导

  小组

  领导小组成员结构:

  组 长:

  副组长:

  成 员:

  二、建立健全各项安全管理制度,做到有法可依,有章可循

  我校根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《教育网站和网校暂行管理办法》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规制定出了适合我校的《校园网络安全管理办法》,同时建立了《太和小学校园网络安全管理暂行条例》(见附件1),《校园网安全管理责任制》(见附件2),《太和小学计算机使用制度》(见附件3),《上网信息发布审核登记表》(见附件4),《计算机房和教师办公用机上网登记和日志留存制度》(见附件5),《上网信息监控巡视制度》(见附件6)、《太和小学校园网络安全管理责任状》(见附件7)《太和小学防雷设施建设实施方案》(见附件8),《太和小学电教设备统计表》(见附件9)等相关制度。除了建立这些规章制度外,我们还坚持了对我校的校园网络随时检查监控的运行机制,有效地保证了校园网络的安全。

  由于我们学校制定了完备的规章制度,所以在网络及信息安全管理方面做到事事有章可循,处处有法可依,人人有责任、有义务确保校园网络和信息系统的安全,为创建文明和谐的社会文化和校园文化环境作出了我们努力。

  三、严格执行备案制度

  我校已经开通上网服务(接入互联网),并到锦州市教育局(下属部门电教馆)备案。

  学校机房坚持了服务于教育教学的原则,严格管理,完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料,没有出现出租转让等情况。

  四、加强网络安全技术防范措施,实行科学管理

  我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的:

  1.安装了天网防火墙,防止病毒、反动不良信息入侵校园网络。

  2.安装网络版的江民杀毒软件,实施监控网络病毒,发现问题立即解决。

  3.学校网络与教学楼避雷网相联,计算机所在部门加固门窗,购买灭器,摆放在

  显著位置,做到设备防雷,防盗,防火,保证设备安全、完好。

  4.及时修补各种软件的补丁。

  5.密切注意cert消息。

  6.对学校重要文件,信息资源做到及时备份。创建系统恢复文件。

  五、加强校园计算机网络安全教育和网管人员队伍建设

  太和小学是从20**年9月初接入锦州市教育局城域网的单位,每位领导和教师都有自己的计算机登陆城域网和因特网,在查阅资料和进行教学和科研的过程中,我校学校领导非常重视网络安全教育,每学期开始和结束时都进行网络信息安全教育,促使教师们充分认识到网络信息安全对于保证国家和社会生活的重要意义。并要求信息技术教师在备课、上课的过程中,有义务向学生渗透计算机网络安全方面的常识,并对全校学生进行计算机网络安全方面的培训。做到校园计算机网络安全工作万无一失。

  六、我校定期进行网络安全的全面检查

  我校网络安全领导小组每学期初将对学校微机房、领导和教师办公用机、各多媒体教室及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情况等内容进行一次全面的检查,对存在的问题要及时进行纠正,消除安全隐患。

  学校接到:重庆市巴南区教育委员会关于转发巴南区信息网络安全大检查专项行动实施方案的通知后,按文件精神立即落实相关部门进行自查,现将自查情况作如下报告:

  一、充实领导机构,加强责任落实

  接到文件通知后,学校立即召开行政办公会议,进一步落实领导小组及工作组,落实分工与责任人(领导小组见附件一)。鱼洞二小网络安全大检查专项行动由学校统一牵头,统一指挥,学校信息中心具体负责落实实施。信息中心设立工作小组(工作小组见附件一),小组成员及各自分工落实管理、维护、检查信及培训,层层落实,并坚决执行谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责的管理原则,保障我校校园网的绝对安全,给全校师生提供一个安全健康的网络使用环境。

  二、开展安全检查,及时整改隐患

  1、我校网络中心、功能室、微机室、教室、办公室等都建立了使用及安全管理规章制度,且制度都上墙张贴。

  2、网络中心的安全防护是重中之重,我们分为:物理安全、网络入出口安全、数据安全等。物理安全主要是设施设备的防火防盗、物理损坏等;网络入出口安全是指光纤接入防火墙-路由器-核心交换机及内网访问出去的安全,把握好源头;数据安全是指对校园网的数据备份、对不安全的信息进行处理上报、对信息的过渡等。信息中心有独立的管理制度,如网络更新登记、服务器资源、硬盘分布统计资料、安全日志等,便于发现问题,既时查找。

  3、对我校几大网站平台的帐户、口令等进行了一次专门的清理检查,对弱口令进行等级加强,并及时将应用软件更新升级,我校是电信光纤专线接入互联网,采用思科硬件防火墙作为入口的第一道防线,然后是接入路由器,最后接入核心交换机,保证了我校网络接入互联网的几道很重要的过滤。网络中心服务器的杀毒软件是正式版本,能定时进行升级更新,每天对系统进行补丁升级,消除可能存在的一切安全隐患,我校对外的服务器有2台(ftp服务器、web服务器),ftp服务器只对外开放端口21,其余端口全部关闭;同样web服务器只开放端口80,其余端口全部关闭,在方便师生使用的同时,要保障网络的绝对安全,由于我校领导的高度重视,管理得当,我校从2001年建立校园网到现在,还没有任何黑客攻入内网的记录。

  4、强化网络安全管理工作,对所有接入我校核心交换机的计算机设备进行了全面安全检查,对操作系统存在漏洞、防毒软件配置不到位的计算机进行全面升级,确保网络安全。

  5、规范信息的采集、审核和发布流程,严格信息发布审核,确保所发布信息内容的准确性和真实性。每周定时对我校站的留言簿、二小博客上的贴子,留言进行审核,对不健康的信息进行屏蔽,对于反映情况的问题,备份好数据,及时向学校汇报。

  6、本期第三周我校在教职工大会组织老师学习有关信息网络法律法规,提高老师们合理、正确使用网络资源的意识,养成良好的上网习惯,不做任何与有关信息网络法律法规相违背的事。

  7、严格禁止办公内网电脑直接与互联网相连,经检查未发现在非涉密计算机上处理、存储、传递涉密信息,在国际互联网上利用电子邮件系统传递涉密信息,在各种论坛、聊天室、博客等发布、谈论国家秘密信息以及利用qq等聊天工具传递、谈论国家秘密信息等危害网络信息安全现象。

  三、存在的问题

  1、由于我校的网络终端300多个点,管理难度大,学校没有多余的经费来购买正版杀毒软件,现在使用的是伪版的或者免费版本的杀毒软件,这给我们的网络安全带来了一定的风险。

  2、我校的服务器共有5台,但我们没有一套网络管理软件,平时全靠人工手动去管理,管理难度大,所以平时难免有忘补丁升级的时候,这难免也存在一定的安全风险。

  3、在学校,网管员不能专职来搞网络管理,一般都还要兼一个人的工作量,所以在网络管理上的精力有限,在网络管理、资源整理,安全日志记录上还有待于进一步提高。

  总之,在后面的工作中,针对我们的不足及问题,努力整改,在现有的基础上,尽最大努力把我校网络安全工作做到更好,给全校师生提供一个安全健康的网络环境。也殷切期望相关领导给我们指点迷津,谢谢。

  为了规范校园内计算机信息网络系统的安全管理工作,保证校园网信息系统的安全和推动校园精神文明建设,我校成立了校园网络安全组织机构,建立健全了各项安全管理制度,加强了网络安全技术防范工作的力度。下面将详细情况汇报如下:

  一、成立校园网络安全组织机构

  组 长:

  副组长:

  成 员:

  二、建立健全各项安全管理制度

  我校根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《教育网站和网校暂行管理办法》等法律法规制定出了适合我校的《校园网络安全管理办法》,同时建立了《鹿马中学校园网络安全应急预案》,《鹿马中学校园网日常管理制度》,《鹿马中学网络信息安全维护制度》等相关制度。除了建立这些规章制度外,我们还坚持了对我校的校园网络随时检查监控的运行机制,有效地保证了校园网络的安全。

  三、严格执行备案制度

  学校机房坚持了服务于教育教学的原则,严格管理,完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料,没有出现出租转让等情况。

  四、加强网络安全技术防范措施,实行科学管理

  我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的:

  1.安装了防火墙,防止病毒、不良信息入侵校园网络、web服务器。

  2.安装杀毒软件,实施监控网络病毒,发现问题立即解决。

  3.及时修补各种软件的补丁。

  4.对学校重要文件、信息资源、网站数据库做到及时备份,创建系统恢复文件。

  五、加强校园计算机网络安全教育和网管人员队伍建设

  目前,我校每位领导和部分教师都能接入因特网,在查阅资料和进行教学和科研的过程中,我校学校领导重视网络安全教育,使教师们充分认识到网络信息安全对于保证国家和社会生活的重要意义,并要求信息技术教师在备课、上课的过程中,有义务向学生渗透计算机网络安全方面的常识,并对全校学生进行计算机网络安全方面的培训,做到校园计算机网络安全工作万无一失。

  六、我校定期进行网络安全的全面检查

  我校网络安全领导小组每学期初将对学校微机房、领导和教师办公用机及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情况等内容进行一次全面的检查,对存在的问题要及时进行纠正,消除安全隐患。

  七、存在问题

  我校计算机师资配备较弱,计算机操作技术水平相对较低,还缺乏专业计算机教师;计算机硬件配置陈旧,运行速度慢;在这些方面还有待于今后改善。

【篇二】网络安全漏洞自评报告模板

20XX年网络与信息安全自查报告

  

  根据南信联发[xx]4号文件《关于开展**市电子政务信息安全与络管理专项检查的通知》文件精神,我局积极组织落实,认真对照,对络安全基础设施建设情况、络安全防范技术情况及络信息安全保密管理情况进行了自查,对我局的络信息安全建设进行了深刻的剖析,现将自查情况报告如下:

  一、加强领导,成立了络与信息安全工作领导小组

  为进一步加强全局络信息系统安全管理工作,我局成立了络与信息系统安全保密工作领导小组,由局长任组长,下设办公室,做到分工明确,责任具体到人。确保络信息安全工作顺利实施。

  二、我局络安全现状

  我局的统计信息自动化建设从一九九七年开始,经过不断发展,逐渐由原来的小型局域发展成为目前与国家局、自治区局以及县区局实现四级互联互通络。络核心采用思科7600和3600交换机,数据中心采用34226交换机,汇集层采用34226交换机、思科2924交换机和联想天工ispirit 1208e交换机,总共可提供150多个有线接入点,目前为止已使用80个左右。数据中心骨干为千兆交换式,百兆交换到桌面。因特出口统一由市信息办提供,为双百兆光纤;与自治区统计局采用2兆光纤直联,各县区统计局及三个开发区统计局采用天融信vpn虚拟专用络软件从互联上连接进入到自治区统计局的络,vpn入口总带宽为4兆,然后再连接到我局。横向方面,积极推进市统计局与政府互联,目前已经实现与100多家市级党政部门和12个县区政府的光纤连接。我局采用天融信硬件防火墙对络进行保护,采用伟思络隔离卡和文件防弹衣软件对重点计算机进行单机保护,安装正版金山毒霸络版杀毒软件,对全局计算机进行病毒防治。

  三、我局络信息化安全管理

  为了做好信息化建设,规范统计信息化管理,我局专门制订了《**市统计局信息化规章制度》,对信息化工作管理、内部电脑安全管理、机房管理、机房环境安全管理、计算机及络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、络安全管理、计算机操作人员管理、站内容管理、站维护责任等各方面都作了详细规定,进一步规范了我局信息安全管理工作。

  针对计算机保密工作,我局制定了《涉密计算机管理制度》,并由计算机使用人员签订了《**市统计局计算机保密工作岗位责任书》,对计算机使用做到“谁使用谁负责”;对我局内产生的数据信息进行严格、规范管理。

  此外,我局在全局范围内每年都组织相关计算机安全技术培训,计算站的同志还积极参加市信息办及其他计算机安全技术培训,提高了络维护以及安全防护技能和意识,有力地保障我局统计信息络正常运行。

  四、络安全存在的不足及整改措施

  目前,我局络安全仍然存在以下几点不足:一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

  针对目前我局络安全方面存在的不足,提出以下几点整改办法:

  1、加强我局计算机操作技术、络安全技术方面的培训,强化我局计算机操作人员对络病毒、信息安全的防范意识;

  2、加强我局计算站同志在计算机技术、络技术方面的学习,不断提高我局计算机专管人员的技术水平。

【篇三】网络安全漏洞自评报告模板

XXXXX厂

XXXMW机组并网安全性评价自查评报告

20XX年 XX月

目 录

1、#X机组并网安全性评价自查评组织体系………………………………2

2、#X机组并网安全性评价自查评报告……………………………………3

3、#X机组并网安全性评价明细表…………………………………………10

4、并网安全性评价发现的主要问题、整改建议及分项评分结果…………12

5、发电厂并网安全性评价检查发现问题及整改措施…………………13

一、#XX机组并网安全性评价自查评组织体系

为切实做好并网设备自主性安全性评价工作,XXXXXXXX厂成立了并网安全性评价领导小组及查评专业组,以加强对并网安全性评价工作的组织领导,进行深入细致地查评及监督整改工作。各查评专业组对照标准制定了查评计划,落实了责任部门和责任人,并多次组织进行了分阶段的检查验收,严格按照预防为主、关口前移、风险评估的原则,并网安评工作开展的扎实、有效,为确保新建的#XX机组安装调试完毕后顺利并网和电网的安全、优质、经济运行奠定了基础。

(一)并网安评领导小组

组 长:XX

成 员:XXX XXX XXX

(二)并网安评工作小组

1、设备评价工作小组

组 长:XXX

成 员:XX XXX XXX XXX XXX XXX

2、安全管理及调度运行评价工作小组

组 长:XX

成 员:XXX XX XX XX

二、#XX机组并网安全性评价自查评报告

(一)基本情况

XXXXX厂 #XX机组于20XX年XX月投产,并网系统电压等级采用XXXKV,接入系统方案为:发电厂内设X座110/10kV升压站,出单回线并网,并网点为安康变电站。

两台汽轮机为XXXXX公司生产的凝汽式机组,型号为XXX ,两台发电机为XXXXX厂生产,型号为XXXXX,采用XXX冷却方式;
发电机励磁采用XXXX方式;
XX台主变为XXXXXXX公司生产的XXXXX变压器,型号为XXXXXX 。继电保护设备采用XXXXXXX公司XXX型微机保护,励磁调节器为XXXXX厂生产的XX型 励磁调节器.

发电机出线电压XXXkV,按单元接线,经过XX台容量为XXXMVA主变压器升压后采用XX回110kV线路接入系统,在发电厂内设XX座110/10 kV升压站。XX台XXMW (XXMW)发电机分别通过单元接线,经XX台主变(XXXkVA)升压至110kV。110kV母线接成单母线,用单回路110kV线路接入XXX变电站。10kV保安电源分别与10kVI段和II段联络。厂用电变压器直接从10kV厂用母线取得。110kV配电装置选用GIS,与主变压器同为室内布置。

全厂配置XXX台干式变压器, XXX台为工作变压器。XX台炉变额定容量均为XXXkVA,按炉分段配备,XX台机变额定容量为XXXkVA。另设置一台X#变压器XXXXkVA,备用变采用明备用方式,渗滤液单独取10kV电源。低压厂用配电采用中性点直接接地的TN-S系统。正常运行时电厂通过一条110kV线路并网,电厂的并网线路发生异常或故障,发电厂将孤岛运行.为此10kV保安电源提供第二电源能保证事故保安负荷的用电。事故保安电源由XXX变电站的10KV线路接入,容量为XXXkVA。

XX台发电机分别接入10KVⅠ、Ⅱ段母线;
配置两台25MVA主变,低压侧分别接入10KVⅠ、Ⅱ段母线。10KV母线接线方式为单母线分段接线,为了保证厂用电供电可靠性10KVⅠ段母线与10KVⅡ段母线设有10KV备用段。400V系统分别为400VⅠ段、400VⅡ段、400VⅢ段、400VⅣ段、400VⅤ段、400VⅥ段,400V系统的备用电源从400V 0段接入,并设有备用电源自投装置。

(二)查评时间

#XX机组于20XX年XX月安装调试完毕,具备并网条件。各工作小组按照《山东省发电机组并网安全条件及评价标准(试行)》(2010年9月版)的要求,于20 XX 年XX 月 XX日至 XX月 XX日,对这XX台机组进行了并网运行安全性评价。评价前对标准进行了学习、领会和统一,会同有关人员制定了详细的检查计划,根据检查情况定期向领导小组汇报工作进展和查出问题情况,及时调整工作进度。在查评过程中,严格按照查全、查透、查实、查细的原则和工期服从于质量的标准。

(三)安全性评价依据和范围

本次并网安全性评价查评依据济南电监办《山东省发电机组并网安全条件及评价标准(试行)》(2010年9月版)作为查评标准,对这XX台机组及公用系统的必备条件和电气一次设备及系统、电气二次设备及系统、调度运行及安全管理进行了现状查评。查评组认真编制了查评计划,查阅分析了运行记录、检修记录、试验报告、设备台账、缺陷记录、技术标准、技术规程、反事故措施、现场运行规程、检修规程、各种管理制度和生产运行报表等资料,对现场设备、设施进行了全面检查,对有关人员进行了现场考问。

(四)查评概况

1、查评项目及变更说明

根据上级对“并网安全性评价”工作的要求。依据济南电监办《山东省发电机组并网安全条件及评价标准(试行)》(2010年9月版),对必备项目和评价项目进行了查评,并根据我厂设备的实际情况对原标准进行了部分调整,其中:

(1)必备项目共21项,其中4.8 4.10 4.14为调整项目。

(2)评分项目

①电气一次设备及系统:第5.1.1.6与5.1.1.7适用于氢冷发电机组,5.1.1.8适用于水冷发电机组,5.1.1.9适用于300MW发电机组,5.1.2.8适应于强迫油循环冷却的变压器,这5条款的全部内容删减,相应删减标准分80分。即由原标准分1010分调整为930分。

②电气二次设备及系统:第5.2.2.6“保护专用高频通道及结合滤波器设备应满足标准要求并定期进行校”由于XX供电公司调度部门批准的我司110KV线路只有光纤纵差保护,未有高频保护,该条款的全部内容去掉,相应删减标准分10分;
第5.2.2.9和5.2.2.10适应于220KV电压等级,这2条款的全部内容去掉,相应删减标准分20分;
第5.2.4静止变频器(SFC),适用于抽水蓄能电站,该条款的全部内容去掉,相应删减标准分50分;
5.2.5.3适应于自动发电控制,该条款的全部内容去掉,相应删减标准分30分;
即由原标准分1200分调整为1090分。

调度运行及安全管理:标准分200分,无删减。

合计基本分由2410分调整为2220分。

2、查评过程

本次主要查评了安监部、生技部、检修公司及相关的运行、检修班组和生产现场。此次查评分两步进行:一是通过查阅有关文件、报告、档案、计划总结、制度文本、记录、设备图纸等相关资料和现场询问核查,逐条查实标准中所要求的具体内容;
二是在升压站、集控室、电缆隧道、汽机房、锅炉房、蓄电池室、电子设备间等生产现场,实地核查各相关设备和系统的运行情况、健康状况以及各反措项目的执行情况。

3、评分项目得分情况

发电厂满足《发电机组并网运行必备条件》中列举的条件。电气一次设备及系统、电气二次设备及系统、调度运行及安全管理应得分2220 分,实得分2201分,得分率99.14%。其中,电气一次设备及系统:应得分930分,实得分 923 分,得分率 99.24 %;
电气二次设备及系统:应得分1090 分,实得分 1078 分,得分率98.89 %;
调度运行及安全管理:应得分 200 分,实得分 200 分,得分率100%。

(五)存在的主要问题及整改建议

1、一次设备

2、二次设备

本次查评严格按照查评标准逐项进行了检查,检查范围涵盖了我厂所有涉网设备,基本反映了XXXXXX厂涉网设备的安全现状。但由于本厂查评人员水平有限,可能存在一些不完善之处或未查出的安全隐患。我们将在短时间内对查出问题尽快落实整改方案,逐一进行整改。通过本次自查评,为电网的安全运行以及建设本质安全型企业,打下了良好的基础。

并网运行必备条件(21项)

查评序号

项 目

是否满足要求(√)

4.1

新建、改建、扩建发电机组的立项审批文件应齐全,并按规定经政府有关部门核准

4.2

电气主结线及厂(站)用电系统应按国家和电力行业标准满足电网安全要求;
并网电厂高压侧或升压站电气设备遮断容量应满足电网安全要求;
110kV及以上变压器中性点接地方式必须经所在电网调度机构审批,并严格按有关规定执行

4.3

新投产的电气一次设备,如发电机、变压器、高压并联电抗器、高压电气设备等的交接试验项目应完整、合格

已投产的电气一次设备应当按照国家和电力行业标准进行预防性试验

4.4

电气一次设备绝缘水平应满足有关标准要求,电气一次设备外绝缘应满足安装点的环境污区分级及外绝缘选择标准要求

4.5

接地装置、接地引下线截面应满足热稳定校验要求;
主变中性点应装有符合要求的两根接地引下线连接于地网的不同点

4.6

设计有进相功能的发电机应能进相运行。进相试验结果应报所在电网调度机构确认

4.7

励磁系统实测模型和参数(包括励磁机或励磁变、功率整流柜、自动励磁调节器)及各环节参数(包括发电机、励磁机或励磁变参数、调节器各功能环节单元的整定参数)试验验证,并书面报所在电网调度机构确认

4.8

电网要求配置和已具备电力系统稳定器(PSS装置)或具有同类功能的其他装置的机组,应进行PSS装置的静态检查及动态投入试验。在机组负载试验时计算出机组的阻尼比并出具相关的频率特性数据报告。试验报告书面报所在电网调度机构确认

供电公司未要求

4.9

在发电机组并网和正常运行时,励磁系统必须投入自动电压励磁调节器运行

4.10

并网发电厂继电保护与安全自动装置、故障录波器及故障信息子站系统的配置选型应当与所在电网调度机构技术要求相一致并正常投入运行;
200MW及以上容量发电机组应配置专用故障录波器

供电公司未要求配置故障录波器及故障信息子站系统

4.11

机组的高频保护、低频保护、过压保护、低压保护、过激磁保护、失磁保护、失步保护定值,应报所在电网调度机构确认;
现场保护定值应与报送确认的定值一致

4.12

安全自动装置,包括低频、低电压、解列、联切设备等,应符合所在电网调度机构的要求;
与新机组配套的安全自动装置必须与机组同步投入运行

4.13

调度自动化设备的功能及技术指标,应符合所接入系统要求。新建、改建、扩建工程,应根据所在电网调度机构管辖自动化设备有关设计规定及技术规程接入采集信息;
在机组正式并网前,应与所在电网调度机构调度自动化系统(EMS)、电能量采集计量系统(TMR)、电网实时动态监测系统(WAMS)、水电厂调度自动化系统、调度数据专网完成调试工作,并与一次设备同步投入运行;
远动通道应具备调度数据网络通道

4.14

设计有自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)功能的发电机组,应按照所在电网调度机构有关规定进行AGC、AVC联调试验,并能正常运行

未设计自动发电控制(AGC)

4.15

发电机组调速系统应能满足电网稳定运行的要求,应能在空载情况下稳定运行,并满足在并网时调节转速的要求;
发电机组正常运行时应当具备一次调频功能。发电机组的一次调频设计资料及试验报告应报所在电网调度机构确认

4.16

电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则

4.17

并网通信设备的技术制式应与所并入电力通信网采用的技术制式相一致,符合所并入的电力通信网的技术标准,并通过电网通信主管部门组织的测试验收

4.18

电厂至所在电网调度机构应具备两个及以上可用的独立路由的通信通道;
在暂不能满足上述要求的特殊情况下,并网双方应有协商解决方案。电厂端通信系统应能满足继电保护、安全自动装置、调度自动化及调度电话等业务对电力通信的要求

4.19

蓄电池组和充电、浮充电装置的配置应符合技术要求;
电厂升压站直流系统与机组直流系统应相互独立;
蓄电池组的放电容量应符合技术要求

4.20

有权接受调度(操作)指令的值班人员,应经“调度管理规程”及有关法规、运行规定等培训,经调度机构考核合格,持证上岗

4.21

应编制电力突发事件综合预案,编制与并网安全相关的专项应急预案、现场处置方案

XXXXX厂

#XXX机组并网安全性评价明细表

查评

序号

项 目

标准分

应得分

实得分

得分率

(%)

5

评价项目

2410

2220

2201

99.14

5.1

电气一次设备及系统

1010

930

923

99.24

5.1.1

发电机

200

140

140

100

5.1.2

变压器与高压并联电抗器

250

230

230

100

5.1.3

高压电气设备

400

400

396

99

5.1.3.1

母线及架构

90

90

87

96.7

5.1.3.2

过电压保护装置和接地装置

100

100

100

100

5.1.3.3

高压电气设备

210

210

207

98.57

5.1.4

厂(站)用电系统

100

100

100

100

5.1.5

防止电气误操作技术措施

60

60

59

98.33

5.2

电气二次设备及系统

1200

1090

1078

98.89

5.2.1

励磁系统

150

150

150

100

5.2.2

继电保护

300

270

265

98.14

5.2.3

安全自动装置

100

100

100

100

5.2.3.1

安全自动装置配置

40

40

40

100

5.2.3.2

安全自动装置运行

30

30

30

100

5.2.3.3

安全自动装置检修维护

30

30

30-

30

5.2.4

静止变频器(SFC)

50

-

-

-

5.2.4.1

运行状况

20

-

-

-

5.2.4.2

技术状况

30

-

-

-

5.2.5

调度自动化

185

155

155

100

5.2.5.1

设备要求

50

50

50

100

5.2.5.2

接入自动化设备的信息满足电网调度要求

25

25

25

100

5.2.5.3

自动发电控制(AGC)

30

-

-

-

5.2.5.4

自动电压控制(AVC)

30

30

30

100

5.2.5.5

自动化设备运行管理

50

50

50

100

5.2.6

电力系统通信

150

150

150

100

5.2.7

直流系统

100

100

95

95

5.2.8

一次调频

115

115

115

100

5.2.8.1

主要技术指标

25

25

25

100

5.2.8.2

设计要求

15

15

15

100

5.2.8.3

一次调频试验

45

45

45

100

5.2.8.4

一次调频运行

15

15

15

100

5.2.8.5

调速系统

15

15

15

100

5.2.9

电力二次系统安全防护

50

50

48

96

5.3

调度运行及安全管理

200

200

5.3.1

调度运行

70

70

70

100

5.3.2

安全管理

130

130

130

100

自查评负责人:XXX XXX XX XXX XXX XX

20XX年XX月XX日


XXXXX厂

并网安全性评价发现的主要问题、整改建议及分项评分结果

项目序号

主要问题

应得分

实扣分

实得分

整改建议

5.1.3.1.2

升压站电瓷外绝缘未按规程要求设置盐密值测点

10

3

7

联系化学人员设置盐密度测点

5.1.3.3.17.

升压站至10kv配电室电缆沟有部分积灰

20

3

17

立即清除积灰

5.1.5.1

升压站部分设备标志牌不清晰

5

1

4

更新

5.2.7.13

直流系统的运行与维护规程不全

10

5

5

补全直流系统的运行与维护规程

5.2.2.23

涉网的光纤纵差保护设备检验规程不全

10

5

5

重新编制光纤纵差保护设备检验规程

5.2.9.7

电力二次系统安全防护管理制度不全

5

2

3

补充制定相关制度

评价负责人:XXX XXX XX XXX XXX XX

XXXXXX厂

发电厂并网安全性评价检查发现问题及整改措施

项目序号

发现问题

整改措施

整改日期

责任单位

责任人

完成情况

5.1.3.1.2

升压站电瓷外绝缘未按规程要求定期监测盐密值

联系化学人员设置盐密度测点

2011.8.5

生产技术部

5.1.3.3.17

升压站至10kv配电室电缆沟有部分积灰

立即清除积灰

2011.8.1

生产技术部

5.1.5.1

升压站部分设备标志牌不清晰

更新

2011.8.5

运行部

5.2.7.13

直流系统的运行与维护规程不全

补全直流系统的运行与维护规程

2011.8.25

运行部

5.2.2.23

涉网的光纤纵差保护设备检验规程不

重新编制光纤纵差保护设备检验规程

2011.8.25

生产技术部

5.2.9.7

电力二次系统安全防护管理制度不全

补充制定相关制度

2010.12.5

生产技术部

评价负责人:XXX XXX XX XXX XXX XX